图纸简介: 五层法院办公楼给排水设计,系统设计说明:工程设计内容包括室内给水系统,室内消火栓系统,排水系统,喷淋系统等。图纸内包含:给排水设计说明,各层给排水、喷淋平面图,系统图,大样图。 投稿网友: cjj1215 上传时间:
图纸简介: 本工程为地上九层建筑。一层为办公大厅、配电室和监控室、立案大厅、厨房等;二层为办公大厅、小法庭中法庭、餐厅等;三层办公室、小法庭中法庭、宿舍等;四层大法庭、办公室、宿舍等;五层至九层为办公室和会议室;本工程建筑面积10393.96平方米,建筑高度41.40米.土建部分为钢筋混凝土框架结构,设计范围:1.低压配电系统2.照明及应急照明系统3.电力设备配电系统4.防雷与接地及总电位联结系统。
图纸简介: 工程概况:本工程为七层办公楼,建筑高度30.2.00m,体积38000m,耐火等级:二级;市政供水压力0.2MPa。设计范围:生活给排水系统,消火栓给水系统,自动喷淋给水系统。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,自动喷淋平面图,给水总平面图,各系统图,大样图。 投稿网友: hard-peas
图纸简介: 图纸为某城市7层法院办公楼建筑设计方案,雨棚设计有新意,带电梯设计,立面造型端庄有威严,图纸内容包含:施工说明,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,剖面图等。 投稿网友: hx123456hx 上传时间: 2014-06
图纸简介: 1.本工程的夏季冷源设置在地下层的制冷机房内,设有四台摸块式冷水机组,单台制冷量为276kW。冷冻水进/出水温度为12/7 C,冷却水进/出水温度为32/37℃。机房内设置有三台冷冻水循环泵(两工一备),泵与冷机一对二设置,压入式连接。还设有三台冷却水循环泵。2.机房内设一台智能换热机组,换热量为1200kW. 图纸包含:设计说明、半地下层空调通风系统平面图,机房水系统图 、三层空调通风系统平面图 、四层局部通风系统平面图 、五层空调通风系统平面图等
图纸简介: 该工程为某地人民法院办公楼建筑方案设计图,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图等。 投稿网友: qiujiabin 上传时间: 2014-06-18
图纸简介: 该工程为某地区人民法院办公楼,图纸内容主要包含:总平面图,建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,门窗表,门窗大样,节点详图等。 投稿网友: onyourway4you 上传时间: 2014-05-3
图纸简介: 该图纸为湖南省某9层人民法院办公楼建筑设计施工图,工程位于湖南省常德市安乡县,地下一层,地上9层,抗震设防7度,图纸内容包含:建筑设计说明,建筑节能设计专篇,各层平面图,机房层平面图,局部屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯及电梯详图,墙身大样,卫生间大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: jt0039
图纸简介: 该工程处于西南地区,功能分区,交通流线完全分开 投稿网友: yan_147147 上传时间: 2013-09-18 图纸省份
1、概况 深圳综合开发研究院办公楼位于风景秀丽的深圳银湖湖畔,地上四层,地下一层,是一座集办公、科研、会议及健身、娱乐为一体的综合楼。总建筑面积8900m2,其中地上建筑面积8000m2。附属设施一座建筑面积1500m2的职工食堂。 2、设计参数 2.1 空调房间设计参数。 2.2 全楼空调总耗冷量为1350kw,冷指标129kw/m2。 3、空调冷源 3.1地下室冷冻机房设置螺杆式冷水机组2台,每台制冷量700kw,功率138kw,冷冻水流量121m3/h,冷却水流量:145m3/h。设计选用约克公司产品(机组有ddc接口)。 3.2冷冻水循环泵二用一备,流量150m3/h,功率18.5kw,扬程28mh20。冷却水循环泵二用一备,流量160m3/h,功率22kw,扬程32mh20。 3.3 屋面设置二台方形冷却塔,每台处理水量175m3/h。 4、空调系统设计 4.1 空调水系统为双管制一次泵变流量系统:通过在供、回水干管间设压差旁通阀以及末端设备设置电动二通
某法院办公、审判大楼的给排水设计:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76760
重庆市九龙坡区法院办公楼装饰工程施工组织设计
论文简介:高层办公楼施工组织设计,包括横道图,施工平面布置图,施工组织设计 投稿网友:hs0318tyf 上传时间: 2013-03-25
某办公楼拆墙改造加固设计
图纸简介: 本工程建筑总高度为16.6米。采用砖混结构,抗震等级为7度 投稿网友: hx123456hx 上传时间: 2013-09-01
图纸简介: 本工程为框架结构。1-5层平面图,立面图,剖面图,大样详图等 投稿网友: xioruo 上传时间: 2014-03-16 <
图纸简介: 本建筑概况:建筑面积约7153.02平方米,室内外高差450mm,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼板厚度取120mm,填充墙采用蒸压白砂砖砌块。门窗使用:门厅大门采用钢门,其它为木门,门洞尺寸为1.5m×2.5m,窗为铝合金窗,洞口尺寸为1.5m×2.1m,和1.2m×1.8m。地质条件:根据设计任务说明地震设防烈度为7度。结构概况:结构体系框架结构,基础为柱下独立基础,基础混凝土C20,其余混凝土为C30.图纸可供参考~
1 前言 由于电气技术的快速发展,现代的办公楼除了满足传统办公楼的基本要求,还要在设计上更安全、可靠、节能。本文结合工程实例,就办公楼的设计进行介绍和分析。 2 案例概述 某一类高层办公楼,地下一层,主楼地上十一层,裙房地上三层。建筑面积为27335.86m2,建筑高度为55m.该建筑的功能房间包括办公室、会议室、机房、新闻发布厅、门厅、配电室、弱电室等。按建设单位要求做到方案合理、运行可靠、简洁实用,有效减少投资。
如图所示!
现在大四做的是一个小的课程设计,一层办公楼的空调设计,我们采用的是多联机的系统。问题1.我查过好多规范,但是没找到办公室每平方米多少人?问题2.新风的考虑,房间新风是30.我们可不可以直接把新风管道通入房间?还是连接到室内机,经过风机盘管送入房间?问题3.楼层没有设备间,新风机组放在楼梯间还是楼道?求大神解答小弟的问题