结构小软件:型钢混凝土梁,欢迎下载
如下图,图1我作记号的地方是混凝土梁,还是一般砌体?怎么识读,谢谢了图2,我画的记号是1-1剖面,只能剖出墙体,但是上面还是混凝土圈梁,这个在图纸中怎么体现呢圈梁的位置,谢谢了
本帖最后由 劳武 于 2016-9-15 20:45 编辑 混凝土结构设计
采用混凝土梁和钢梁的混合结构厂房中关于其连接节点,我知道的有以下几种连接方式:1、在框架梁(混凝土梁)上做挑耳,把钢次梁放在挑耳上并使其和框架梁之间有有效的连接;2、钢次梁伸入框架梁中,两钢次梁通过焊接钢板和钢筋相连(框架梁两边都有钢梁的情况;第一种方法施工方便,第二种方法施工复杂,但相对安全。小弟在这抛砖引玉,希望大家都来谈谈自己的看法
归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
梁、柱、板等构件的环境类别如何判别?对于角柱、边柱,边梁等处算是室外环境吗?不是还有部分面层要做吗?怎么确定它的环境类别?
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
原有结构,是个食堂,有采光井,现想把采光井封掉,做成楼面,涉及到钢柱与混凝土柱的连接问题。钢柱采用H型钢,截面为H450X250X8X10,混凝土柱截面为350X350。一般的钢梁与砼柱连接,都是在砼柱上预埋钢板,可是这个项目的砼柱是原有结构构件,无法预埋钢板了,请问各位大侠,这个节点怎么做比较好?
高层建筑混凝土结构转换梁裂缝实例分析
未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm,如果内墙厚只有190mm,那么两边楼板至少有一边的搭接长度不够怎么办?关于次梁和托梁的高跨比有什么一般性要求吗?
混凝土斜拉桥塔梁临时固结构造分析
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-23 11:01 编辑 1:土建如图房门是预制梁的,在预制梁没放去之前我们开关线管又不允许接下来(接到砖墙),因为接下来的话挡住土建预制梁放不上去。开关布置我在图上画出了,管子就按照如图接到开关,绿圈这个混凝土预制的梁可以用切割机切割吗?好切割吗?前辈们遇到这个问题都是怎么解决的。
[小记]钢骨梁承载力计算,往往在工程中遇取转换大梁,为了节省结构高度,用型钢转换梁代替深梁,对型钢混凝土梁,也叫钢骨梁的承载力是可以通过手算确定的,不需要每次都动用大程序如PKPM或截面程序XTRACT,手算后可以知道怎么节省钢材。参考资料:《组合结构设计》王静峰 主编。
框架结构,混凝土楼板,梁最早可以几天拆模?我们这里有个两层的框架,楼板浇注第8天都拆了板以及外围梁的模板,后又倒撑上去了,请问这样做会不会出什么问题?