医院建筑有其固有的特殊性, 其
我现在也在做一个综合医院的消防,是一个2类高层,仅走廊做喷淋,而且我觉得不管洁净还是非洁净是要做喷淋的。敞开的外走廊(类比阳台)不用做喷淋;医院自动报警可以不做,但是1类高层应该要做自动报警。由于很少接触手术这样的医院,有什么问题有经验的朋友可以指点一下!!谢谢!!
想请教一下各位,变配电室、网络机房、柴油发电机房、消控中 心、 DSA 、 CT1 、 DR1 、 DR2 、
图纸简介: 图纸全面,给排水消防 热水系统,涵盖系统全面 有重大参考价值 投稿网友: wwwcctv110 上传时间: 2013-08-17
图纸简介: 本图为某医院的管线施工图。图纸内容包括设计说明、各层给排水平面图、系统图、热水供应系统及各节点大样。可供参考。 投稿网友: puresung 上传时间: 2013-09-04
随着社会经济的快速发展,人民群众就医需求的不断提高,现代化医院建筑也向着大型化、高层化发展。但医院高层建筑一旦发生火灾事故,扑救难度大,将会造成相当严重的人员伤亡和经济损失,并带来一定的社会负效应。
图纸简介: 图纸全面,给排水消防 热水系统,涵盖系统全面 有重大参考补充说明:该综合楼楼高99.9米,一类高层公共建筑。 投稿网友: wwwcctv110 上传时间: 2013-08-17
图纸简介: 某六层门诊医院给排水消防施工图设计,设计内容:生活给水系统,污、废水系统,雨水系统,消防给水系统(室内消火栓系统,手提灭火器)。设计内容:生活给水系统,污、废水系统,雨水系统,消防给水系统(室内消火栓系统,自动喷水灭火系统,手提灭火器)。 投稿网友: lwzlwz00
图纸简介: 某医院的给排水和消防设计,内容包括设计说明,图纸目录,给排水平面图,给水系统图,排水系统图,消火栓系统图等。 投稿网友: cfaxx 上传时间: 2014-07-01
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
求解答:医院的高压氧舱的建筑主体,消防应该以哪种定性?需要设置那些消防系统?消火栓、喷淋?建筑面积755平方米,层高5m
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
一高层医院,顶层是层流手术室,我的问题有三个:1、是否不能在层流手术室设置消火栓?如果不能设置,消火栓移出来,保护半径就达不到要求了。2、层流手术室内是不是不能设置喷淋?3、下层有卫生间,排水管升顶通气管也不能穿越层流手术室吗,如果不能穿越,这个升顶通气管就得从侧墙通出去吗?请高手赐教。
1.1基本概况 本工程为某市中医院门诊病房综合楼消防系统设备购置及安装工程---消防水箱、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消防专用电话和电视监控系统、消火栓系统、水喷雾系统、气体灭火系统及消防联动系统等。1.2主要系统简介本工程投标范围指消防水箱、火灾自动报警系统、应急照明系统、自动喷淋系统、消火栓系统、水喷雾系统、气体灭火系统及消防联动系统等。自动喷淋系统:采用热镀锌钢管,管径大于或等于DN100采用卡箍式连接,管径小于DN100采用丝扣连接。平时有气压罐及压力开关自动控制增压泵维持管网压力,压力过低时直接启动主泵。火灾时,喷头喷水,水流指示器动作冰箱消防控制室报警,同时,西式报警法动作击响水力警铃,启动喷淋泵,消防控制室能收到其返馈信号。水喷雾系统:烟、温感探测器报警后,自动打开雨淋阀,雨淋阀处压力开关自动启动水雾消防泵向管网供水。在消防控制室可通过硬件线手动控制水雾消防泵。火灾自动报警系统及联动系统:采用声光响器作为防火分区报警设备,包括火灾自动报警装置、消防联动装置及系统接地、消防电话、消防广播。 气体灭火系
图纸简介: 这是某医院五层砖混结构门诊楼给排水消防设计图,图纸包括:地上一层至五层给排水消防平面图。 投稿网友: zhangchengyong69 上传时间: 2014-08-05
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。