1、引言 我国在刚刚建国之时建造的大量工业与民用建筑,至今为止使用的时间大都超过了50年,因为时间较长,所以存在着各种安全隐患。建筑结构试验检测技术指的是使用相应的现行规范为依据、用实验作为技术手段,测量有关参数并且能够反映结构或构件的实际工作性能,并为判断结构的安全储备和承载能力提供了相当重要的理论依据。建筑物在一定的时间内,在一定的条件下即包括正常施工、正常设计、正常使用以及维护等方面的内容,就应该满足安全性、耐久性适和用性的设计要求。 同时在建筑工程在施工的过程中因为配筋的不足混凝土质量的问题以及在使用过程中因为增加载荷以及改建的原因从而引起建筑工程的质量问题。出于这样的原因就需要对建筑物进行加固,充分考虑到加固的安全、快捷以及经济施工等方面的需要,确定
免费分享
四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
关于举办“建筑结构工程检测鉴定及常见疑难问题”培训班的通知各有关单位:我国的结构工程检测鉴定技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程,近几年来,结构工程的检测鉴定技术更是快速发展。建筑结构工程安全、可靠性评定与抗震能力评定统称为结构鉴定。建筑结构工程的安全与抗震性能是由结构布置、结构体系、构造措施和结构与构件承载能力综合决定的。为了适应我国结构工程的检测鉴定工作深入开展的需要,我中心会同有关部门编写了《建筑结构工程检测鉴定手册》,已由中国建筑工业出版社出版。本书按现行相关规范较系统地介绍了建筑结构工程的材料、施工工序和结构实体的质量检测、结构安全与抗震能力鉴定的内容、方法和评定要求等,使建筑结构工程检测鉴定成为较完整的体系。汶川地震后,抗震设防烈度与抗震设计规范都做了适当调整,大量既有建筑工程的抗震鉴定工作因此迫在眉睫。2008年11月12日,建设部批准了《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008),自2009年7月1日起实施。为了帮助各单位相关工程技术人员更好地理解和掌握国内外最新检测鉴定发展理论
随着建筑工程的发展,现代施工很多时候难免在特殊的施工环境和条件下进行,特别是遇到特殊结构或要求在规定时间内完成的抢险救灾行动,如果只是秉承传统的施工与加固技术,几乎无法按期保质完成工程任务。对于此类施工项目,负责人除了要有专业的技术外,还要善于思考,充分利用有限条件,实施一些特殊施工和加固技术。
现有一商场建筑,今年5月验收验收后,打算增加自动扶梯,固需做加固,只加固两条梁,底坑,可能还涉及到柱子请问这样的情况下,应该不需要做检测鉴定,可以直接做加固设计的吧还有整个过程需要跟哪些政府部门打交道,是否需要质监站验收
我搞了这么久的工程了,就是没有看见过谁做过建筑工程检测的施工方案。我今天就碰了一件怪事。他说要求做这么一个方案。谁有啊?可以发一个吗?我可以用最好的技术标书进行交换,决不食言!可以发邮件到dyb1228@163.com。谢谢!
建筑相关(水,暖,电)国家GB标准目录整理 GB 50003-2001:砌体结构设计规范(附条文说明)GB 50005-2003:木结构设计规范(2005年版)(附条文说明)GB 50007-2002:建筑地基基础设计规范(附条文说明)GB 50009-2001:建筑结构荷载规范(附条文说明)GB 50010-2002:混凝土结构设计规范(附条文说明)GB 50011-2001:建筑抗震设计规范(附条文说明)GB 50013-2006:室外给水设计规范(附条文说明)GB 50014-2006:室外排水设计规范(附条文说明)GB 50015-2003:建筑给水排水设计规范(附条文说明)GB 50016-2006:建筑设计防火规范GB 50017-2003:钢结构设计规范(附条文说明)GB 50018-2002:冷弯薄壁型钢结构技术规范(附条文说明)GB 50019-2003:采暖通风与空气调节设计规范(附条文说明)GB 50021-2001
本人刚接触建筑,还在学习,不久前加入这个网站很不错!!呵呵,大家都是这一行的,还要多多向大家学习!这些是我收集的资料,拿出来大家分享分享!呵呵
大家看看吧、、检测技术管理希望帮助大家
房屋安全鉴定机构的房屋建筑工程检测服务范围: 1、性质:既有建筑、在建工程、烂尾楼等; 2、功能:民用建筑、工业建筑;古建筑等; 3、结构:框架结构、框架剪力墙结构、砖混结构、砖木结构、混合结构、排架结构、钢结构、筒体结构、石砌体结构、大跨度空间结构; 4、楼层:低层建筑、多层建筑、中高层建筑、高层建筑、超高层建筑。
关于工程鉴定与工程检测 一、工程鉴定的概念及说明 建筑物在它的建造和使用期内(一般建筑物设计使用年限为50年)可能会遇到各种各样的情况,在长期的自然和使用环境的双重作用下,结构功能会逐渐减弱、降低,有时与原设计预期的要求有较大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要对建筑物进行鉴定,对其结构功能可靠性进行科学的、客观的评价。
一.锚固承载力现场检验混凝土结构后锚固工程质量应进行抗拉拔承载力的现场检验。锚栓抗拉拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。对于一般结构及非结构构件,可采用非破坏性检验;对于重要结构构件及生命线工程非结构构件,应采用破坏性检验。锚固拉拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样.同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。 二.碳纤维片材加固混凝土结构施工质量现场检验方法本方法适用于碳纤维片材加固混凝土结构施工质量的现场检验。取样规则:现场检验应在已完成碳纤维片材粘贴加固的结构表面上进行。按实际粘贴碳纤维片材的加固结构表面积计,500平米以下工程取一组试样,500平米至1000平米工程取两组试样,1000平米以上工程每1000平米取两组试样。试样应由检验人员随机抽取,试样间距不得小于500mm。 三.建筑工程饰面砖粘结强度检验为保证工程饰面砖的粘结质量,需进行建筑外墙饰面砖粘结强度的检验。饰面砖取样数量应符合下列规
论文简介:《建筑法》规定,建筑工程实行质量保修制度。国家相关部门据此制订了预留建筑工程质量保修金的有关规定。这些法规对提高工程质量、增强企业质量意识, 投稿网友:niugong2014 上传时间: 2013-02-05
建筑智能化系统相关设计规范 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006 《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174-2008 《电子信息系统机房验收规范》 GB50462—2008 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-1994(2000) 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004 《计算站场地技术要求》 GB2887-1989 《计算站场地安全技术》 GB9361-1988 《计算机机房用活动地板的技术要求》 GB6650-1986 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《民用建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95 (2001年版)
本人建筑施工的,必须掌握各种规范和规程,但这些东东看起来枯燥无味,看不进去且易忘,请问有建筑工程的规范规程的视频教程吗?有的话麻烦分享下,谢了
1.碳纤维加固结构构件技术原理外贴纤维增强复合材料加固混凝土技术是通过在混凝土结构外部粘贴纤维增强复合材料片材,通过二者协同受力,达到加固目的。 碳纤维材料具有高强度、高弹性模量、重量轻及耐腐蚀性好等特点,其抗拉强度是普通钢筋的十倍左右,弹性模量略高于普通钢筋的弹性模量。加固修复混凝土结构所有碳纤维材料主要为两种:碳纤维材料与配套树脂。其中碳纤维的抗拉强度为建筑钢材的十倍,而弹性模量与钢材相当,某些(如高弹性)碳纤维的弹性模量甚至在钢材的两倍以上,且施工性能与耐久性良好,是一种很好的加固修复材料;配套树脂则包括底层树脂、找平树脂及粘结树脂,前两者的作用是为了提高碳纤维的粘结质量,而后者的作用则是使碳纤维与混凝土能够形成一个复合性整体,并且共同工作,提高结构构件的抗弯、抗剪承载力,达到对结构构件进行加固、补强的目的。 2.采用碳纤维布加固具有的优点:采用碳纤维布加固结构具有高强的优点。 由于碳纤维材料优异的物理力学性能,在加固修补混凝土结构中可以提高混凝土结构及构件的承载力和延展性,改善其受力性能,达到加固修补的目的。施工便捷,工效
建筑工程检测鉴定加固规范汇编
建筑工程检测鉴定加固规范汇编专题,为您提供建筑工程检测鉴定加固规范汇编相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑工程检测鉴定加固规范汇编 相关的专业交流讨论,更多建筑工程检测鉴定加固规范汇编相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度