首页 课程 资料 论坛
  • 不懂就问,关于办公楼楼梯踏步设计

    办公建筑设计规范对楼梯踏步高宽无要求,民用建筑设计通则中6.7.10条有一个“其他建筑楼梯”(踏步最小宽度260,最大高度170),是否满足这条就行了,还有没有其他规范要求。上网找了一下,有人说:办公楼楼梯踏步最小宽度280,常用值280~340,最大高度160,常用值140~160,不知是哪里的资料。个人觉得按照民用建筑通则里的要求来设计,楼梯踏步宽度有点局促,(上屋面的可以260x170),大家讨论一下,不知有没有其他的规范有依据.

  • 多层办公楼平立剖(施工图)

    图纸简介: 2012年最新大院图纸,多层办公楼,全套施工图纸 投稿网友: ahqiu521 上传时间: 2013-09-06 图纸省份:

  • 某多层经典办公楼及宿舍楼

    图纸简介: 完整全套办公楼及宿舍楼建筑业施工图,包括平面图,立面图,剖面及墙身大样图。 投稿网友: lilongfei913 上传时间: 2014-01-02

  • 住宅和办公楼梯是否可以合用?

    我在消防人网站上和大家讨论过这个问题,但大家找不到很有说服力的规范,在这里我想请高手们讨论讨论这个问题:我的方案大致是:1~2层为商场,3~10为办公,11~18为单元式住宅,商场部分单独设楼梯,办公部分设了一部主疏散楼梯,业主要求利用住宅部分的两部楼梯来满足办公的疏散要求,本人坚决不同意,因为该楼是综合楼,属于一类建筑,应按综合楼的规范执行,但找不到很有说服力的相关规范.

  • 关于多层办公楼的消火栓布置

    办公楼长51m,宽28m;4层,最大层高3.9m;每层布置3个消火栓是否满足规范要求?中间一个消火栓到最远距离的房间门口约25m,从房间门口到房间内最远点8.5m左右。两者加起来33.5m,超过30米了!当最远的房间发生火灾,布置在中间的消火栓能否起到作用?谢谢!

  • 某多层办公楼滑动支座楼梯结构施工图

    图纸简介: 该图纸为某多层办公楼滑动支座楼梯结构施工图,图纸包括:楼梯平面图,楼梯剖面图,相关节点详图等。 投稿网友: wangqihuoyi 上传时间: 2011-03-23

  • 某办公楼施工图,平立剖楼梯很全面

    某办公楼施工图,平 立 剖 楼梯 很全面

  • 某多层办公楼办公楼施工图

    图纸简介: 设计说明,平面图,立面图,剖面图,楼梯详图等等 投稿网友: feger007 上传时间: 2013-11-01 图纸省份:<

  • 某多层办公楼各类全套图纸

    图纸简介: 本图为多层层框架结构办公楼建筑施工图,地上6层地下1层,承台基础,场地类别三类,抗震设防烈度7度,抗震设防类别丙,图纸可供参考~ 投稿网友: fuckjapanase 上传时间: 2014-03-05

  • 现代多层办公楼成套CAD图集

    图纸简介: 本图为XXX地框架结构办公楼结构施工图,抗震设防烈度为7度,包括:基础平面图,一层平面图,标准层平面图、侧立面、正立面、刨面、各层平面图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: maoyinyang 上传时间: 2014-02

  • 多层办公楼活荷载取值的问题

    请问下大家,在做多层办公楼房时(3~7层),像通信机房、网络机房这样的房间楼面活荷载一般取多大啊?还有资料室应该是按照2.5KN/m2取还是按照5KN/m2取合适呢?还请大家多多提供个人意见啊~

  • 多层办公楼,一层有食堂,需设喷淋么?

    问题一:地上四层办公楼,无空气调节系统,总建筑面积4000㎡,底层设有职工食堂。请问该建筑需设喷淋系统么,如果需要,全楼都设置么? 问题二 : 地上 四层办公楼,无空气调节系统,总建筑面积4000㎡,地下一层设有职工食堂。请问该建筑需设喷淋系统么,如果需要,全楼都设置么? 谢谢~

  • 多层办公楼供暖系统的选择

    现有一主体三层,局部四层的办公楼,局部四层的房间位于办公楼的中间。供暖干管敷设在三层楼板下,在有四层房间的位置采用中供式双管系统,其余房间采用垂直单管顺流式,问这样的系统是否合理?如果不行的话,应该采用哪种系统呢?望大家踊跃发表意见,谢了。

  • 多层办公楼消防按《低规》哪条考虑?

    第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:……三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。多层办公楼是参考第三点中的“展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等”来做呢(因为这里有个“等”字)?还是按第五点的其他民用建筑来考虑消防?请教各位水友!

  • 五层办公楼封闭楼梯间问题

    五层办公楼封闭楼梯间问题

    各位大侠小弟有个问题请赐教:五层办公楼建筑面积4000左右,尺寸14.4米X54M,两部楼梯,一个电梯,需不需要做封闭楼梯间,不做封闭楼梯间的话防火分区怎么划分。谢谢啦。

  • 某地多层框架办公楼平面施工图

    图纸简介: 多层框架办公楼平面施工图,包括平面图,立面图,剖面图,楼梯大样图等 投稿网友: cy646808959 上传时间: 2014-01-20

  • 关于多层办公楼电气设计系统的问题?

    建筑电气设计。。。一个有地下室的建筑项目。楼上部分,,有很多三层独立小楼,还有很多二类高层这些。。。请问,。。这种三层小楼需要设置电气火灾监控系统吗?我问了水专业。室外消防用水量大于25L/S,需要设置消火栓。。那我还要设置消防联动吗??感觉和单独的项目有点不一致啊。。。有没有可能只设置电气火灾监控系统而不设置火灾报警呢>>???求赐教啊。。另外对于视频安防系统。主要还有电梯五方对讲系统,。这个需要设置吗???

  • 多层办公楼防火门的设置问题

    我做的多层办公楼,每层1000平方米,楼梯原本都想做开敞楼梯,防火规范规定,每个防火分区面积不得大于2000平方米,因此总工叫我每两层把楼梯封闭起来,做乙级防火门.我觉得特别扭,印象里边好象多层办公楼做全开敞楼梯的很多.另外,乙级防火门和甲级防火门的设置情况和位置有什么不同

点击加载更多

多层办公楼楼梯踏步

多层办公楼楼梯踏步专题,为您提供多层办公楼楼梯踏步相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多层办公楼楼梯踏步 相关的专业交流讨论,更多多层办公楼楼梯踏步相关内容请访问