钢结构防火涂料涂装技术交底 收录于话题
钢结构工程施工技术交底!
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
本帖最后由 筑城 于 2015-4-29 11:13 编辑 简要说明:内容翔实,语言简洁,重点突出,力求做到图、文、表并茂,表述准确,取值有据,具有较强的指导性和可读性,是建筑工程项目各级工程技术人员、施工操作人员、工程建设监理人员、质量监督人员等的必备工具书,也可作为大中院校相关专业及建筑施工企业职工培训教材,有助于提高建筑施工企业工程技术人员的整体素质及业务水平。
原创 针对中小型钢结构项目所拟定的施工技术文件,通用本。提供给大家分享![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-9-29 06:47 编辑 ]
安装焊接前的准备工作 本工程使用的高层建筑结构用钢板在国内应用并不多,针对其中数量较多且具有代表性的接头形式进行了相应焊接方法的工艺评定试验。试验钢材包括Q345GJC-Z15(壁厚70mm)、Q345GJC-Z15(壁厚40mm)、Q345C(翼缘厚28mm),焊接位置为柱—柱横焊、柱—梁平焊(包括桁架梁上下翼缘平焊)、T型角立焊。坡口形式及尺寸按设计要求。焊后外观及超声波检查合格后取样进行了力学和物理试验。试验结果接头的抗拉强度达到母材抗拉强度标准值,接头弯曲180°无裂纹。采用的焊接材料和焊接设备技术条件应符合国家标准,性能优良。清渣、气刨、焊条烘干保温等装置应齐全有效。 5.2.2手工电弧焊及CO2气保焊焊材和设备 (1)焊条应在高温烘干箱中烘干,焊条烘干次数不得超过两次。 (2)焊丝包装应完好,如有破损而导致焊丝污染或弯折、紊乱时应部分弃之。 (3)CO2气体纯度应不低于99.9%(体积比),含水量应低于0.05%(重量比),瓶内高压低于1MPa时应停止使用。 (4)焊机电压应正常,地线压紧牢固,接触可靠,电缆
一、安装准备:
论文简介:本工程是马钢首次将生产的H型钢运用于民用住宅建筑的一个样板工程,它的实施对马钢H型钢销售及H型钢住宅设计、施工产业化与非钢的发展都有着极大的 投稿网友:magangggzyc 上传时间: 2013-06-19
钢结构防火涂料技术应用规范
隧道防火涂料施工技术方案一、基本规定1.隧道防火涂料产品合格证齐全、产品通过国家防火建筑材料质量监督检验中心的性能检测,材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准和设计要求。2.隧道防火涂料进场后,应按国家现行有关标准或本施工组织方案的规定抽样复检,并提出试验报告。不合格的材料,不得使用。 3.隧道防火涂料的施工应在细部构造施工完毕,并验收合格后进行。4.隧道防火涂装的基层应平整、坚固、洁净、不起皮、不起砂、不疏松。5.隧道防火涂料应在干燥、通风、阴凉的场所贮存,贮存时间不得超过6个月。6.隧道防火涂装应由经资质审查合格的涂装或涂料专业队伍进行施工。7.隧道涂装涂料施工前,施工负责人应向班组进行技术交底,内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、工程质量标准、保证质量的技术措施、成品保护措施和安全注意事项等。8.隧道防火涂装的施工单位应有专人施工管理和质量控制。9.隧道防火涂装的施工应建立各道工序的自检、交接检验和专职人员检验的“三检”制度,并由完整的检查记录。未经监理(或业主
1、现场管理人员需要确保深基坑开挖和支护控制的合理,避免基坑位移、侧滑或变形状况的发生,并对于集成的稳定性和强度做出保证,还需要对基坑防水进行处理。 2
一、一般规定 1、钢结构防火涂料是一类重要的消防安全材料,防火喷涂施工质量的好坏,直接影响防火性能和使用要求。应由专业队伍施工,或由研制该防火涂料的工程技术人员指导施工,以确保工程质量。
一、减少热桥数量 热桥的数量与热桥的热负荷损失成正比。热桥的数量越多,热桥的热负荷损失就越大。高层钢结构立柱的铝板幕墙选用钢方管承载,钢方管与用钢角码直接接触,则形成了热桥。减少热桥数量的条件是在满足幕墙的要求下,采取外伸简支梁施工技术,可以有效地减少热桥的数量。
由于小组弟是做消防工程的,现有一个投标文件中要求钢结构防火涂料也要求和消防水系统和泡沫消防系统等一起承包。现因小弟要写一份施工组织设计方案,其中关于钢结构防火涂料的不知如何下手,故希望各位帮个忙,给我一份详细的钢结构防火涂料的操作说明。先谢谢了!!另外钢结构防火涂料施工的主要程序又有哪些步骤呢?倒如消火栓系统的施工主要程序是:消火栓系统:安装准备→配合土建预留预埋→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→管道试压及冲洗→系统综合试压及冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试。
word格式,自己编辑的啊!!大家看看有用吗?
钢结构防火涂料施工方案 1 工程概况X X核电站一期常规岛和B0P设施的工程中,钢结构防火等级为二级,防火保护涂料选用常州市凯星涂料有限责任公司生产的SC室内超薄型钢结构防火涂料,进行钢结构的防火工程施工。2 编制依据2.1 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)2.3 钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。3 涂覆部位根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。4 主要项目4.1 材料审批 向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工
钢结构工程施工技术交底记录详解.pdf
钢结构防火涂料发展到现在,基本上已形成多品种、系列化。钢结构防火涂料可用不同的方法来对其分类,从所用的分散体系来分类则可分为水溶型和溶剂型;从防火形式来分类则可分为膨胀型和非膨胀型;在应用范围上又分室外型和室内型。从厚度来分类,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品种中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶剂型两类。薄涂型和超薄型基本上是是膨胀型,厚涂型是非膨胀型的,从钢结构防火涂料的厚度来分类比较有代表性,目前这种分类方法用得较多,因此重点以以厚涂型、薄涂型和超薄型分类方法介绍钢结构防火涂料。
钢结构防火涂料施工技术交底
钢结构防火涂料施工技术交底专题,为您提供钢结构防火涂料施工技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构防火涂料施工技术交底 相关的专业交流讨论,更多钢结构防火涂料施工技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题