高层住宅楼梯照明可不可以用自熄式延时开关,火灾时强制点亮?还是就不能用延时开关?请教现高层楼梯照明用那种方法控制比较好?
住宅设计规范中6.5.3中提到:住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.小弟疑问是高层的楼梯间公共部分设置的照明都是采用的带电池的照明灯具,作为应急照明,那这个部分又算是公共部分,但是又是作为应急照明,请问开关是设置节能自熄的还是一般的开关就可以了期待中......
手头一工程,一梯2户9个单元12层商住楼,每单元电梯按消防电梯供电,住宅按三类负荷供电,但楼梯间照明,消防用电是否必须按二类负荷供电?从每单元电表柜引回路简单但又不能保证消防用电,予盾.请大家指明.
做法一高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明共用,采用节能自熄开关,三线控制。做法二高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明完全分开设置。哪种做法比较好?我一般采用做法一,但前段审图意见说消防线路应与普通照明线路分开,也就是说应急照明与普通照明不能共用。我认为没有道理,规范上说的是指消防的设备不是指照明,应急照明与普通照明是可以共用的,新规范也说了应急照明也可采用节能自熄开关,只要应急时能自动点亮就可以了,请大家谈谈自己的做法及理解
最近很迷惑,不知道二类高层住宅楼梯间内是否该设置火灾报警探头。好多地方的做法、说法都不一样,不知道有没有什么准确的说法!希望大家给个方向!
24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?
高层住宅楼梯需应急照明,这就要设双电源,并且保证应急照明在火灾时开启,同时住宅规范中规定住宅公共走道灯具需设节能自息开关控制。大家是怎么实现的?欢迎讨论。
高层住宅剪刀楼梯间可以两步楼梯每层都开窗吗? 我师父的做法是奇数层开窗,偶数层用固定窗,这样隔层设置 我觉得没必要,每层开启不是更好吗 请教一下大家是怎么做的
在一定范围内,越高的建筑,越具有受雷击的可能性。在通常情况下,高层住宅楼都是安装有避雷针的,不会发生雷击事故。但是在下列情况下也会受到雷电的危害。 1、避雷针的保护范围一般是指直击雷所能保护到的空间而言。只要在它的保护范围以内,如果避雷针始终保持良好,建筑物就可以不遭受直接雷击。避雷针的保护范围,取决于建筑物的高度和体型,特别是避雷针本身的高度或避雷针装有建筑物上的总高度。一般说来避雷针装得越高,或避雷针本身越高,它的保护范围就越大。 避雷针的保护范围往往通过计算来决定。简言之,单支避雷针采用45度角的保护范围,其地面的保护半径等于针高的1.5倍。 2、避雷针的接地电阻值过高或接地导线受到机械损伤或腐蚀时。 3、高层住宅的电话线、电灯线安装距离避雷针及其接地导线过近时。
高层住宅设计关系到广大城镇居民的居住水平和切身利益,为进一步保证住宅设计质量,住建部组织制定了新的住宅建筑设计规范。下面请看最新住宅建筑设计规范。 最新住宅建筑设计规范-楼梯和电梯 1、楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 2、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。 3、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于
各位大侠: 请问条式11层住宅楼梯间是不是要封闭前室?规范上好像说在11层以下的条式住宅不用做的.是不是这样?还有9层的住宅不应套高层住宅防火设计规范,是不是??
第四章 高层建筑排水系统 第一节 高层建筑排水系统的组成及特点 一、高层建筑排水的种类与性质 从高层建筑中排出的污水,按其来源和性质可分为粪便污水、生活废水、屋面雨雪水、冷却废水以及特殊排水等。 (1)粪便污水 从大、小便器排出的污水,其中含有便纸和粪便等杂物。 (2)生活废水 从盥洗、沐浴、洗涤等卫生器具排出的污水,其中含有洗涤剂和一些洗涤下来的细小悬浮颗粒杂质,污染程度比粪便污水轻。 (3)屋面雨雪水 水中含有少量灰尘,比较干净。 (4)冷却废水 从空调机、冷却机组等排出的冷却废水,水质未受污染。只是水温升高,经冷却后可循环使用。但长期使用需经水质稳定处理。 (5)特殊排水 从公共厨房排出的含油废水和冲洗汽车的废水,含有较多油类物质,需单独收集局部处理后排放。 二、高层建筑排水系统的组成 高层建筑内部排水系统,既要求能将污水安全迅速地排出室外,还要尽量减少管道内的气压波动,防止管道系统水封被破坏,避免排水管道中的有毒有害气体进入室内。<
某高层住宅楼裂缝的处理
图纸中有的高层住宅楼梯间要求安装感烟探头; 有的高层住宅楼梯间不要求安装感烟探头. 请问:规范中是如何要求的.并请提供相关最新版本规范名称;规范编号. 谢谢! 求助技术贴,对不起,谢绝无意义回答!
需要设火灾自动报警系统的高层住宅楼梯间要设感烟探测器吗?以前都没设过,审图也没问题。后来看规范有这么一条:(4.2.3.1楼梯间属于独立探测区域)4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域:4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;4.2.3.3 走道、坡道、管道井、电缆隧道;4.2.3.4 建筑物闷顶、夹层。所以纠结要不要设呢?
根据《高规》的规定,普通的一、二类高层住宅不用设火灾报警控制系统,那么楼梯间的应急照明应该怎样设计呢?1:采用自带蓄电池的灯具,声光控节能开关控制2:集中设置EPS应急电源,或采用两路市电配电至应急照明箱,采用普通灯泡,声光控节能开关控制。由于没有火灾报警控制联动系统,这两种方式都不能保证火灾时应急照明持续的点亮。请问应该怎么做呢?
高层民用建筑设计防火规范9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。住宅设计规范6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。上海市住宅设计标准12.5.2高层住宅的公用部位应设公共照明,照明电源均由设置在总配电间的双电源自切箱供电,电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关,其他照明控制可采用节能自熄开关。看了几份本站中下载的图纸,都是用节能自熄开关,是否违反住宅设计规范
二类高层住宅(18层以下),有消防电梯间前室,楼梯间要不要设置消火栓,我看过好多图,只是在消防电梯间前室设置了双阀双出口的消火栓,楼梯间没有设置,但是有另外一种说法,在楼梯间设置双阀双出口消火栓(满足每层均设置的要求),在电梯间前室设置单阀消火栓(因为电梯间前室必须要设置),不知道大家怎么看待这个问题.
有一个十一层住宅,楼梯间照明及疏散标志由专用双电源供电,但消防审查时提出没有应急照明系统。请教各位这个应急照明系统要不要做;要做又怎么做。
图纸简介: 8度区,主楼部分为剪力墙结构,附楼部分为框架结构,桩筏基础,很不错的图纸。 投稿网友: ericlvwende 上传时间: 2013-08-27