本文介绍某大型钢结构厂房加工制作、施工安装方案,同类项目值得借鉴。
电厂厂房钢结构是一项全面技术的综合运用模式,在全面思考厂房结构的整体设计,突出适用性、钢结构韧性等一些特点,更好的发挥出钢结构的整体设计方案,并通过实验性的分析,围绕整体特点和钢结构的实际运用特点,更好的发挥初电厂厂房钢结构的整体优势,为电厂的应用效能提供坚强的保障。 1 分析电厂厂房钢结构的整体特点 1.1 结构自振特性 从电厂厂房的建造结构分析来看,主要包括有预埋件方面,主要包括稳定厂房结构,还有相应的柱子,在具体的运用上,主要采用H型钢,并通过具体的宽度来实现;在钢梁的要求上,主要采用C型钢和H型钢,适当考虑梁的跨度;同时采用C型钢的棒,一般使用槽钢,在瓦的使用上,可以使用单片瓦或者复合板,能起到隔绝泡沫和冬暖夏凉以及隔音的整体效果,具有结构自我强化控制的整体特点,能起到很好的实际效能。 1.2 建造时间相对较短 相对于复杂性的结构设计,电厂厂房钢结构设计具有建造时间短的优势,尤其是在钢结构搭建、整体设计层面,只要经过精心的方案设计,能突出整体性能,在搭
钢结构厂房,顶棚是有反扣板的,现在业主要求对灯具进行改造,安装吊杆LED灯,是否有一种线槽,线槽用自攻螺丝固定是檩条上,然后灯具安装在线槽上呢?
我在做结构厂房的照明的时候,碰到一些问题~~~以前我都把等吊在懔条上~~~但是许多人讲灯应该吊在梁下面~~~但是灯吊在梁下布灯,那靠墙的灯距离墙壁距离教远,照度不能满足要求~~~怎么办?你们做钢结构厂房照明的时候是怎么做的?请指教~~~有图纸的话,最好发点图纸上来,让小弟学习学习~~~~~问题如图~~~
最近遇见比较棘手的问题,厂房纵向立柱跨距8m,横向立柱跨距30m。纵向总长200m横向160m,现在遇到的问题是横向的支架安装问题,横向有2000A母线4条,一条800的桥架,檩条不可以吊,请教高手怎么设计支吊架。:Q
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
如何提高钢结构厂房安装精度方法,在钢结构厂房的安装中显得尤为重要,下面就为您具体介绍一下: 一、钢结构制作及运输的控制 钢结构制作尺寸的精确,是确保整体结构尺寸精确和钢结构厂房安装顺利的基本和前提条件,因此,要准确把握好诸如钢柱的直线度和扭曲、柱和梁的连接孔到柱底板的距离、连接孔本身的加工精度、屋面梁的直线度和柱梁连接板的加工精度、梁柱上的系杆或支撑连接板相对于梁柱本身的位置尺寸、檩托板的位置尺寸等。 目前钢结构厂房中柱由外购H钢加工或板材组装而成,如果是现成的H型钢加工,则柱子的制作精度容易控制;如果是由板材组装而成,则在组装、焊接后要注意对钢柱进行整形,以确保钢柱直线度并防止扭曲。屋面梁大部分为人字形结构,往往由2榀或4榀组装而成。屋面梁一般由制作方用板材拼装而成,而且梁的腹板往往呈不规则四边形,技术能力强的厂家对腹板的放样下料能精确掌握,而技术能力薄弱的厂家对腹板的放样尺寸却时有偏差。由于屋面梁的外形尺寸,关系到梁与柱连接的严密性,腹板的尺寸直接影响到梁的外形尺寸,因而尤其重要。cc在一般钢结构
单层厂房钢结构一般是由檩条、天窗架、屋架、托架、柱、吊车梁、制动梁(或桁架)、各种支撑以及墙架等构件组成的空间刚性骨架。这些构件按其作用,可归并成下列体系:(1) 横向平面框架——是厂房的基本承重结构,由柱和横梁(屋架)组成。承受作用在厂房的横向水平荷载和竖向荷载并传递到基础。(2) 纵向平面框架——由柱、托架、吊车梁及柱间支撑等构成。其作用是保证厂房骨架的纵向不可变形和刚度,承受纵向水平荷载(吊车的纵向制动力、纵向风力等)并传递到基础。(3) 屋盖系统——由檩条、天窗架、屋架、托架及屋盖支撑等构成。(4) 吊车梁及制动梁——主要承受吊车的竖向荷载和水平荷载,并传递到横向框架和纵向框架。(5) 支撑——包括屋盖支撑、柱间支撑及其它附加支撑。其作用是将单独的平面框架连成空间体系,以保证结构具有必要的刚度和稳定性,同时也有承受风力及吊车制动力的作用。(6) 墙架——承受墙体的重量和风力。此外,还有一些次要的构件如工作平台、梯子、门窗
焊接H钢结构厂房构件制造安装技术
现在遇到一个厂区,牛腿高度14M,两个厂房间本来有21m的空地,现业主想在不新增柱子的基础上,把中间21m用上;两个厂房都是8m柱距,不过麻烦的是柱子还对不齐,均相差1m, 建模型,可以加钢架,计算满足,但不知道节点怎么处理。钢梁轴线还是斜的,怎么处理? 急~~~~~~~~~急
正在施工一钢结构设备平台,高强度螺丝,永久螺栓,安装螺栓几万套。因现场制作安装,大量的安装螺栓可否取消掉。能取消的依据还真找不到。[ 本帖最后由 zgkdhq 于 2011-8-10 20:43 编辑 ]
请教:工程为五层住宅钢构安装,1-3层为一节柱,4-各楼层为一节柱,安装时两根柱拼装焊接,立柱,问:拼装时梁、柱需焊接,主梁高强螺栓紧固到位后还需焊接,次梁(如阳台处)在螺栓紧固到位后还需焊接吗?
一个厂房钢结构,需要在角落的位置做一个两层办公区,面积是25*50,夹层的面积和厂房总体建筑面积相比很小。现在要求在厂房高度内做1个夹层,局部再做一个夹层(即局部两个夹层)。这种结构方式合理吗?办公区没有喝主题厂房脱开。办公区边上的厂房是15t的吊车。个人认为办公区脱开是最好的力学模型。但是现在审图公司也认可放在一起做。所以可以利用厂房的钢架柱来做办公区的柱子。如果局部两个夹层的话,对于结构来说很不利,因为钢架柱的刚度分配很不均匀,受力情况就相当的复杂。希望大家来发表自己的概念。
环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范环保厂房钢结构施工规范
钢结构主厂房墙体为300 厚加气混凝土砌块(容重7kn/m3 ),墙体外50贴厚挤塑聚苯板保温层(阻燃等级不小于 B1级),我算出的传热系数为0.4,不知道大了还是小了。希望朋友帮我看看。谢谢啦
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17