分享资料,结构加固构造图集
一栋15层楼,原为办公使用功能,现内部大部需要改为单人间的宿舍,里面含卫生间,而外里面也将做大量修改,同时存在敲掉既有板和梁的情况。经过本人验算,发现原来有许多板钢筋都是最小构造配筋,不能满足现在的最小构造配筋,并且出现许多梁和板的负弯矩筋不足的情况。本人为钢结构硕士毕业的研究生,有好多地方不懂,恳请高手指教在梁和板的负弯矩筋采用什么加固的办法?当挑梁配筋不足时应如何进行加固改造?恳请高手支招,谢谢!!
刚接到一个混凝土仓库的墙面改造工程,要求把原混凝土墙面改造成金属幕墙。我们现在的思路是在原混凝土结构柱上打埋件,然后加龙骨挂金属墙板。不知道这样操作可否,做结构计算的时候要重新验算原有结构吗?需要注意些什么问题呢?请达人指点一二。
找了很久的,在一个很恶心的网站上下的,要什么积点,我发给大家,让那个网站去完完。还是网易好。大家觉得这个图籍不错就顶起来,谢谢!
06SG311-1混凝土结构加固改造构造图(上册),希望对大家有用
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
混凝土构件,由于
结构改适时新旧混凝土之间结合界面往往会使剪力降低,设计时有什么办法可以提高粘结力?施工时应注意什么问题?望同行朋友不吝赐教!
[local]2[/local][local]3[/local][local]4[/local][local]5[/local][local]6[/local][ 本帖最后由 yuanshanghan 于 2012-12-6 11:53 编辑 ]
图纸简介: 电厂主烟道改造图,字体建议采用"bftxt"字体包括结构设计总说明,拆改图纸,节点详图; 投稿网友: zhaole8399 上传时间: 2014-05-20
图纸简介: 该工程为某混凝土结构厂房结构加固改造设计施工图,图纸内容包含基础平面布置图,挖孔墩详图,柱加固平面布置图,框架梁加固图,各节点加固详图等。 投稿网友: xiaotian497 上传时间: 2014-07-17
北京五洲大酒店东楼混凝土结构加固改造技术
论钢筋混凝土框架结构的加固改造