某医院污水处理设计机构及配筋图
某医院分四层,每个房间都要安装散热器,要求做出合理的室内暖气布局图,达到分区控制或分组控制,主回水采用DN32镀锌钢管,分支回水采用DN20管。采用热水供暖。哪位高人能帮忙设计一下平面图和系统图,给个建议。
请教关于医院设计的适用规范有哪些:《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88,《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002,其他的还有没有,特别是对于医院污水排放的相关规范和标准,在网上查了医院污水排放标准 GBJ48—83,但是不知道作废没有?
最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少
由于本人现在在做毕业设计,求助各位大神,谁能给我发一份医院的电力设计给我做为参考呢,如果有医院的规范也给我发一份吧,谢谢各位了。
随着生活水平的日益提高,社会对于个人健康关系息息相关的医疗空间要求日渐提高。随着社会进步,医院空间朝着更先进,更整洁,更便利,更人性化的方向发展。医疗空间是一个以患者为中心的空间,所有设施、设计都是为患者服务,由于这一群体的特殊性,需要更关注细节,应分别从以下几方面进行考虑。1 装修材料的选用1.1 安全性 注意防火要了解材料是否对空气和人体有污染与伤害;要注意装饰部位如果靠近电源就应选择非导电材料;静电积累过多可能吸附灰尘,甚至可能导致放电引起火灾,因此,要尽量选用不积静电的无机类陶瓷装饰材料;对于内墙墙面材料要考虑到材料是否耐脏、易擦洗和防火。特别要引起注意的是选择吊顶材料必须是阻燃的材料。1.2 舒适性 以人为本1.2.1 地面尽量使用有弹性的防滑材料由于医护人员长期步行于各个功能区之间,对脚踝有一定的损伤,所以地面尽量使用有弹性的防滑材料。1.2.2 避免使用大理石装饰内墙面如使用纸面石膏板,可调节室内空气的相对湿度;如使用泡
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置
医院景观,不同于别的类型景观,它需要更多关爱。
收录于话题
一套医院的施工组织设计
我现在也在做一个综合医院的消防,是一个2类高层,仅走廊做喷淋,而且我觉得不管洁净还是非洁净是要做喷淋的。敞开的外走廊(类比阳台)不用做喷淋;医院自动报警可以不做,但是1类高层应该要做自动报警。由于很少接触手术这样的医院,有什么问题有经验的朋友可以指点一下!!谢谢!!
按规范说, 医院设计 在候诊室, 厕所, 手术室等 用紫外线杀菌消毒灯具,规范用了个`等’字 , 就省略了好多.但是我看的图纸有的规范没提到的也用杀菌灯了, 看来好像用杀菌灯的地方多, 现在就是想知道什么房间肯定 不用杀菌灯的?谢谢了!
新手现在做一医院建排,有几个问题请教大家: 1.医院给水如何计量? 2.医院中那些排水需要单独排水,不能连接到其他排水管道上?3.医院的CT室,??,还有那些需要做气体灭火?
一般综合性医院空调设计
照明配电系统图照明平面布置图照明配电系统图插座.电话平面布置图
医院门诊楼的功能分区有何特点?洁污流线如何分流?医院门诊楼内部功能公用部分,门诊和医技科室,行政办公等有哪些具体内容?医院门诊楼行政办公,服务空间与主体功能空间的布局关系如何?医院门诊楼门厅公共空间如何组织多流线,多功能的区域?门厅与侯桢空间的关系如何?医院门诊楼内外空间的交通是如何组织?
1 工程概况本工程为一栋医院综合楼,工程总建筑面积27400m2 。其中地下建筑面积12600m2,地下共2层,地上共9层,地下二层为车库及水泵房,地下一层为车库、放射科诊室、职工食堂及设备用房。地上一层为门诊及药房,二层为外科、肠道及内科诊室,三层为妇科、耳鼻喉科及皮肤科诊室,四层为办公区及手术区,五层至九层为住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活给水系统设计2.1生活冷水系统:2.1.1水源:从南侧与东侧的市政给水管道上分别引一根DN200的总管,进入本区后设2个水表组:(1)DN150消防、绿化、景观及环卫总水表:供本区室外消火栓、室内消防水池、绿化和道路用水、地下室冲洗用水等,考虑消防用水的要求,管道在室外形成环状;(2)DN200医院生活用水总水表:供地下二层至地上二层医院生活用水,并接入地下二层水泵房的生活给水加压设备水箱的进水管。为保证设备的安全性,地下二层生活水箱分为可独
一医院建筑,一至二层为门诊,三至六层为住院部,建筑面积为八千多,建筑高度小于24米,请问各位达人,对于此门诊住院混合的建筑,它的用水量如何计算?对于市政供水压力不能满足的楼层,我想采用变频供水,不知可行否,需注意些什么吗?另外,现在提倡使用太阳能热水系统,有关此系统我该如何设计,如何计算,辅助加热采用什么形式好?因本人是第一次设计,问题较多,希望各位达人能够耐心指点,不甚感激,谢谢:kiss:
做毕设,医院上部是做污废分流(大便器单独排出),困惑的是在画总平图(管综)时,排水管出户了,是不是排水也要做两个系统。分别做污水检查井,和废水检查井,有没有前辈做过的?我自己更偏向于做一个系统,怕答辩的时候老师会提问,都污废分流了,后面又汇合到一块去?虽然说,住宅的污废水分流最后出户管也是统一汇合到一个室外排水系统上,可是这个毕竟是医院,是不是又什么讲究?