  • 综合医院建筑设计规范(电气)

    综合医院建筑设计规范(电气)[推荐]建筑设计, 电气, 综合医院, 规范, 推荐 第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供电。急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室,以及培养箱、冰箱,恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备;各部门的消防和疏散设施。第5.4.2条 医疗装备电源的电压、频率允许波动范围和线路电阻,应符合设备要求,否则应采取相应措施。第5.4.3条 放射科的医疗装备电源,应从变电所单独进线。第5.4.4条 放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源,应分别设置切断电源的总闸刀。第5.4.5条 照度推荐值可参照表5.4.5的规定。照度推荐值 表5.4.5 用房名称 推荐照度(lx) 病房、监护病房 15-30 侯诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室 50-100 诊查室、检验科、病理科、配方室、医

  • JGJ49-1988综合医院建筑设计规范

    中华人民共和国建设部 中华人民共和国卫生部 标准综 合 医 院 建 筑 设 计 规 范JGJ 49-88 (试行) 主编单位:上海市民用建筑设计院 批准部门:中华人民共和国建设部 中华人民共和国卫生部 试行日期:1989年4月1日 关于发布部标准《综合医院建筑设计规范》的通知 (88) 建标字第 263 号 根据原城乡建设环境保护部(83)城科字第224号文及原城乡建设环境保护部、卫生部(83)城设字第154号文的要求,由上海市民用建筑设计院负责编制的《综合医院建筑设计规范》,经审查,现批准为部标准,编号JGJ49-88,自1989年4月1日起实施。在实施过程中如有问题和意见,请函告上海市民用建筑设计院。 中华人民共和国建设部

  • 综合医院建筑设计规范(2014报批稿)

    本资料为2015年8月开始实施的综合医院建筑设计规范(2014报批稿),可能会与最终纸质版有出入,按需下载。

  • 2014最新的综合医院建筑设计规范

    变化不大和原来的:lol

  • 综合医院建筑设计规范(防火与疏散)SICOLAB

    综合医院建筑设计规范(防火与疏散

  • 下载:综合医院建筑设计规范(word版)

    原来很多资料下载下来发现是PDF版得,不知道是不是我安装软件问题,打开了也看不清楚。特共享综合医院建筑设计规范(GBJBJ49-88)word版本。陆续还会整理不少洁净资料word版共享,希望大家支持!

  • 史上最全的医院建筑设计规范

    最近做医疗建筑 所以可以多多讨论

  • 综合医院建筑设计规范(2014报批稿)最新

    综合医院建筑设计规范(2014报批稿)最新

  • 有关《剧场建筑设计规范》

    在《剧场建筑设计规范》的封面有两行编号,第一行为:JGJ57-2000,第二行为:J67-2001,请问第二行是什么意思?谢谢!

  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(一般规定)

    综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(一般规定)

    综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统

  • 综合医院建筑设计规范(征求意见稿)

    本规范是根据建设部建标[2003]102号文“关于印发《二○○二至二○○三年度工程建设国家标准制订、修订计划》的通知”的要求,由中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会作为主编单位,会同有关设计、研究、管理、使用单位共同编制的。在编制过程中,规范编制组进行了广泛、深入的调查研究,认真总结多年来医院建筑设计的实践经验,积极采纳科研成果,参照有关国际和国内的技术标准,并在广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改和完善,最后经审查定稿。 本规范包括10章和 个附录。主要内容是:规定了综合医院建筑设计的阶段、依据、内容、平面、装修的技术要求,基本技术指标要求;同时对综合医院的给水排水、消防设施、污水、污物处理、电气、智能化系统和医用气体供应配置的原则、数量、技术方案、处理方法做了必要的规定。

  • 综合医院建筑设计规范,征求意见稿

    这是2011年医院的设计规范征求意见稿