位于城市中心的医院,常常因为用地建限制而不得不尽可能的在一栋楼里布置出所需要的功能,所以我们经常回看到“回”字形的医院大楼,这种形制的建筑,一圈环形走道后,中间有一排不能自然采光通风的房子,通过机械能风和电力采光后很浪费能源,如果陪到这种楼的节能改造,有什么好办法呢
收录于话题
图纸简介: 医院药库,建筑和结构的施工图纸!采用的是砌体结构! 投稿网友: liuhutao 上传时间: 2013-10-10 图纸省份
1 工程概况本工程为一栋医院综合楼,工程总建筑面积27400m2 。其中地下建筑面积12600m2,地下共2层,地上共9层,地下二层为车库及水泵房,地下一层为车库、放射科诊室、职工食堂及设备用房。地上一层为门诊及药房,二层为外科、肠道及内科诊室,三层为妇科、耳鼻喉科及皮肤科诊室,四层为办公区及手术区,五层至九层为住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活给水系统设计2.1生活冷水系统:2.1.1水源:从南侧与东侧的市政给水管道上分别引一根DN200的总管,进入本区后设2个水表组:(1)DN150消防、绿化、景观及环卫总水表:供本区室外消火栓、室内消防水池、绿化和道路用水、地下室冲洗用水等,考虑消防用水的要求,管道在室外形成环状;(2)DN200医院生活用水总水表:供地下二层至地上二层医院生活用水,并接入地下二层水泵房的生活给水加压设备水箱的进水管。为保证设备的安全性,地下二层生活水箱分为可独
建筑高度40米的一栋有病房、手术室、各种检查室的住院综合楼,火灾延续时间是按2小时还是3小时?依据在哪?各位老司机来解读一下。
收录于话题
医院建筑有其固有的特殊性, 其
随着医疗卫生事业的蓬勃发展和人们对医疗质量要求的提升,现代化医院在满足使用功能的基础下,更注重为医护人员以及患者提供一个安全温馨、舒适便捷、安静亲切的工作环境和休养场所,这不仅能舒缓医护人员的工作压力,还能为患者消除病痛和焦虑,从心理上和视觉上起到良好的缓解作用,有助于身心的恢复。
一、 工程概况及设计参数
《中国医院建筑与装备杂志》2009年1-5期。医疗建筑设计绝佳参考资料
很郁闷没有找到正式发布的2004综合医院建筑设计规范。
图纸简介: 某州人民医院建筑平面总图,包含总平面规划图和各层建筑设计图等 投稿网友: tianzhuo13140 上传时间: 2013-09-11
图纸简介: 全套详细的高层医院各层平面立面剖面和节点大样建筑施工图纸,希望能供大家参考。 投稿网友: zimi_qq 上传时间: 2013-07-27 <
图纸简介: 本图纸包含:建筑设计(设计说明、图纸目录、各层平面图、立面图、剖面图、大样图等);结构设计(设计说明、图纸目录、基础梁配筋图、配筋大样图、各层墙柱钢筋图等)。 投稿网友: tusanduo 上传时间: 2013-12-
想请教一下各位,变配电室、网络机房、柴油发电机房、消控中心、DSA、CT1、DR1、DR2、CT2、MRI、HRV、胃肠机、门诊手术室等部位,在设置自动灭火系统时,一般是采用自动喷水灭火系统、水喷雾系统、高压细水雾系统、泡沫灭火系统、还是气体灭火系统? 我只在洁净手术部规范上看到,手术室应设置自动灭火系统,但不宜设置洒水喷头,不知道在做医院建筑给排水设计时,以上这些房间或部位的自动灭火系统一般是如何选择的?
想请教一下各位,变配电室、网络机房、柴油发电机房、消控中 心、 DSA 、 CT1 、 DR1 、 DR2 、
最近网上看了下,各地方很多都不一样嘛,有的提高一度,有的不提高,有的计算也提高一度,有的只是构造措施提高一度考虑的,大家如何做的呢