本工程塔楼部分为七度三级抗震,带二层地下室,周边也连着纯地下室部分 ,首层是嵌固端。想请问,地下室的设计是否考虑抗震,或者能否可以把抗震等级降低??
本人在做一个小高层的设计,在建筑平面中部设置抗震缝,四个塔楼,由地下室连为整体。在进行地下室设计时,将地下室顶板作为嵌固端,那么抗震缝如何处理呀?我的做法是将抗震缝两端的框架梁通过去,但这样的话,由于抗震缝之间的梁跨度很小,计算的配筋比较大。不知道这样处理可以吗?
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
论文简介: 一般高层建筑都设有地下室,为了满足使用要求,地下室往往是多层的。在进行杭震设计时会遇到以下f句题:」J在计算简图中如何确定各类结构体系的嵌固部位.2。上部结构对地下室结构的作用以及各类结构底部加强部位的范围;3.地下室结构的抗震设计。本文试就以上诸问题根据建筑抗震设计规范GBJ 11-”有关规定并参考国外有关资料对以上问题提出若干建议供设什参考。
最近做了一个砖混的工程,1层地下室+7层上部结构+电梯间,在PM-8里面计算时候大面积飘红,超限,地震作用太大。同事说了一个方法:在楼层组装时候不组装地下室那个层,也就是说少了一层地下室,结构成为7+1,地震作用明显变小了,墙体配筋也少了。想请问,在PKPM计算中,应该考虑到了地下室的地震作用,上述的处理方法是不是不合理。谢谢
有两栋22层左右的高层,抗震等级为二级,两栋多层抗震等级为四级。这四栋建筑地下室全部贯通,地下三层。嵌固端取在正负零。请问地下室的抗震等级如何取?是整个大地下室抗震等级都取二级;还是高层下的取二级,多层下的和地上没有建筑的地下室抗震等级取四级?那个合理?
本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
各位大神们:小弟,准备回家盖个带地下室的别墅,现址与道路(高处)高差能有三米,请各位大神们讨论一下地下室的墙用什么样的材质,最好是及经济又实惠的那种。小弟拜谢!
高层建筑地下室结构的抗震设计
带地下室高层建筑抗震yu设计
04高层建筑地下室结构的抗震设计
小弟做一框架结构,独立基础,有一层地下室,地下室还有一个游泳池,现在的问题是地下室的外墙按什么模型计算:是按上下两端简支(地下室顶板和底版承担水平推力)还是按左右两端简支(框架柱承担水平推力)?
当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??
一个一层的小区地下室顶板准备做预应力楼板,其他都是常规做法,我想请教的是:这样做的话,是不是只能把地下室底板当作嵌固层,并且地下室上面的多栋高层是不是还可以单独计算?
请大家指正!!!
我收集到的基础与地下室的设计资料
一直做上部结构,关于地下室设计和桩基设计都没有机会做一直是我的遗憾想自学,但是光是书上东西感觉不够,希望大家指导一下,谈谈如何自学地下室设计和桩基设计?其中的重点和难点在哪里?
地下室的基础可以像普通的结构那样采用柱下独基和墙下条基那样来处理吗如果可以的话,地下室的底板(不是筏板)厚度怎么取的呢,依据是什么呢另外问一下一般的房子第一层的底板浇的那一层混凝土厚度都是怎么取的呢,底板的材料对于防水是不是有要求呢,这个底板是不是和普通的地下室底板的处理方式没有区别呢,因为我们结构设计里面貌似没有涉及到这个底板的设计啊?地下室的侧墙计算时,土压力是指静止土压力吗?抗浮设防水位指的是地质报告里面的那个水位呢,还是应该参考该地块历史上的最高水位呢?