希望对大家有用
中国非常有名的建筑设计院的超限设计指南,相信对大家有帮助,看来之后就觉得超限也不是很难的 只要有信心和决心也会做[ 本帖最后由 c9d8y 于 2010-11-3 11:26 编辑 ]
桥梁抗震设计指南(LRFD)
建筑结构基于性能的抗震设计
论文简介:就基于性能的建筑结构抗震设计的几个关键环节进行了讨论,给出了结构整体设计的总框图及设计中各关键环节的子框图,较为清晰地展现了基于性能的建筑结构抗震设计的基本过程。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
设计成果的内容和深度是构件生产、施工阶段对设计需求的结果。而在工业化建筑中,设计与生产又存在着不可分割的联系:设计便于生产制造中成本降低;生产工艺改进促使设计灵活性提高,设计与工艺成为了一个互利互进的关键环节。 从构件生产工艺角度来看深化设计需考虑以下几个环节: 1.构件详图:制作适合生产的构件详图,包括模板图、配筋图 2.模具图纸设计:符合模具设计的初步构件图可以在构件外观尺寸确定后提供,设计师根据需要可审核模具图 3.模具加工:尽量考虑模具使用的通用性及重复利用率 4.工厂备料:设计确定构件的所有预埋件型号、外饰面材料、门窗型号等。 5.绑筋、组模、预埋:构件图中需明确表示配筋要求、预埋件的定位、防雷设置要求,注意位置避免互相干涉打架。 6.混凝土浇筑:构件图需表达不同构件所用混凝土的标号。 7.脱模、养护:构件图需表达脱模的吊点、吊具型号及位置。
钢材基本属于各向同性的均质材料,且质轻高强、延性好,是一种很适合于建筑抗震结构的材料,在地震作用下,高层钢结构房屋由于钢材材质均匀,强度易于保证,所以结构的可靠性大;轻质高强的特点使得钢结构房屋的自重轻,从而所受地震作用减小;良好的延性使结构在很大的变形下仍不致倒塌,从而保证结构在地震作用下的安全性。但是,钢结构房屋如果设计和制造不当,在地震作用下,可能发生构件的失稳和材料的脆性破坏或连接破坏,使钢材的性能得不到充分发挥,造成灾难性后果。因此高层钢结构房屋的抗震设计就显得非常重要和必要。
一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
超限高层建筑工程抗震设计指南
第5篇 第3章 单层工业建筑设计.ppthttp://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44286094&way=5
你知道中国国家标准《建筑抗震设计规范》吗,这其中对厂房和多层钢筋混凝土房屋包括大跨度公共设施的建设都有明确的抗震标准,其中,四川地区的建筑都要求不低于裂度7, 四川省 1 抗震设防烈度不低于9度,设计基本地震加速度值不小于 0.40g: 第一组:康定,西昌2 抗震设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度值为 0.30g: 第一组:冕宁* 3 抗震设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度值为 0.20g: 第一组:松潘,道孚,泸定,甘孜,炉霍,石棉,喜德,普格,宁南,德昌,理塘 第二组:九寨沟 4 抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.15g: 第一组:宝兴,茂县,巴塘,德格,马边,雷波 第二组:越西,雅江,九龙,平武,木里,盐源,会东,新龙 第三组:天全,荥经,汉源,昭觉,布拖,丹巴,芦山,甘洛
浅谈建筑结构抗震设计方法
很好的一个资料
浅议工业建筑的电气设计
有1个新的工业厂区,有多个工业建筑无。大部分建筑为丙类多层、高层工业建筑,均设置了火灾自动报警系统(带联动功能)。我想按照如下方式设计:1、全厂设计一个消防控制中心,设置在某个厂房的一层;2、设计了火灾自动报警的工业建筑均设置1个区域报警控制,在有人值班的值班室(或DCS控制室)设置区域报警控制器。 疑问:这个值班室(或DCS控制室)均不在底层,是否满足规范要求?3、区域消防控制器通过联网方式与消控中心的集中火灾报警控制器联络。4、由于有十多个仓库,是否每个仓库都需要单独引信号二总线、DC24V电源二总线、消防电话线。 疑问:如果每个都单独引,线路实在太多了?欢迎大家发表意见。谢谢!!!
来之不易的资料,奉献给光伏版块
:hug:
在工业厂房设计中,火灾危险性分类是针对一座建筑物还是一个防火分区?同一座建筑物是否可以定义不同的火灾危险性?比如一个三层厂房,耐火等级二级,一层定义为丙类生产,二层定义为乙类生产,三层定义为甲类,各层楼面均无无预留洞,楼梯为封闭楼梯间(乙级防火门),各层建筑面积均满足防火规范第3.3.1条的要求(即一层《4000平方米,二层《3000平方米,三层《2000平方米),各层安全出口数量满足规范要求,各层疏散距离均满足防火规范第3.7.4条的要求(即一层《60m,二层《50m,三层《25m),这样设计行不行,请大家指点。另建议论坛设置工业建筑栏目。
一工业建筑,二层(含义夹层),丙类生产厂房,一层及夹层为注塑车间,面积为12000m2,分为4个防火分区,高度9.6m,两个作为注塑车间,各5000m2,另有两个分别为1000m2,作为制冷机房和变电所,请问这4个防火分区内是否都需要设置自动喷淋系统和消火栓及自动报警系统呵呵! 另是否不同的防火分区内可以部分设置自喷及报警呵呵。
按照抗震规范3.3.2:建筑场地为Ⅰ类时,对甲、乙类的建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;对丙类的建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。注意上面说的是“抗震构造措施”而不是“抗震措施”,那么是否在结构计算时,如确定节点放大系数时选用的抗震等级不降低?
工业建筑抗震设计指南
工业建筑抗震设计指南专题,为您提供工业建筑抗震设计指南相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业建筑抗震设计指南 相关的专业交流讨论,更多工业建筑抗震设计指南相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题