位于城市中心的医院,常常因为用地建限制而不得不尽可能的在一栋楼里布置出所需要的功能,所以我们经常回看到“回”字形的医院大楼,这种形制的建筑,一圈环形走道后,中间有一排不能自然采光通风的房子,通过机械能风和电力采光后很浪费能源,如果陪到这种楼的节能改造,有什么好办法呢
收录于话题
1 工程概况本工程为一栋医院综合楼,工程总建筑面积27400m2 。其中地下建筑面积12600m2,地下共2层,地上共9层,地下二层为车库及水泵房,地下一层为车库、放射科诊室、职工食堂及设备用房。地上一层为门诊及药房,二层为外科、肠道及内科诊室,三层为妇科、耳鼻喉科及皮肤科诊室,四层为办公区及手术区,五层至九层为住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活给水系统设计2.1生活冷水系统:2.1.1水源:从南侧与东侧的市政给水管道上分别引一根DN200的总管,进入本区后设2个水表组:(1)DN150消防、绿化、景观及环卫总水表:供本区室外消火栓、室内消防水池、绿化和道路用水、地下室冲洗用水等,考虑消防用水的要求,管道在室外形成环状;(2)DN200医院生活用水总水表:供地下二层至地上二层医院生活用水,并接入地下二层水泵房的生活给水加压设备水箱的进水管。为保证设备的安全性,地下二层生活水箱分为可独
图纸简介: 医院药库,建筑和结构的施工图纸!采用的是砌体结构! 投稿网友: liuhutao 上传时间: 2013-10-10 图纸省份
收录于话题
一、 工程概况及设计参数
医院建筑有其固有的特殊性, 其
随着医疗卫生事业的蓬勃发展和人们对医疗质量要求的提升,现代化医院在满足使用功能的基础下,更注重为医护人员以及患者提供一个安全温馨、舒适便捷、安静亲切的工作环境和休养场所,这不仅能舒缓医护人员的工作压力,还能为患者消除病痛和焦虑,从心理上和视觉上起到良好的缓解作用,有助于身心的恢复。
建筑高度40米的一栋有病房、手术室、各种检查室的住院综合楼,火灾延续时间是按2小时还是3小时?依据在哪?各位老司机来解读一下。
层高:上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。《住宅设计规范》(GB50096-2003)规定普通住宅层高宜为2.8m。《住宅建筑模数协调标准》(GB100-87)中规定,住宅的层高采用下列参数:2.6米、2.7米、2.8米。 净高则是指楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。
很郁闷没有找到正式发布的2004综合医院建筑设计规范。
《中国医院建筑与装备杂志》2009年1-5期。医疗建筑设计绝佳参考资料
图纸简介: 6层框架结构的门诊楼,平立面完整,建筑面积12000平方米,参加投标中标的方案 投稿网友: zghqxm2013 上传时间: 2013-03-20
图纸简介: 节能设计、平面图、立面图、剖面图、设计说明等等 投稿网友: tangyanjun1988 上传时间: 2013-07-01
图纸简介: 某州人民医院建筑平面总图,包含总平面规划图和各层建筑设计图等 投稿网友: tianzhuo13140 上传时间: 2013-09-11
图纸简介: 全套详细的高层医院各层平面立面剖面和节点大样建筑施工图纸,希望能供大家参考。 投稿网友: zimi_qq 上传时间: 2013-07-27 <