首页 课程 资料 论坛
  • 商场中央空调系统的节能设计

    我们公司最近开发了一个楼盘,地下三层,地上4层裙楼,四层以上是两个塔楼,一栋是5~22的住宅,一栋是5~29的写字楼.老大原来把地下一层和四层的裙楼做商场,设计了集中式中央空调系统.写字楼原来没考虑中央空调.现在老大发话,要我把写字楼改成户型中央空调,商场系统不变,但是要加节能系统!写字楼还好办,这个商场节能把我郁闷坏了,商场的经营目标是装饰商城!各位师兄有高见尽管说哦!谢谢先

  • 某三层商场中央空调系统设计施工图

    图纸简介: 商场冷热源由室外水源热泵机房提供,设计热冷负荷为1000/1500KW,室内空调系统采用吊顶式空调机的空气-水系统。 投稿网友: lxd1986416 上传时间: 2014-05-26

  • 商场中央空调负荷怎么确定?

    负荷是由暖通还是中央空调厂家提供,电气还要设计哪些内容:需要画控制原理吗?中央空调对选变压器有什么值得注意的问题吗?谁有这方面的经验,分享一下,有中央空调设计的资料更好。谢谢!

  • 中央空调系统按什么来配置

    先要确定什么?比如冷量还是建筑面积?冷量又是怎么来算的?是按建筑面积来算的么?冷量和建筑面积之间的换算公式是什么?一般说几匹几匹,匹这个单位是怎么得来的,指的是什么?一般建筑面积在五万左右配什么样的机型比较适合?VRV还是水系统?离心式的相对于哪种类型的建筑比较适用,还有变频式,螺杆式,活塞式呢,分别适用于哪些建筑物?

  • 某商场中央空调的整套图纸

    图纸简介: 水系统中央空调包含平面布局图、系统图等等工地上一整套图纸,制图严谨。 投稿网友: ai345003 上传时间: 2013-12-21

  • 某地商场中央空调施工图

    图纸简介: 本图为施工用图:包括设计及施工说明、系统原理图、施工平面图、设计说明、图例、一层风管平面图、各层平面图等等。图纸仅供参考! 投稿网友: tkh771011 上传时间: 2014-01-21

  • 商场中央空调工程安装流程

    正所谓“三分设备,七分安装”,可见中央空调工程的安装时多么的重要。下面,说说商场中央空调安装的八个步骤。 1,内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 2,内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。冷媒铜管的安装:安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。 3,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接,在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 4,充氮保压:这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。 5,冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内

  • 请教关于商场中央空调设计问题

    小弟现手上有个城市商业综合体的项目,共六层,总建筑面积接近4万㎡,其中包括商场,超市,影院,地理位置在湖南岳阳。我知道像商场这种大空间应该做全空气系统。岳阳地区夏季计算干球温度34.1℃,湿球温度28.2℃,焓值91.28 kj/kg。室内设计温度25~27℃,相对湿度《65%,取焓值58.54 kj/kg.根据Q=m*h=ρv(h1-h2),式中h2是室内空气焓值58.54 kj/kg,却不知道送风状态点的焓值h1是怎样确定的?还有新风量是怎样计算的?排风应该取新风的多少比例?烦请各位大侠解答小弟心中疑惑,小弟在此拜谢了!

  • 某大型三层商场中央空调系统设计图纸

    图纸简介: 本空调工程为一商场空调工程。根据业主要求,空调区域为一至三层,建筑面积为15000平米,空调面积约为11000m2。总负荷约为3200KW;本建筑一至三层商场空调设计,夏季计算冷负荷约为3200kw,选用螺杆式冷水机组,冬季热源选用常压燃油锅炉。风系统采用全空气低压送风系统,因整个空调区域为一个大空间,空调末端为吊装式空气处理机组,不设回风管。设计内容为各层风系统及水系统设计图纸,图纸主要包含各层风系统及水系统设计图纸。

  • 大型商场中央空调安装新风系统节能问题

    大型商场中央空调安装新风系统节能问题

  • 中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 商场中央空调主机配置讨论

    一个商业综合体,SHOPINGMALL,总负荷2800RT。请教大家主机怎么配运行最经济?目前考虑是大离心加小螺杆,但怎么配置最合理还想听听大家意见

  • 大型商场中央空调的维护和保养

    大、中型商场用中央空调来调节商场一年四季的温、湿度和补充新鲜空气,优化购物环境。然而中央空调系统若不加维护保养,会导致空调的制冷效果越来越差,一年不如一年。耗电也越来越多,成本随之越来越高,设备损坏很严重,有些用户的空调系统使用一年多就基本瘫痪。那么,大、中型商场的中央空调到底该怎样维护和保养呢? 商场中央空调特点

  • 大型商场中央空调系统可实现25%以上节能

    随着社会的发展,公共建筑在逐年增加,其能耗也在不断增大,耗电占建筑总耗电量的 20%~25%,占我国供电总量的5%,其中空调系统的能耗占到50%以上。大型商场作为公共建筑的一个重要组成部分,也面临着能耗大的问题。日前,北京制冷学会公布了一项对北京市60余家大商场能耗的调研结果。结果显示,大型商场在大型公共建筑中单位面积能耗最高。该调研项目负责人、北京制冷学会副理事长李先庭告诉记者,以商场为代表的大型公共建筑虽然面积只占北京市民用建筑总面积的5%,其电耗却占到了全市民用建筑总用电量的25%,与全市居民生活用电的一半相当。 调研还显示,在商场的总耗能中,空调能耗与照明能耗所占比例最大,其中空调能耗就占了总能耗的50%左右。李先庭表示,空调系统的节能设计、优化运行控制、科学运行管理对于降低商场总能耗,提高舒适度具有重要意义。“经过改造,大型商场中央空调系统实现25%以上的节能目标是完全可行的。”李先庭说。 空调设计千篇一律 北京目前大型商场超过100个,总建筑面积在400万?以上,且单

  • 某别墅三种中央空调系统

    图纸简介: 地源热泵、户式风冷热泵、VRV三种系统,包括图纸、中央空调设计计算书、冷热负荷详 投稿网友: design1314 上传时间: 2013-04-11

  • 中央空调有哪些系统组成

    中央空调是由哪些系统组成的呢?徐州天瑞制冷设备贸易有限公司给大家简要介绍一下。 组成部分之一、中央空调机组

  • 如何维护保养中央空调系统

    如何维护保养中央空调系统,建议: 1、水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。 2、冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。 3、压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。 4、随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。 5、定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。 6、冷却水塔宜每月清洗一次。 7、随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。 8、冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。 9、小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。 10、电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。

  • 如何选择中央空调计费系统

    本帖最后由 大头儿子 于 2015-3-31 15:51 编辑 如何选择中央空调计费系统 一、前言: 中央空调一般是以水为介质,将能量在用户末端和能量中心进行交换以实现集中供冷(或供热)的空气调节系统。分散使用和集中供能是中央空调区别家用空调的主要特征。中央空调虽是一个空气调节系统,但我们通常所说的中央空调主要是指能量中心的制冷主机,按能源方式可分为电制冷中央空调、热制冷中央空调和地温中央空调;按制冷工质可分为氨制冷机组、氟利昂制冷机组和溴化锂制冷机组;还可按其它方式进行不同分类。既然中央空调是集中供能和分散使用,如果分散使用的付费主体不同,就要涉及到费用分摊的问题,这将是本文要着重讨论的中央空调计费方式 中央空调最简单的计费方式就是按面积分摊,它源于计划经济中集中供暖时的暖气收费,当时“用暖的人”是单位的人,暖气费用是以福利包干的形式由单位统一支付,这种不合理的收费方式并未引起人们太多关注。随着市场经济的成熟,货币分房、100%房屋产权、“单位人”向“社会人”的转变,这种简单、原始的不合理

点击加载更多

商场中央空调系统

商场中央空调系统专题,为您提供商场中央空调系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与商场中央空调系统 相关的专业交流讨论,更多商场中央空调系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

钢筋混凝土结构论文

生产发电机