目前,我国正在遭受大范围的雾霾侵袭,江苏、浙江、河北、安徽、上海等多地出现中度或者重度雾霾,导致近几天呼吸道病患有所增加。作为普通家庭我们可能 对 此束手无策,尽可能的让自己待在家中以减少外出时间,但是您检查过自家室内的环境状况么?尤其冬季暖气片热了后室温升高,空气干燥,大量灰尘漂浮在空中,一些细菌也得到了繁殖的良好机会。那么,我们如何才能减少室内污染?暖天下给您支招来了。 勤开窗通风减少病菌在室内逗留时间 由于冬天天气寒冷,人们为了室内保温往往不愿意开窗通风,从而直接导致室内干燥,室温上升,病菌有了繁殖的绝佳机会,侵入人体的机会也大大增强,这就是 为 什么一个人感冒了,在一起的其他人也容易感冒的原因。因此,我们应该勤开窗通风,可以选择中午或者下午的时间,因为这个时候温度相对来说较高,不会让 人体 忍受过度的寒冷。 保持适宜的温度和湿度让人精神好起来
我是南方的,我们现在在做一个山西的住宅项目,我想问问大家室内采暖管道一般是怎么敷设的?是暗敷在面层里吗?面层一般做多厚?
现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...
小弟刚做北方一宿舍的采暖,采用上供下回,回水管设置在地沟内,半通行地沟尺寸1*1.2m。地沟的标高做法等我怎么样与结构专业商量?地沟深度有1.2m,那么它与结构的梁之间怎么处理?地沟一般是在梁的上面还是下面?如果地沟在梁下面,地沟会做的很深,2m多吧。如果地沟在梁上面,那么结构的梁也就会很深。小弟没有北方项目经验,请各位多多指教哈
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
附件中的云线的坡度,箭头方向是向下坡还是上坡?
请教各位,室内采暖支管都用的是什么阀门,我们这里如果是散热器采暖,都用柱塞阀,如果是地暖,支管都用球阀,但我看规范上一般要求用截止阀,比较困惑。到底采暖管道上一般都用到什么阀门,具体这些阀门都什么具体的功能。
大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
室内采用散热器采暖,管道要求暗敷,规范上规定4.9.5第五条规定热计量系统采用暗埋管道不应有接头,并且暗埋管道外宜加塑料套管,对此条规定有两个问题请各位指教:1.暗埋敷设不能有接头,这样的话就不能采用钢管了,只能采用塑料管材是吧,还有别的管材吗?2.既然是塑料管,为什么还要外加塑料套管(原话是:且暗埋的管道宜外加塑料套管)?幸亏是宜不是应谢谢
我们大家都知道,夏天我们开空调的时候,需要把门窗关上,这样才能最大限度地利用,同样的道理,使用[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉采暖[/url]也需要把门窗关上才能最大限度地采暖。随着科技的进步,壁挂炉的快速发展和社会不断提倡节约能源的口号,壁挂炉是采用天然气作为燃料,而且能提供热水等优点,越来越多的消费者选用壁挂炉作为冬天取暖的设备。下面跟大家一起分享
例如1个同程系统,供回水干管上各有1个阀门,供水干管长10米,回水干管长10米,干管上接3组散热器,干管上没有弯头,热负荷是1500W,这个系统的水阻力是多少?
室内采暖管道安装技术交底
一层架空,设热力入口,热力入口出来的热水管可以通过架空层大堂进供用竖井,也可以经过室外架空层板下进供用竖井,不知道这两种大家会选哪一种呢?
室内塑料排水管道安装 1 范围
现在做一个国外的采暖,国内的标准图集都不能用,查了好多标准也没有看到泄水装置图,都只在说明里说明了一下泄水管道及阀门用DN20的,如果谁有麻烦传一下,我的QQ54838932.谢谢!
采用下供下回双管系统,每个分支长度大概40m,三个分支考虑采用供回管道直埋有几个问题详情叫一下1)供回水管道应该是上下布置还是平行布置2)管道穿过墙的地下部分应该采用套管还是留洞3)穿过沉降缝、变形缝应该怎么处理4)管道的埋深多少,有没有标准图集5)供回水主干分支处,采用检查井,有没有标准图集多谢
有时候遇见有人问我,这个屋子冬季采暖大概需要多少热量?我不知道除了用那种以一步步计算的方式求出它的热负荷外,该怎样估算出一个房屋大概的使用热量了。不知道有哪位前辈或高人能给我指点一下么,这个问题上我很郁闷,很想知道如何一看一个房间就知道大概的热量是多少,需要如何选多大电量的设备。谢谢!
GB50242-2002上说:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa进行水压试验,同时系统顶点的实验压力不小于0.3MPa。我的理解是:室内管路顶楼的工作压力加上0.1MPa试压,楼底的压力是不是就没有工作压力加0.1MPa那么大的压力了。还有疑问是:这里的试验压力是指系统实验的时候的压力呢,还是说的是实验时顶楼的压力。请各位高手积极参与讨论,欢迎大家踊跃发言。谢谢[ 本帖最后由 ihzgnahz 于 2010-7-21 09:10 编辑 ]