1、系统调试、双电源调试2、接地网、地梁焊接、接地网与桩基焊接、接地跨接3、电缆头预留长短4、设备及电动机拆装、调试5、接线箱与接线盒的区别6、配电柜与落地箱的区别7、预埋管路穿代丝8、砼墙板预留配电箱位如何计费9、桥架支架该不该记取 请网友们分析补充天津市定额规则及说明
预算表格形式清华斯维尔导出EXECL,作件时间仓促,紧供大家探讨(评论有奖励呀)CAD图纸被我用天正电气描过(平面尺寸用天正电气统计),但不影响观看。
请教各位前辈,电气管线穿过箱体,开关盒,灯头盒,插座盒......时的预留量如何确定?当配电箱的规格未说明时预留量怎么解决?
那个好心人能给我发点关于电气预算的资料!!!!!!!!我的email是gda888@sohu.com先谢谢拉!!!!!!!!
建筑电气与弱电安装预算
我是天津的,想学学电气的预(决)算,在这里有没有天津的老师,如果哪位老师肯给我发一份天津地区住宅楼的电气预(决)算,让我学习学习,将非常感谢! 最好有图纸
求助问题:(电气预算中遇到的问题)1、电气预算中电缆终端头制作,定额子目的单位为“个”,请问此电缆头计算时,是按电缆每根2个电缆头(两端)计算(如果按此是否要分规格分别计算);还是按电缆芯数分规格计算“个”数,如五芯4*240+1*120电缆中规格为240电缆头为4个,规格为120电缆头为1个?2、电缆施工时假如由配电室内的配电柜引至各分配电箱,各分配电箱之间的分电缆与主电缆采用“T”接,此处计算电缆头制作的个数是不是只计算引自配电柜端的电缆终端头,而电缆尾部“T”接处的电缆头的个数无需再计算个数?请各位在这方面经验丰富的人给予指教,本人不甚感激呀!(给予奖分)
1、端子板外部接线 端子板外部接线在预算工程中是较容易被漏算的,往往一个工程预算缺少的正是这部分的子目,造成工程预算缺项2、电缆沿沟道敷设过程中,沟道内的电缆支架必须做可靠的接地,必须将这部分所发生的费用进行记取,这也是容易缺项的一个部分3、电动机的检查接线中,在记取工程造价是不该忘记电动机1。25米金属软管的价格还有一些,等我整理出来再发给大家
各位大哥好,我是甲方代表 负责水电方面,在这里问大家几个问题:1 电气设计招标的进行是怎样的程序?是不是我要先做出一个预算报价做标的?可是什么图纸都没有只有一个规划示意图这个标的应该怎么做?2.这个建设单位要求强电与弱电分开招标,我原来一直做的都是包干的。。这个也应该做个预算吧,可是没有图纸怎么做?3.永久性供电工程成本算的是每平方米110元(山东潍坊地区),总建面积156000平方米(地上132000 地下24000 其中住宅87000 商业、酒店 30000),要1716万 会不会太多了啊?4.网络和电话 要不要网通和电信全部选择还是看哪家给的优惠条件优惠一些?毕竟我们做了事为他们创效益的,这个施工的费用怎么算的?5.有没有做过这方面甲方的大哥分享一下做甲方的经验:kiss: ?一下问了这么多问题:loveliness: 希望各位前辈给点意见啦 多谢多谢
各位大大们好,小弟刚参加工作,做电气的,以前没学过,现在想问问大家,做电气预算的时候需要注意些什么,比如说开关几个线,上反下反等等,哪位大哥能给我说说,最好能详细点,小弟先感谢了!!!另外有电气方面的知识告诉小弟也可以!!!我现在这个项目是商业住宅一体的
建筑电气预算知识问答.rar
工程预算和标底的审查 一、 预算审查的基本原则 1、坚持实事求是的原则 2、坚持客观公正的原则 3、坚持遵纪守法的原则二、审查预算的形式 1、会审(由建设单位或建设单位的主管部门组织施工企业、设计单位进行会审。) 2、单审(没有条件会审的,由建设单位或委托造价咨询单位单独进行审查,审核的意见与编制单位交换,得到确认) 三、查预算的步骤 1、熟悉施工图纸。2、了解预算包括的范围。 3、弄清预算采用的定额依据。 4、选择合适的审查方法,按相应内容审查。 5、综合整理审查资料,并与编制单位交换意见,定案后编制调整预算。四、审查预算的方法(一)、全面审查法 这种审查方法的优点是全面、细致、能纠正预算中所发现的所有问题,所审查的工程预算质量比较高,差错比较少。 (二)、重点审查法 1、择工程量大、单价高、对预算造价影响大的项目进行重点审查; 2、补充单价进行重点审查; 3、计取的各项费用(计取基础、取费标准等)进行重
在电气安装定额中,关于电缆敷设附加长度有这样一句话: "电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m" 这句话中的吊架就是指电缆桥架吗?桥架是否属于吊架?????谢谢解答! 是否所有进入桥架的电缆都要加1.5米的预留长度呢??????
我进公司,学习电气的预算。本来是学土建预算的,但是碰到了电气,还是要从头开始学。有哪位师傅能指点指点啊。小妹我不胜感激!!!
一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 [⑴无弯管路不超过30m; ⑵两个接线盒之间有一个弯时,不超过20m; ⑶两个接线盒之间有二个弯时,不超过15m; ⑷两个接盒之间有三个弯时,不超过8m; ⑸暗配管两个接线盒之间不允许出现四个弯] 三、接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)。
本人在校学生 最近在学预算 想找点有关建筑电气预算的书看看 在论坛搜了 下的压缩包都是空的 哪位有的 给传上几个 本人在这感激不尽 可以通过邮箱发给我 pyp1140@163.com 谢谢
★智龙EXCEL电气报价预算软件 基于EXCEL开发,使用习惯和EXCEL完全一致! 界面简洁,操作十分简单,10分钟学会,几乎拿来就用! 带2005年国产、进口元件数据库,数据库定期升级(下载或在线升级) 选元件无需手动输入仅鼠标一点,选任何元件仅1秒钟 自动计算/自动汇总/自动合并/自动替换/自动分类/自动算费用 所有公式都是开放的可见的,可直接定义或修改 可打印报价单总表/明细表/元件汇总表/元件类别汇总表/成本分析表 加密狗加密,一套软件可以在多台电脑上运行★ 对电气成套厂的调研结果(统计): 报价的时间性强,工作压力很大,容易出错 工作太忙,没有时间学新东西,认为软件易学性非常重要 非常熟悉EXCEL,EXCEL不能解决报价的所有问题 EXCEL在开关厂的使用率占99.5%(调查对象中有一家用金山WPS) 缺少完整的各品牌元件的数据,录入数据的工作量大 引进过报价软件的企业,引进后成功应用的极少 引进过报价软件的
电线工程量的计算:预算中灯头、开关、插座等接头长度均已综合考虑在定额中,电线长度的计算是取开关之间长度,不另加线接头预留长度,可是我查定额中灯头,开关等线接头长度定额中是按铝芯线考虑的,可是施工图是铜芯线呀,请问能不能换算呀?有些开关及灯头在施工中不安装,那么接线预留长度该怎么计算呀?谢谢大家,帮帮忙。
我是新手,在做电气预算中,算工作量,各种电气安装位置要预留一定长度的电线,有没有什么规定要留多长啊?各位大挟前辈帮帮忙....谢谢了...
电气预算中系统调试数量的记取往往是电气预算人员比较头痛的一个问题,因为有些电气人员往往搞不清楚作完本预算以后应该按几个系统来进行统计,现以10KV系统为例,若一面10KV高压柜后是一台高压电动机,则此回路按一个系统来计算,若一面10KV高压柜后是一台变压器,则本身高压柜算一个系统,(有一台断路器)变压器算一个系统,高压柜体并出线电缆隔离刀闸算一个系统,所以带变压器的高压柜应按3个系统计算