首页 课程 资料 论坛
  • 双路10KV与发电机的调查

    双路10KV与发电机的调查你所在城市中,一级消防负荷(注意不是一级特别重要)的工程,是采用双路10KV多还是采用1路10KV+发电机的多?请留言如果是2级负荷,消防容量小(比如有些卷帘、风机),不值得用发电机和双10KV,如何解决。注:留言请说明你所在城市,有图的请上传附件供大家学习。

  • 10KV高压柴油发电机并网问题

    问题1: 10KV高压柴油发电机并网如何自动实现?问题2: 10KV高压柴油发电机并网,都包含哪些安全预防措施?问题3:10KV ATS和低压ATS区别是什么?问题4:市电恢复时,如何回切?近来接触大型数据中心采用10KV高压柴油发电机作为应急电源,所以有一些问题,请接触过的工程师帮助解答,非常感谢。

  • 关于10KV双电源与柴油发电机问题

    现在大型商场项目,6W方商业,有大型超市大润发,甲方想取消柴油发电机,有个问题 10kv如果满足双电源,低压侧是否可以取消柴油发电机。若是取消发电机10kv双电源接线的问题,是互为备用,还是一回用,一回独立备用。

  • 发电机检修规程----

    发电机检修规程

  • 余热发电项目10KV发电机出口设备

    1.需要注意的是:在发电厂中,PT中性点经击穿保险接地,B相接地。B相接地是为了同期装置而设的,同期装置(包括同期检定继电器和同期表)要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较;"中性点经击穿保险接地?B相接地,对A、C相来说,无论是防止高压击穿还是防雷,它们都离地线太远了点,因此在中性点加击穿保险来弥补。2.在有个项目中出现了个令人费解的问题:110/10KV主降室内10KV余热发电出线柜和余热发电机侧联络柜之间有光纤差动保护(柜子为KYN28中置柜),现在这两台台柜子的断路器误跳闸,微机保护没有任何跳闸记录,就地远方都没有人操作,重新做二次试验一切正常,到底是怎么回事,望大家讨论。

  • 发电机可否带动400V升10kv变压器

    请帮忙解答,在不与电网连接情况下,额定发电功率为1600kw发电机是否可以带动2000Kva的400V升10kv变压器?发电机启动时的输出功率为460Kw左右。非常感谢!李先生

  • 关于自备发电机的容量的选择!

    如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!

  • 有关发电机并网问题请教

    有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。

  • 柴油发电机如何并网运行

    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.

  • 关于发电机PT的接线问题

    关于发电机PT的接线问题

    我厂现正建TRT,发电机PT图如下图

  • 发电机的差动保护为什么要动?

    各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!

  • 有发电机经验的高手请进

    本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)

  • 我这样补偿柴油发电机可以么?

    两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!

  • 发电机纵差动保护有死区吗?

    发电机纵差动保护有死区吗?死区存在什么情况下?为什么具有死区?谢谢大家!是不是短路点越靠近中性点,短路电流就越小?为什么?

  • 关于发电机阻尼系数的问题

    发电机阻尼系数有计算公式吗?这个数值是怎么得出来的?和其他的哪些参数有关?从网上搜了半天也没有。急等着用这个参数。哪位大侠知道的话,望不吝赐教!

  • 关于发电机三相短路的问题

    前几天做关于发电机三相短路的试验,现在想想却有些想不明白.为什么要做发电机三相短路试验?而且也没有规程可查.只发现了关于短路电流曲线,却不知道有什么用,迷糊啊.做的这台发电机是富士的,9000KW,自备发电机. 求求那位高人指点迷精...谢谢了

  • 怎么设计备用发电机的容量?

    最近做了个小区,4栋小高层,现在需要配置一台备用发电机组,不知道它的容量是怎么确定的,请各位前辈帮助。 二级负荷有,消防泵1台30KW,喷淋泵1台30KW,生活泵1台11KW,消防稳压泵1.5KW,生活稳压泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14台×15KW,还有人防负荷大概100KW,再加上应急照明负荷大概有5KW吧,请问这需要多大的备用发电机啊?

  • 8KW发电机开关配置/////??

    8KW柴油三相备用发电机,额定电流14.5A.请问出线该配多大开关来保护发电机,什么型号好用???打算供二至三台1.75KW供氧泵和十盏0.1KW红外保暧灯使用.是否采用30A四极四线漏电开关,可否直接采用瓷底闸刀开关.

  • 发电机与配电系统的连接

    发电机与配电系统的连接

    我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。

  • 发电机失磁以后怎么处理

    在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦请大家说说我们应该怎么做呢

点击加载更多

10kv发电机

10kv发电机专题,为您提供10kv发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv发电机 相关的专业交流讨论,更多10kv发电机相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题