湘2020J003 隔声砂浆楼面构造
楼面板上生构造柱,怎么处理?请高手指点?帮发一个做法大样图。
这是钢结构压型钢板楼面,墙体的构造柱上部无梁,请问构造柱与压型钢板如何连接,有无规范或标准图集做法。如实在没有,常规做法是什么。
22CJ94-6 隔声保温浮筑楼面系统构造-KK隔声保温材料
隔声保温浮筑楼面系统构造-KK隔声保温材料22CJ94-6加书签
在PK说明书中刚度合适的的墙柱配筋是构造配筋,请问各位这构造配筋一般多大,截面为300X300,350X350,400X400,450X450,500X500,550X550,600X600,65X650,700X700,750X750,800X800,900X900,1000X1000,的截面构造配筋是?先谢各位了
我遇到了如下问题,在一份建筑说明中,楼面做法高度不一样,这该怎么办?1. 客厅饭厅:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍2,30厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥3,20厚大理石板铺平拍实白水泥擦缝,总厚402. 卧室.多功能房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍 2,22厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,12厚XPS挤塑聚苯乙烯板垫层,4,16厚木地板 总厚503. 工人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,25厚1:4干硬性水泥砂浆面撒素水泥,3,8厚地砖铺平拍实白水泥擦缝 总厚334. 主人房:1,现浇钢筋混凝土板清理干净刷素水泥浆一遍,2,30厚1:2.5水泥砂浆找平层,3,地胶,4,地毯 总厚30加上地胶地毯的厚度.5. 厨房,1,钢筋混凝土板 清理干净刷素水泥浆一遍,2,35厚1:2.5 水泥砂浆掺3%防水剂找平层,3,5厚瓷砖胶,4,8厚地砖,白水泥擦缝 总厚486. 卫生间1)卫生间沉箱部分钢筋混凝土板,表面清理干净15厚1:2水泥砂浆掺假3%防水剂找平层
在03G101-1里的原话是:当hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿梁的高度配置纵向构造钢筋;纵向钢筋间距a≤200mm。 而在砼构造手册里是说“宜”,当梁高H=600mm时,假设楼板厚120mm,梁的保护层厚度a=25mm,则hw=600-120-25=455mm。该设纵向构造钢筋,但每侧设一根还是两根呢??一根的话a>200mm,设两根的话又觉得有点浪费,特别是现在甲方天天都在强调含钢量,两头为难啊!!! 不知道大家碰到这种情况怎么取舍。。。
在设计的过程中,常常遇到如下的问题:为了扩大下面楼层的空间,部分柱子需采用梁上柱,那么这时托柱梁的计算和构造是按框支梁么?
新增阳台与原楼板的连接,在边框架梁内植入钢筋,为承受剪力,新旧混凝土连接面必须粗糙。构造详图见:http://afeipal.blogcn.com/diary,9848474.shtml大家帮看看.谢谢了
估算柱的截面积时,框架每层标准值13-15千牛每平米是怎么得出来的,恒载如果是5.0,活载如果是2.5怎么相加也得不到13-15那么大,灵活布置的隔墙如果每方8千牛,怎么等效成活荷载呢和楼面活载相加是否可以得出2+2.5=4.5千牛每平米?
一、负压式风机的构造: 1、 风扇叶片与多V皮带轮组的平衡校正由专业技术人员负责。采用国外先进技术电脑平衡校正仪器,等级达4级水准(G6.3),符合ISO1940钢性,达国际品千质要求。 2、 本机所匹配的1.5HP马达采用全铝合金外壳,密封严、抽风效能好、耗电量少、每小时只须1.125度电力。 3、 传动皮带采用PK多V皮带,耐磨损,运转时无传统皮带打滑及噪音的困扰。 4、 百叶窗的设计运用空气须流原理,不需要使用电力及人员开关,美观大方,且可以防雨水侵入。 5、 主体外窗采用FRP材质,可减少金属共呜,且抗酸碱,防腐蚀,增加使用年限。(可连续使用10-20年) 二、负压式风机的降温原理: 负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善,降温换气效果可达90%-97%。三、负压式风机
6度地区四级抗震等级剪力墙结构,构造边缘构件的配筋是只需满足规范要求的最小配筋率还是要按SATWE的构造边缘计算配筋.最近做的一个24层,一个标准的GJZ计算给出的配筋达12Φ22之多,现在几个设计人员产生较大的意见分歧,请有经验的各位高人指点下.
我正在做一个底层框架,上面六层砖混的商铺,请问各位前辈们,底层框架梁(承受上面六层砖混)楼面活荷载是按从属面积折减还是按楼层折减(取0.65)。
二次构造注泵是用来输送混凝土的,可以用来浇筑二次结构柱,或者地坪,地面,或者是一些铁路注浆等方面。二次构造注泵刚开始怎么用呢,今天小编就带大家来学习一下这个二次构造注泵刚开始怎么用,让大家了解一下。 二次构造注泵刚开始怎么用,在结构泵运送到工地之后,先检查这个结构泵的外观,有没有破损,或者零部件有没有脱落的。之后接通一下电源,看是不是可以正常工作。确定好之后,要记得将这个结构泵拜访在平整的地面上才能使用。并且在使用之前,还需要专业人士,确定好这个结构
链板排屑器的构造及优点链板排屑器的构造方法为新型的铰接多球面链板、轻小切屑也不易粘附在链板上,材料选择的是优秀的不锈钢板,并且链板式的首要的零件都会经耐磨蚀的处理。任务运转平稳、无噪音,配有机械过载维护及电流过载发讯维护安装,确保安全结实,是现代化的工业出产之中不可或缺的机床辅佐设备,也可以当做为小型机件的进行保送安装。 链板排屑器优点: 1.
《高规》3.9.5明确:抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低,但不应低于四级。 地下两层的高层,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,柱、墙的轴压比限值地下二层是否理解为可以降低一级考虑。比如原来一级的可以降为二级,原来三级的可以降低为四级? 另外,当地下室顶层(比如土0.00)作为上部结构的嵌固端时,土0.00以下是否可不设约束边缘构件?如果需要设置,约束边缘构件是否也可以按照上一问题降低一级抗震等级考虑?
新的混凝土规范9.1.6条对于板面构造钢筋的要求,沿用老规范d8@200的要求。个人认为值得商讨一般100厚的板,板底钢筋按构造时可按8.5.1中最小配筋率配置,按老规范可配至三级钢d6@140(>200mm2);按新规范可配至三级钢d6@150(>179mm2)。而规范对于简支边还需d8@200的要求,虽说可采取HPB300钢筋,但算起来,对简支边的构造要求比板底受力边构造要求还高。感觉不是很妥当,至少应该可以按最小配筋率来配吧,没必要搞到d8@200。大家说呢?
想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?