我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
各位同行救救急:柴油发电机房在地上与室外箱变的最小距离为多少?这样布置时,对机组有什么要求。现在柴油发电机组房与变压器距离只有0.5米,这样行吗?我没有查到相关的规范,请各位大师多多指教,谢谢了。
请教各位高手:法国西电(sdmo)、英国戴尔、英国威尔信柴油发电机,哪一种的性价比最好,价格最高?工厂里用哪一个品牌最好?这几种品牌有没有国产组装的?
请问小区的柴油发电机的烟管能否安装在小区地面绿化上,如果能,需要什么条件,在哪本规范上有说明;不能的话也请列出在哪本规范上有说明,谢谢!
今年广东省少电厉害,我们公 司装了一台250KW的康明斯发电机,原有的电房变压器是400KVA,发电机和市电共用低压.发电机装好后,有人在最远的地方检测,说发电机在小负荷时交流的波形正常,但是在大负荷时波形是方波,说不合格.但是做发电机工程的人员说是合格的,用的也是名牌发电机.大哥,工程没有问题吧?
上回我说到有14台消防梯、18台正压风机、8台客梯、还有消火栓泵、喷淋泵、生活泵等负荷的柴油发电机的负荷确定上的系数问题。大家都说了按照最严重防火分区的负荷确定。现在我还有问题是,6座单体上,考虑了最严重单体火灾情况下的负荷了,但是,其他单体并没有火灾,那么我在火灾发生的时候,要不要切断其他单体的负荷?如果要,柴油发电机可以选小些,如果不能切除,还需要继续给其他单体建筑供电的话,这个负荷就大了!!!
例如10kV变压器额定容量315kVA,400kVA,500kVA,630kVA,800kVA,没有350kVA的变压器吧,所以也想问问柴油发电机有哪些额定容量?感谢!
如图所示的计算公式,已知PΣ=554KW,cosφ=0.8,当ηΣ取0.82时,得出发电机容量为844KVA,当ηΣ取0.88时,得出发电机容量为787KVA。那么,我选择发电机的容量时,如果按照787KVA选择,则发电机容量为800KVA按照844KVA选择,则发电机容量为1000KVA有没有人了解,按哪个数值选择容量比较合适?
住宅小区一路高压,没两路,这个不用讨论,只能采用低压柴油发电机做备用电源。 现在的问题是:一、如果小区某一处发生火灾,那么整个小区的生活用水泵是否要停? 二、小区单体比较多,有17栋,某个单体发生火灾时,除了公用的小区消防泵设备外,其它的各单体的消防设备有消防电梯、应急照明、消防电梯排水泵,那么在计算柴油发电机组的功率时,这些单体的消防设备的需要系数该取多大? 其它的消防设备还有地下车库的风机啊什么的。 大家认为这个问题怎么解决呢?
各位好,目前手头的工程遇到了一个棘手的问题,希望得到各位达人指导:一个酒店工程,柴油发电机房位于地下1层,排烟是由发电机自带排烟管至外墙后接烟囱(直径大于300mm)外排。现在的问题是,都安装完毕后,只要发电机一启动,排烟管和烟囱对接的地方一定崩开,发电机厂家认为是烟囱拐的弯太多,改掉了重新做了不拐弯的烟囱,还是一开机就崩开,后来将烟囱与排烟管焊接成一体,开机之后强大的气压还是把对接的地方挤变形了。目前对于这个事情束手无策,也不知道问题出在哪里,所以到论坛求助,希望有过此类经验的大虾们能指点一二。先谢谢大家!我非电气专业,可能存在描述不清,如果哪里描述有问题,我再追加解释。谢谢大家帮忙。
各位好,请教一个问题:如果安装一台500KW的柴油发电机,需要什么手续吗?必须要报到电力局审批吗?还有环保,消防都要审批吗?恳请专家帮助解答!感谢!
柴发的容量的确定困扰我很长时间了。个人认为1、选2个最大防火分区的消防负荷之和与一级负荷两者的最大值2、选全部消防负荷与一级负荷两者的最大值都有一定的道理。各位大虾是如何选择的?
如T,怎么算啊 ?功率因数取多少呢?500kw的发电机带100kw和200kw的时候电流不一样吧?那就是要按照负载来算计算电流啊?就告诉我 500kw的发电机带100kw和200kw的时候计算电流一样么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 编辑 ]
“应急柴油发电机AC400V/50HZ,400KW”.....也没有型号,估计就是常用的小区里面的发电机,市电和发电自动切换的,请问发电机启动需要什么条件啊?市电失压时候,直接给一常开启动信号(比如说按钮)给发电机端子排,就OK了???有谁接过发电机吗?怎么接线的啊??