本人欲做个厂房的预算报价,哪位大虾有这方面的资料啊,最好是施工图和计算书都有!十万火急!!不胜感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
钢结构厂房,顶棚是有反扣板的,现在业主要求对灯具进行改造,安装吊杆LED灯,是否有一种线槽,线槽用自攻螺丝固定是檩条上,然后灯具安装在线槽上呢?
本帖最后由 zdy196154775 于 2013-3-18 00:44 编辑 小弟实在是钢结构行业的门外汉,但是碰巧有那么一次机会接触此行业,遇到一个十分棘手的问题,望各位高手师傅指点!!!下面说正题 现在总共有20个厂房,其中19个为跨度28米,长度87米,高度9米,开间为7米左右,房顶为人字形钢梁结构,厂房四周砌1.5米高砖墙,砖墙以上围护使用0.4mm左右的单层彩钢板,屋顶也一样。另外一个厂房跨度为18米,需带一部行车,其他数据和前面一样,目前我了解的数据就只有那么一点,就要求我做一个预算,要我尽快报出每地平方的钢结构造价,这个预算怎么做哟???我四川地区的
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
我在做结构厂房的照明的时候,碰到一些问题~~~以前我都把等吊在懔条上~~~但是许多人讲灯应该吊在梁下面~~~但是灯吊在梁下布灯,那靠墙的灯距离墙壁距离教远,照度不能满足要求~~~怎么办?你们做钢结构厂房照明的时候是怎么做的?请指教~~~有图纸的话,最好发点图纸上来,让小弟学习学习~~~~~问题如图~~~
最近遇见比较棘手的问题,厂房纵向立柱跨距8m,横向立柱跨距30m。纵向总长200m横向160m,现在遇到的问题是横向的支架安装问题,横向有2000A母线4条,一条800的桥架,檩条不可以吊,请教高手怎么设计支吊架。:Q
如何提高钢结构厂房安装精度方法,在钢结构厂房的安装中显得尤为重要,下面就为您具体介绍一下: 一、钢结构制作及运输的控制 钢结构制作尺寸的精确,是确保整体结构尺寸精确和钢结构厂房安装顺利的基本和前提条件,因此,要准确把握好诸如钢柱的直线度和扭曲、柱和梁的连接孔到柱底板的距离、连接孔本身的加工精度、屋面梁的直线度和柱梁连接板的加工精度、梁柱上的系杆或支撑连接板相对于梁柱本身的位置尺寸、檩托板的位置尺寸等。 目前钢结构厂房中柱由外购H钢加工或板材组装而成,如果是现成的H型钢加工,则柱子的制作精度容易控制;如果是由板材组装而成,则在组装、焊接后要注意对钢柱进行整形,以确保钢柱直线度并防止扭曲。屋面梁大部分为人字形结构,往往由2榀或4榀组装而成。屋面梁一般由制作方用板材拼装而成,而且梁的腹板往往呈不规则四边形,技术能力强的厂家对腹板的放样下料能精确掌握,而技术能力薄弱的厂家对腹板的放样尺寸却时有偏差。由于屋面梁的外形尺寸,关系到梁与柱连接的严密性,腹板的尺寸直接影响到梁的外形尺寸,因而尤其重要。cc在一般钢结构
那位有时志士能设计下平面1.5万平米厂房的钢结构土建及预算道路布置的详细施工图啊.有能力者来个波~~~~乌合之众3Q3Q3Q您的见解建议和看法.OK!!!~~~~~~~~~~~~~
随着钢结构建筑的盛行,出现了各式各样的钢架结构种类的工程建筑。例如:钢结构厂房,钢结构桥梁,钢结构雨棚,钢结构建筑等。每个钢结构建筑的成本、材料和质量是不同的。今天来说一说钢结构厂房的造价。 标准钢结构厂房的造价主要包括材料成本、加工成本和运费,具体价格情况应参照实际情况来定。因此影响钢结构厂房造价的因素也是有很多种,例如环境问题、施工现场、地势地貌、所处位置以及各地钢材制造成本等等。 一个标准的钢结构厂主要由承重构件均由钢材制成。在所有的钢结构厂房在报价中,其基本报价主要包括:按平方米报价,按吨位报价。提示:最终钢结构成本价格还是应当根据当地钢材市场情况来进行区分。
请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
我公司要新建厂房,24M跨,座墙0.5M高,铉高8M,带女儿墙,钢板保温棉厚度按通常考虑即可,2000平方米左右一个.各位大虾可否教我:按现在市场价格,要多少元/平方米?谢谢啊!!!
如题,最近手头有一个钢结构厂房的采暖,厂房高12米,其地上2米为加气混凝土砌块墙,以上为镀铝锌压型钢板。钢结构柱的间距为9m,现在比较困惑的采暖管道怎么解决吊装问题,坐等高手解答
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。