发电机检修规程
柴油发电机组活塞组件(活塞及活塞环)的维修 1、 活塞组件的主要损伤活塞组的主要损伤,一般最常见 有:活塞顶面出现烧蚀和活塞裙部拉伤。 2、 维修与小修在高一级的维护中,要将活塞连杆从气缸中取出并拆散,经清洗,吹干后,进行外表检验和测量,以便确定重新装配前的工作,或判定是否进行小修或大修。 1>、清除积碳 A、对活塞、气门和气门导管上积碳的清除方法,目前比较先进的清除方法是超声波法和喷核清除法。 B、喷油器零件上积碳的清除方法是:将零件浸没在盛有煤油或柴油的盆里,用木质或铜制的刮器和刷子来清除被软化的积碳。 2>、更换活塞环 当活塞环弹性减弱、开口约为2mm时,则应更换活塞环。其更换步骤如下: 更换活塞环时,最好更换与活塞与活塞组相应修理尺寸的活塞环,尽量保证环与缸套接触面的密合。 更换活塞环前,首先用刮刀或专用机具修整缸套被磨出的台阶,用刮刀刮削时,应从里面下刀向外刮,以免刮伤缸套内表面。 3、 活塞组件零件的选配 详细信息联系电话:0951-5095482 18709518156 13
知识点:发电机穿转子
柴油发电机组的维修是恢复设备技能性能,排除故障或消除故障隐患,延长机组设备的使用寿命。了解维修要点,可以减少维修过程中的不良行为。接下来,为大家介绍几种常见的不良行为,你们可自行对比加以避免。1.“小件 ”好坏不重视,因“小”失“大”导致故障增加。在设备维修作业时,一些维修人员往往只重视泵、燃油泵等部件的维护,却忽视了对各类仪表等“小件”的保养。孰不知正是这些“小件”缺乏维护,导致机械发生早期磨损,缩短使用寿命。如设备使用的机油滤清器、空气滤清器、液压油滤清器、水温表、油温表、油压表、传感器、报警器、滤网、黄油嘴、回油接头、风扇导风罩、传动轴螺栓锁片等,如不注意维护保养,常会“因小失大”,导致设备故障的发生。2.零件除污、清洗不彻底,早损、腐蚀常发生。维修设备时,正确处理零部件表面的油污、杂质对提高修理质量,延长机械使用寿命有着重要意义。如不彻底清除螺栓孔内杂物、液压元件内砂粒,导致螺栓扭矩不足、活塞环易折断、缸垫烧蚀、液压元件早期磨损
有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
我厂现正建TRT,发电机PT图如下图
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!
发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!
最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?
前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了
8KW柴油三相备用发电机,额定电流14.5A.请问出线该配多大开关来保护发电机,什么型号好用???打算供二至三台1.75KW供氧泵和十盏0.1KW红外保暧灯使用.是否采用30A四极四线漏电开关,可否直接采用瓷底闸刀开关.
请教各位,水冷式的发电机,那发电机是由我们电气专业选的吗,那我应该怎样跟给排水的提条件呢?比如用水量多少等等,我看了些发电机样本都没有这方面的资料啊。另外,关于制冷方式的选择,是选风冷好呢,还是水冷的好?这两种方式都怎么实现呢?
我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。
请问3000KW无刷12极10.5KV凸极式同步发电机的电抗大约为多少?用电流继电保护时怎样整定?差动保护怎样整定?下面的附件如二楼的图片,不用打开了,附件怎么不能删除?