一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置
编辑 机电人脉
收录于话题
收录于话题
我们公司现在有个设计方案是古建筑,层高有事2-3的,单栋面积在500-1000m2,总建筑面积为20000m2,现在顶层没有吊顶,请问空调怎么设置?
1 工程概况本工程为一栋医院综合楼,工程总建筑面积27400m2 。其中地下建筑面积12600m2,地下共2层,地上共9层,地下二层为车库及水泵房,地下一层为车库、放射科诊室、职工食堂及设备用房。地上一层为门诊及药房,二层为外科、肠道及内科诊室,三层为妇科、耳鼻喉科及皮肤科诊室,四层为办公区及手术区,五层至九层为住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活给水系统设计2.1生活冷水系统:2.1.1水源:从南侧与东侧的市政给水管道上分别引一根DN200的总管,进入本区后设2个水表组:(1)DN150消防、绿化、景观及环卫总水表:供本区室外消火栓、室内消防水池、绿化和道路用水、地下室冲洗用水等,考虑消防用水的要求,管道在室外形成环状;(2)DN200医院生活用水总水表:供地下二层至地上二层医院生活用水,并接入地下二层水泵房的生活给水加压设备水箱的进水管。为保证设备的安全性,地下二层生活水箱分为可独
摘 要:随着经济的发展,节能环保成为我们的主题之一,特别是绿色建筑的发展,而绿色建筑中的暖通空调设计是一个重点,在暖通空调系统的设计中,采取必要的节能措施,是降低建筑能耗、建设节约型社会的重要举措和迫切需要。本文主要从暖通空调系统的节能工程设计方面进行探讨。 关键词:暖通空调系统;节能;设计 一、暖通空调系统节能设计存在的一些问题 1、供暖方面 1)楼梯间散热器立支管应单独设置 设计规范规定。楼梯间或其他有冻结危险的场所,其散热器应由独立的立支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与相邻房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,—侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器。这就导致楼梯间一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。 2)平衡阀的设置与口径选择存在问题 空调冷冻水系统宜设置平衡阀,一般应设在回水管上而有的工程新风机组冷冻水供回水管上均设置了口径与管径相同的平衡阀。笔者认为。供水管上不必设置平衡阀.仅在回水管上设置即可,平
浅谈商业建筑暖通空调设计 摘要:随着我国经济的持续快速发展和人民生活水平的提高,我国的商业建筑也得到了大量的兴建。以此同时,越来越多的商业建筑都已安装的中央暖通空调,但是在其运行过程中,由于会产生较大的功率,致使建筑耗费过大的能源,不利于城市的环境。如果我们对其进行合理的设计,有效的控制其运行模式,这样可以有效的降低暖通空调的能耗。本文即针对商业建筑暖通空调设计中应着重考虑的问题,详细阐述了商业建筑暖通空调设计的要点。 一、商业建筑空调设计的特点 商业建筑的空调设计不同于住宅、办公楼或酒店等建筑,其具有以下特点: (一)平面建筑空间大,负荷较小 商业建筑
收录于话题
随着医疗卫生事业的蓬勃发展和人们对医疗质量要求的提升,现代化医院在满足使用功能的基础下,更注重为医护人员以及患者提供一个安全温馨、舒适便捷、安静亲切的工作环境和休养场所,这不仅能舒缓医护人员的工作压力,还能为患者消除病痛和焦虑,从心理上和视觉上起到良好的缓解作用,有助于身心的恢复。
医院建筑有其固有的特殊性, 其
1、设置中央空调系统的公共建筑,应设计机械新风系统,人员使用房间的设计机械送风新风量,可按下表确定;
一、 工程概况及设计参数
建筑书籍-旅馆建筑空调设计