住宅设计规范中6.5.3中提到:住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.小弟疑问是高层的楼梯间公共部分设置的照明都是采用的带电池的照明灯具,作为应急照明,那这个部分又算是公共部分,但是又是作为应急照明,请问开关是设置节能自熄的还是一般的开关就可以了期待中......
做法一高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明共用,采用节能自熄开关,三线控制。做法二高层住宅楼梯间备用照明与普通楼梯照明完全分开设置。哪种做法比较好?我一般采用做法一,但前段审图意见说消防线路应与普通照明线路分开,也就是说应急照明与普通照明不能共用。我认为没有道理,规范上说的是指消防的设备不是指照明,应急照明与普通照明是可以共用的,新规范也说了应急照明也可采用节能自熄开关,只要应急时能自动点亮就可以了,请大家谈谈自己的做法及理解
手头一工程,一梯2户9个单元12层商住楼,每单元电梯按消防电梯供电,住宅按三类负荷供电,但楼梯间照明,消防用电是否必须按二类负荷供电?从每单元电表柜引回路简单但又不能保证消防用电,予盾.请大家指明.
最近很迷惑,不知道二类高层住宅楼梯间内是否该设置火灾报警探头。好多地方的做法、说法都不一样,不知道有没有什么准确的说法!希望大家给个方向!
高层住宅剪刀楼梯间可以两步楼梯每层都开窗吗? 我师父的做法是奇数层开窗,偶数层用固定窗,这样隔层设置 我觉得没必要,每层开启不是更好吗 请教一下大家是怎么做的
各位大侠: 请问条式11层住宅楼梯间是不是要封闭前室?规范上好像说在11层以下的条式住宅不用做的.是不是这样?还有9层的住宅不应套高层住宅防火设计规范,是不是??
图纸中有的高层住宅楼梯间要求安装感烟探头; 有的高层住宅楼梯间不要求安装感烟探头. 请问:规范中是如何要求的.并请提供相关最新版本规范名称;规范编号. 谢谢! 求助技术贴,对不起,谢绝无意义回答!
根据《高规》的规定,普通的一、二类高层住宅不用设火灾报警控制系统,那么楼梯间的应急照明应该怎样设计呢?1:采用自带蓄电池的灯具,声光控节能开关控制2:集中设置EPS应急电源,或采用两路市电配电至应急照明箱,采用普通灯泡,声光控节能开关控制。由于没有火灾报警控制联动系统,这两种方式都不能保证火灾时应急照明持续的点亮。请问应该怎么做呢?
需要设火灾自动报警系统的高层住宅楼梯间要设感烟探测器吗?以前都没设过,审图也没问题。后来看规范有这么一条:(4.2.3.1楼梯间属于独立探测区域)4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域:4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;4.2.3.3 走道、坡道、管道井、电缆隧道;4.2.3.4 建筑物闷顶、夹层。所以纠结要不要设呢?
高层住宅楼梯照明可不可以用自熄式延时开关,火灾时强制点亮?还是就不能用延时开关?请教现高层楼梯照明用那种方法控制比较好?
一个18层的高层住宅,地下一层,楼梯间为防烟楼梯间,按高规应在地下室楼梯入口处设防火门,《技术措施》中提到楼梯位置相同是加压送风量均应满足,那麽是按两个楼梯计算风量还是按一个楼梯计算,如按两个楼梯应如何计算?地上和地下的楼梯在同一个位置,而实际又是不连通的(通向地下室的楼梯入口设防火门),可它们还要共用一个加压风井,那我的风机风量如何确定,是20000还是20000+20000,愁啊!!
有一个十一层住宅,楼梯间照明及疏散标志由专用双电源供电,但消防审查时提出没有应急照明系统。请教各位这个应急照明系统要不要做;要做又怎么做。
高层民用建筑设计防火规范9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。住宅设计规范6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。上海市住宅设计标准12.5.2高层住宅的公用部位应设公共照明,照明电源均由设置在总配电间的双电源自切箱供电,电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关,其他照明控制可采用节能自熄开关。看了几份本站中下载的图纸,都是用节能自熄开关,是否违反住宅设计规范
二类高层住宅(18层以下),有消防电梯间前室,楼梯间要不要设置消火栓,我看过好多图,只是在消防电梯间前室设置了双阀双出口的消火栓,楼梯间没有设置,但是有另外一种说法,在楼梯间设置双阀双出口消火栓(满足每层均设置的要求),在电梯间前室设置单阀消火栓(因为电梯间前室必须要设置),不知道大家怎么看待这个问题.
在30多层住宅的楼梯间灯具电源想用EPS电源做为应急电源,灯具平时为正常照明,停电时EPS电源工作提供照明,可灯具类型和控制方式如何选择?
但愿对你的设计有所帮助
24层高层住宅楼梯间及电梯前室这样设计合理吗?
没有报警系统的高层住宅楼梯间应急照明采用何种控制方式?若采用采用单控或者双控则会形成长明灯,不满足节能要求若采用延时开关则不满足民规要求?单独设置双头应急灯,因火灾时不能切断电源也无法点亮?
本帖最后由 wsry988 于 2015-1-20 17:22 编辑 目前多层框架结构住宅多是200宽的框梁,在楼梯间处框梁宽仍为200宽时,会造成楼梯小立柱宽度也是200mm,而楼梯平台梁在小梯柱的施工应为框梁的施工构造,那么问题来了,按普通4级抗震,三级钢,c25砼,钢筋的锚固长度应为40d,弯折后锚固的水平长应满足0.4La,一般梯梁配筋≥d14,则水平段需要:40*14*0.4=224mm,此时梯柱200宽并不满足最低锚固要求,因此本人都是将梯间处框梁宽定为250mm,梯小立柱可做到250mm宽,可以基本满足规范梯平台梁纵筋锚固要求,个人认为楼梯是框架结构中的重中之重应尽量满足规范要求。但这个问题在本单位仅本人这样要求建筑配合处理(梯间处填充墙改为250mm厚),还并未看到有人看重此问题,但仅个人坚持,亚力山大,不知大家有何看法,欢迎讨论。
高层住宅地上16层地下一层储藏间,地上楼梯间自然排烟,消防电梯前室设加压送风,地下室楼梯间(与地上部分在同一位置)没有外窗不能自然排烟设不设加压送风