图纸简介: 该工程为某医院传染病房及食堂建筑方案设计图,二层建筑,采用框架结构,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图等。 投稿网友: guduluren 上传时间: 2014-05-19
本资料为传染病医院建筑施工图纸(多张),其包含的内容为立面图,平面图,剖面图等大概15张图纸左右,可供参考。传染病医院建筑设计施工图纸(多张)
《传染病医院建筑设计规范》(讨论草稿).rar
图纸简介: 本图纸为某五层传染病医院洁净区通风暖通设计,图纸包括设计总说明、一层通风平面图、一层通风平面图、三、四层通风平面图、五层通风平面图、屋顶通风机房、电梯机房通风平面图等。 投稿网友: madengyi 上传时间: 201
图纸简介: 本工程为某医院的一幢二层传染病房电气设计,图纸内容包括:照明、插座、弱电系统图、平台,防雷接地设计。与大家交流学习。 投稿网友: cdxylj 上传时间: 2014-08-06
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除
一、项目概述 医院一般分为综合性医院和传染病医院两大类。医院污水就其污染物的种类及浓度与城市粪便污水相近,但并不完全一致。因为除一般污染物外,医院污水中还含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂等。 医院污水主要源于各种病房,特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水,除含有大量病源微生物,寄生虫卵如蛔虫卵及各种病毒如肝炎病毒、肺结核菌和痢疾菌等外,还含有大量污染物,其中有机物质占污染
工程概况 1.场地概况:工程位于洛阳市伊川县,南侧为志远路,北侧为平泉路,东侧为文正街,西侧为滨河东路。本区根据地震基本烈度区划,属于六度抗震设防区。项目规划总用地面积为83333.02 平方米,为伊川县中医院整体迁建项目建筑规划设计工程用地。本建筑为在原项目规划设计的基础上新增的伊川县中医院发热门诊建设项目。 2.工程概况: 2.1 项目名称:伊川县中医院发热门诊建设项目; 2.2 建设单位:伊川县中医院; 2.3 建设规模:单体总建筑面积:1739.66 M^U2^U,均为地上面积; 2.4 建筑高度:10.30 M; 2.5 结构体系:钢筋混凝土框架结构; 2.6 建筑防火分类:本项目按《建筑设计防火规范》第5.1.1条的规定,划分为多层公共建筑; 2.7 建筑耐火等级:二级; 2.8 本工程中相对标高%%P0.000的绝
本人现在有一个小型传染病房的工程总面积是995平方米,共二层,一层六个床位,二层七个床位.问此工程有哪些需要注意的.谢谢各位大哥赐教.
某医院传染病区给排水施工图
求助 本人最近正在做小型的传染病医院的污水处理 (规模是不到100床) 现在头痛的很 。。 哎 我查遍了所有的资料 就是找不到传染病医院污水预消毒的工艺 我还跑到外地借了套图纸 不过实在有个地方看不明白想请高手指点下 我把图纸上的工艺重新说下 污水采用二级污水处理工艺:格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-接触消毒池-脱氯池 (这块我都明白)预消毒工艺:格栅-预消毒池-水解酸化池-脱氯池本人不明白的就是预消毒池后为什么加水解酸化池 不加行吗?加上它有什么作用? 我看城镇排水设计手册5上没这块相关的东西 要是我看 找什么资料上有这方面的资料?谢谢大家 本人 实在困惑 !菜鸟 。。。 以前没做过污水处理 初来咋道就碰到难题了
图纸简介: 本工程为上海XX区传染病医院强电部分,建筑为本~5层现浇混凝土框架结构,建筑高度为15米。本次强电设计内容为普通照明,吊扇,插座,空调及防雷接地和动力等,且已竣工投入运行。 投稿网友: chenjide2006 上传时间:
本建设标准适用于传染病医院的新建工程项目。传染病医院的改建、扩建工程以及综合医院传染病区的建设可参照执行。
6.12 对于具有严重传染病病毒的排水管,在穿过的地方应用不收缩、不燃烧、不起尘材料密封;排水管上的通气管口必须设高效过滤器或其他可靠的消毒设备,同时应使通气口四周的通风良好。 每个排水伸顶通气管都做高效过滤器,160mm或200mm的有这样的尺寸的吗还是做一个汇合通气管,集中设一个高效过滤器?谁设计过这样的系统我看好几个传染病房的排水设计都没考虑这个
近段时间,正在对我市的一家新建的传染病医院的污水处理工程进行审查,根据其提供的方案,预将经过二级处理后的污水的50%进行中水回用,用于冲厕所和浇花。然而根据《建筑中水设计规范》GB50336-2002,对中水回用水源有如下规定: 3.1.6 综合医院污水作为中水水源时,必须经过消毒处理,产出的中水可用于独立的不与人直接接触的系统。 3.1.7 传染病医院、结核病医院污水和放射性废水,不得作为中水水源。 在这里想和大家一起讨论一下,对于医院的中水回用,到底合不合适,究竟应该如何操作? 谢谢大家!
上海郊区某“非典”传染病房通风系统设计
建标 173-2016 传染病医院建设标准