住房城乡建设部关于发布行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》的公告 现批准《既有建筑地基基础加固技术规范》为行业标准,编号为JGJ123-2012,自2013年6月1日起实施。其中,第3.0.2、3.0.4、3.0.8、3.0.9、3.0.11、5.3.1条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2000同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2012年8月23日
摘要:文章简要阐述了树根桩的基本内涵及施工要求,从而结合工程实例,针对树根桩对某住宅建筑基础加固中的应用进行了论述与研究,介绍了树根桩的设计施工工艺和注意问题,证明树根桩在地基基础加固中经济、有效,解决了因施工场地狭小而无法施工的难题。关键词:建筑;树根桩;加固;地基基础文件格式:PDF文件大小:118 kB
希望对大家有用
建筑地基处理技术规范中,砂石桩的施工顺序: 1、对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行, 2、对粘性土地基宜从中间向外围或隔排施工; 3、在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 不知各位对其中的第1点和第2点如何理解啊?本人已经想得云里雾里了,搞不清楚状况了。 所以拿了上述的问题,拜请大家帮忙解释解释,欢迎各位积极参与讨论。
《建筑与市政地基基础技术规范》(征求意见稿))
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
跪求 哪位大侠有 帮我一下 谢了
建筑地基处理技术规范2002.rar
带条文说明,校对过了,没有错别字
技术规范
最新的建筑地基基础设计规范-2002:http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=hongyue2813[ 本帖最后由 hongyue2813 于 2010-8-13 16:53 编辑 ]
贵州建筑地基基础设计规范
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002是现行标准么?我做低应变检测依据的是《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,抽样数量是不应少于总桩数的20%且不得少于10根,但是甲方搬出JGJ79-2002标准中9.4.4条:"应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性。”要求做10%,可以么?
提供广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)下载,有需要的可以下载。
GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
既有建筑地基基础加固技术规范jgj123-2000
既有建筑地基基础加固技术规范jgj123-2000专题,为您提供既有建筑地基基础加固技术规范jgj123-2000相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与既有建筑地基基础加固技术规范jgj123-2000 相关的专业交流讨论,更多既有建筑地基基础加固技术规范jgj123-2000相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题