本规范包括10 章和1 个附录。主要内容是:规定了洁净手术部净化工程由洁净手术室和辅助用房组成,洁净手术部的洁净度分为四个等级;各用房的具体技术指标;对建筑环境、平面和装饰的原则要求;洁净手术室必须配置的基本装备及其安装要求;对作为规范核心内容的空气调节与空气净化部分,则详尽地规定了气流组织、系统构成及系统部件和材料的选择方案、构造和设计方法;还规定了适用于洁净手术部的医用气体、给水排水、配电和消防设施配置的原则;最后对施工、验收和检测的原则、制度、方法做了必要的规定
我在这里下了一个结果最后一个表也就是表4.0.1没有表格,很不容易看。所以我就整理了一下,在最后一页,还望各位给检查一下,有没有输入错误。先谢谢了。
要word 带表格全的 我找到的都是不带表格的 全用数字代替了 真晕pdf版的我有了 谁有word版的 发给小弟 小弟万分感激在此先谢了。。。。。。。。。
洁净手术部建筑技术规范(建 筑
规范中是这样说的:洁净手术部的卫生器具和装置的污水透气系统应独立设置。我不明白:是说洁净手术部的卫生器具的污水系统和通气系统分开设置呢(即设置专用通气管),还是洁净手术部的污水管道不能和其他部位的污水管连接呢,即单独的排水管
2022年9月14日,国家标准 《医院洁净
医院洁净手术部设计规范
最新版的手术部建筑规范(2013),高清PDFGB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013.rar
谁有最新医院洁净手术部建筑设计规范?电子版的谢谢谢谢
做一个医院审查所提了刷手用水宜进行除菌处理;洁净手术部给水管与卫生器具及设备的连接必须有空气隔断,严禁直接相连;洁净手术室排水横管直径应比常规大一级;卫生器具和装置的污水透气系统应独立设置请教各位大侠刷手用水怎么除菌,难道我们写个说明就完事了?
《医院洁净手术部建设标准》(2002年10月 1日执行)《洁净厂房设计规范》(GBJ73)《洁净室施工及验收规范》(JGJ71)《医院消毒卫生标准》(GB15982-1995)《军队医院洁净手术部建设技术规范》(YFB001-1995)《综合医院建筑设计规范》(JBJ49-88)《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)
SICOLAB医院洁净手术部(给水排水
洁净手术部用房的技术指标
医院洁净手术部(配电、照明及其它)
医院洁净手术部(
小弟新手,刚刚参加工作,进了一家以前做民用空调的公司,公司目前处于转型期,要做手术室洁净空调项目,目前公司正在把工作重心向手术室这块转型,昨天经理给了个图让我按自己对手术部的理解做个方案,小弟苦思良久,无从下手,望有经验的大侠们不吝赐教,给小弟指条明路吧。拿到普通的建筑平面图后该如何下手?机组如何选择,风量如何确定等等,越详细越好,拜托各位了。QQ:315506137,加QQ请注明来自本论坛,谢谢。
图纸简介: 此家医院设计14间手术室,含盖一级---四级洁净手术室,及射线防护、负压、病毒手 投稿网友: pigfang77 上传时间: 2013-04-08