根据相应的规范条文规定,一般建筑(隔震建筑和消能减振部位除外)在不同的建筑抗震设防分类和场地类别下,当设计基本地震加速度不同时,抗震措施和抗震构造措施分别按不同烈度取值,见表3-1和表3-2。建筑设防类别不同时,计算时设计基本地震加速度取值见表3-3。按建筑类别和场地类别调整后的抗震措施(烈度) 表3-1建筑类别 场地类别 设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙类 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9丙类 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+丁类 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-按建筑类别和场地类别调整后的抗震构造措施(烈度) 表3-2建筑类别 场地类别 设计基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙类 Ⅰ 6 7 7 8 8 9 Ⅱ 7 8 8 9 9 9+ Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+ 续
本人有一高层项目,由酒店和办公组成,建筑面积约8万平米,应该属于公共建筑,但没有6.0.2的具体规定,哪位有 关于这条的具体规定!麻烦提供一下,不知是否属于乙类建筑.
《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95规定: 3.0.2建筑抗震设防类别,应根据其使用功能的重要性可分为甲类、乙类、丙类、丁类四个类别,其划分应符合下列要求。 3.0.2.1甲类建筑,地震破坏后对社会有严重影响,对国民经济有巨大损失或有特殊要求的建筑。 3.0.2.2乙类建筑,主要指使用功能不能中断或需尽快恢复,且地震破坏会造成社会重大影响和国民经济重大损失的建筑。 3.0.2.3丙类建筑,地震破坏后一般影响及其他不属于甲、乙、丙、丁类的建筑。 3.0.2.4丁类建筑,地震破坏或倒塌不会影响甲、乙、丙类建筑,且社会影响、经济损失轻微的建筑。一般为储存物品价值低、人员活动少的单层仓库等建筑。 3.0.3各类建筑的抗震设计防标准,应符合下列要求。 3.0.3.1甲类建筑,应按提高设防烈度一度设计(包括地震作用和抗震措施)。 3.0.3.2乙类建筑,地震作用应按本地区抗震设防烈度计算。抗震措施,当设防烈度为6~8度时应提高一度设计,当为9度时,应加强抗
答复“建筑抗震设防分类的问题” —— 回复 网友 “mouse801” 网友
建筑抗震设防标准建筑抗震分甲类、乙类、丙类、丁类四个类别,其设防标准要求:(1)甲类建筑属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑。甲类建筑.地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求.其值应按地震汝全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6^-8度时.应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当抗震设防烈度为9度时应符合比9度抗震设防更高的要求。(2)乙类建筑属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑。乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,当抗震设防烈度为6-8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求.当为9度时应符合比9度抗震设防更高的要求。对较小的乙类建筑,当其结构改用抗震性能较好的结构类型时.可按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。(3)丙类建筑属于一般建筑。丙类建筑.地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。(4)丁类建筑属于抗震次要建筑。丁类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震
四川城乡建筑抗震设防工
电信建筑抗震设防分类标准.pdf 如题
建筑工程抗震设防分类标准 GB 50223-2004[附条文说明].rar
论文简介:农村、乡镇镇建筑的多层砖混结构、木结构抗震设防技术要点 投稿网友:z0402091023 上传时间: 2013-05-09
1 标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 例如:8度0.2g的一个幼儿园,框架结构,15m高,查抗规为二级框架,PKPM建模时地震信息中框架抗震等级取二级,抗震构造措施等级不改变这样取是不是错的,有没有更好的例子可以举例说明下幼儿园的安全等级一级,结构重要性系数取1.1对不对
近日,安徽省
03建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2004含条文说明
建筑工程抗震设防分类标准(2008)
我目前在做一个全地下的钢筋砼结构的停车库,上部浮土600。请问:需要做抗震设防吗?我准备采用无梁楼盖系统,用PKPM如何计算?
重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施。怎么体现呢?1、该怎么设防就怎么设防(比如框架8度,小于24m,按2级计算,仅构造上按1级框架的进行构造)2、直接提高抗震等级(框架8度,小于24m,直接按1级框架计算)不知哪种比较合理些?
建筑工程抗震设防分类标准