首页 课程 资料 论坛
  • 关于高层框支柱的配箍率

    高规 10。2。11-3,按照6。4。7的配箍特征值增加0。02,但是,fc的值要不要低于c35的混凝土取C35的值呢(16。7MPa)我做到历年试题里的解答是C30还是取的C30的值哪位高手来解答

  • 框支柱与框架柱有什么区别?还有什么是芯柱?

    本帖最后由 旭日东升 于 2013-12-20 17:22 编辑 框支梁与框支柱用于转换层,如下部为框架结构,上部为剪力墙结构,支撑上部结构的梁柱为KZZ和KZL。 框与柱与框架柱的区别也就是所用部位不同,然后结构设计时所考虑的也就不尽相同了。 芯柱呢,在砌体规范及结构设计中有定义的,只是目前为止,我没有做过有芯柱的工程,先把芯柱的定义写在这儿吧 芯柱是墙体砌筑完成后施工的柱,按芯柱平面图布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下贯通,并与各层圈梁整体现浇,芯柱内竖向钢筋按设计,一般1Φ16;芯柱钢筋应与基础梁或基础的预埋钢筋搭接,上、下楼层的钢筋在圈梁上部搭接,搭接长度为40d;每层墙体砌筑完毕后,砌筑砂浆必须达到一定强度(强度平均值≥1.0MPa)后,方可浇灌芯柱砼,每一层的芯柱必须在一天内灌注完毕;在灌芯柱前,必须清除砌块孔洞内凸出的砂浆,与砌块底部的毛边,以便于浇灌芯拄砼和避免形成“颈缩”现象;每层砌第一皮时,芯柱位置应采用清扫孔的砌炔(K422D)砌筑。浇注芯柱砼前

  • 关于框支柱剪力调整的问题

    工程地上三层转换 地上28层 无地下室, 0.2Q结果柱子承担的剪力总达不到30%,我已经上传0.2Q计算的计算文件在附件,总工出差请教有经验的朋友帮忙解答一下1:我的柱剪力需要调整吗,在那个目录里完成调整,怎么调整?2:我把调整上限填写为8,大不大?3:需要把转换层的板全部定义为弹性板吗?是弹性板6还是3?还是只把转换梁周边的板定义为弹性板?谢谢朋友的解答,如果需要传计算模型请回复邮箱,我即刻发过去。请帮我解答的尽量详细点吧,谢谢啦

  • 有框支柱与框支梁的定义吗?

    有框支柱与框支梁的定义吗?框支柱:是柱子上部有墙肢的,还是连接有框支梁的柱子;框支梁:只是抬墙肢的框架梁吗?那如果框架梁上没有墙肢,但有抬墙肢的次梁搭接在框架梁上的叫框支梁吗?

  • 框支柱箍筋加密该怎么执行?

    混凝土规范第11.4.12-2中黑体字:框架柱和框支柱上、下两端箍筋应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表11.4.12-2的规定。混凝土规范第11.4.12-3中黑体字:框支柱和剪跨比λ≤2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距不应大于100mm。问题:混凝土规范第11.4.12-2和混凝土规范第11.4.12-3中均提到框支柱的箍筋问题,那框支柱倒底是全高加密还是只有两端加密即可?我们该怎么理解这两条强制性规范的要求?何时只需要加密两端?何时又必须全高加密?欢迎大家提出自己的不同看法和意见!

  • 关于框支柱框支梁的抗震等级问题。

    小弟刚做设计不久第一次接触带转换层的结构,有些疑问希望各位前辈解答。我做的是一个纯框架的结构,第二层为转换层。此工程为6度区40m高的建筑。我的结构是应该按框架的抗震等级算是三级,按照“部分框支剪力墙结构”的“框支框架”算二级?因为之前我们老大告诉我,框支梁柱都要提高一级,那么对于7度区40m高的建筑纯框架就是二级,按“部分框支剪力墙结构”的“框支层框架”也是二级,那么是否要再提高一级?

  • 关于框支柱弯矩增大系数

    抗规 6.2.10条第3款 框支柱上下端增大1.5 1.25 高规6.2.10条 说未做规定的按混规问题来了,混规中并没有增大1.5 1.25的规定,那么高层建筑中局部框支柱要不要执行1.5 1.25这条?注:此处是框支柱,不是高规第10章中转换结构对转换柱1.5 1.3增大系数的规定。纠结的是老朱的《抗规分析与应用》中对框支柱的规范理解用的是1.5 1.3的增大系数,难道老朱认为框支柱与转换柱是同一概念?

  • 讨论关于框支柱内力调整疑问

    有一框架剪力墙结构,在第六层设转换层,关于框支柱的剪力调整有两个疑问:一.查看了PKPM里的调整系数,包括两部分:1.按《高规》8.1.4条调整了框支柱的剪力,调整系数为32.按《高规》10.2.17条调整框支柱的剪力,调整系数4.23.总的调整系数为3x4.2=12.6由于选择了“调整与框支柱相连的梁内力”这个选项,导致第三、四层处梁的地震弯矩放大了12.6倍,根本算不过我个人感觉应该只取这两个调整系数总较大的一个,请问大家是怎么理解的?二.框支柱是特一级,查看底层框支柱的弯矩及剪力调整系数,柱底弯矩调整系数为1.8,符合《高规》3.10.4条要求。柱顶弯矩调整系数为1.68,符合符合《高规》3.10.4条及《高规》6.2.3条要求(1.2x1.4=1.68)但是框支柱的剪力调整系数为3.02,不知道这个系数怎么计算出来的,请大家帮忙解释一下,谢谢

  • 【【请教各位框支柱、框支梁的节点构造问题~!】】

    本人正在做一个5层的框架结构,柱距6米,但是首层有一跨柱距为12米(建筑立面要求),我就设了一根高度1.2米的大梁,而二层以上,在这根大梁中间设了500X500的柱子,一直到屋顶。 相当于,这根大梁是框支梁,大梁两端的框架柱为框支柱,应全柱加密,在PKPM计算时候,把这根大梁选为转换梁,两端的柱子为框支柱,不知道以上的理解及做法对不对?设框支柱的时候,是在二层大梁所在的结构层布置就可以了?还是需要每层都选那2根柱子为框支柱的呢?另外,想请教大家的是,除此之外,构造上还有什么要求吗? 望各位赐教~~![ 本帖最后由 feuds 于 2010-5-11 16:24 编辑 ]

  • 关于剪力墙钢筋在框支柱内的锚固问题。

    我们这里在进行转换层施工,框支梁扎好了,正在插剪力墙钢筋。在边上的框支梁上我们插剪力墙钢筋遇到的问题是:要是把剪力墙钢筋插在框支梁角筋的内侧,则剪力墙钢筋骨架的尺寸缩小了。要是为了保证钢筋骨架的尺寸,把剪力墙钢筋插在角筋外侧又感觉不安全。请老前辈们指点一下到底应该怎么做。

  • 框支柱的内力调整取值问题

    高规10.2.11条3款中一、二级转换柱上端和底层柱下端弯矩组合值乘以增大系数1.5、1.3抗规6.2.10条3款中一、二级框支柱柱顶层柱上端和底层柱弯矩组合值乘以增大系数1.5、1.25请教各位,以哪个为准?

  • 请教各位一个框支柱轴压比的问题

    高层框支转换结构,当有一面挡土墙和框支柱相连,建立模型的时候是需要把挡土墙建上去吗?如果不建上去柱子轴压比比较大,如果建上去柱子轴压比比较小,但是个人认为把挡土墙建上去轴压比不真实,请教下各位是怎么处理的。请教过很多人,但是都没确切答案。

  • 关于框支柱与框支梁的内力调整问题

    这几天看抗震规范和高层规范,关于底层框架-剪力墙结构的内力调整有点疑问,特请教论坛里高手,,谢谢啦!1 框支梁的剪力是否需要按照强剪弱弯原则调整,规范上讲的只是框架梁,而对框支梁没有指明。2 框支柱的剪力调整只限于一二级吗?

  • 请问各位框支柱时特一级轴压比是取多少?

    请问各位做框支柱时特一级轴压比是取多少?高规是没有说特一级轴压比多少,PKPM里是按一级取0.6但在全国民用建筑工程设计技术措施中是写特一级是取0.5请问大家是按那个取?????

  • 关于框支剪力墙框支柱剪力的调整?

    据高规10.2.7条第二小条,三层转换每层框支柱所受剪力之和至少为基地剪力的30%,关于这一条,通过计算,发现这个条件无法满足?结果如下: 框架柱地震剪力百分比 ********************************************************************** 层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比 1 1 X 38.9 302.0 11.42% Y 35.9 2817.2 1.26% 2 1 X 513.6 6932.6 6.90% Y 307.6 7880.6 3.76% 3 1 X 666.5 6522.2 9.27% Y 397.2 7503.3 5.03% 4 1 X 0.0 6638.4 0.00% Y 0.0 7297.3 0.00% 5 1 X 0.0 6457.9 0.00% Y 0.0 7034.0 0.00% 6 1 X 0.0 6234.7 0.00%

  • 关于框支柱的剪力百分比问题!

    高规10.2.17条:每层框支柱多于10根时,且当框支层为3层及3层以上时,每层框支柱承受剪力之和应至少取结构基底剪力的30%问题如下:1.这条规定在PKPM输出文件中哪里有体现?我在哪里看它是否已满足规范要求? 2.在文本信息(4.各层内力标准值中)里面,有系数C_KZZX与 C_KZZY,是只针对框支柱的剪力调整系数,那这个系数是否就意味当不满足规范要求时,程序会自动调整?否则,不满足时,该如何调整? N-C = 3 Node-i= 2874, Node-j= 2772, DL= 4.800(m), Angle= 0.000 ( 1*) -11.1 2.7 156.8 -2.4 -17.8 3.8 21.1 ( 1 ) -18.7 4.6 196.1 -4.1 -30.1 6.4 35.7 ( 2*) -11.2 3.0 -45.5 -2.7 -18.0 4.1 19.7 ( 2 ) -18.9 5.1 -5

  • 详解梁上柱、墙上柱与框支柱

    详解梁上柱、墙上柱与框支柱梁上柱LZ(一般为非转换层的框架柱)是指支承在楼层梁上的柱,它非生根于“基础”。生根于基础梁上的柱不能称梁上柱,因为基础梁是基础而非楼层梁。由于建筑功能的需要,楼层某些部位下层无柱,而在上一层又需设柱,柱只能从下层的梁上生根。支承梁上柱的梁(框架梁或非框架梁),俗称“托柱梁”,现在无此叫法,梁代号仍然为KL或L。由于梁上起柱产生集中荷载,故在梁上柱位置布置吊筋。梁上柱是因局部建筑功能的变化调整而设置的柱,与下层柱是不贯通的。构造柱也生根于梁,但它不属于梁上柱,不管是否与下层贯通。梁上柱按框架柱设计,其构造按框架柱。托柱梁应具有较大刚度,使梁上柱柱端受到较强的弹性固定约束。墙上柱QZ(一般为非转换层的框架柱)是指嵌固在墙上的柱。由于建筑功能的需要,下层有墙无柱,而上层无墙设柱,从墙上起柱,这种柱为墙上柱。墙上柱的构造有两种,一种是与墙重叠一层,即柱插筋伸入下层墙底。第二种是柱纵筋锚固在墙顶。柱截面通常大于墙宽,前者通过柱箍约束,其中剪力墙相当于芯柱之芯;第二种通过设置垂直于墙的平面梁提供固定约束。墙上柱按框架柱设计,其构造按框架柱。

  • 求细解!什么是框架梁?什么是框支梁?

    现在高层长期施工图上面的就是框支梁,但是没看到书上有过详细的介绍,问了问公司的老工程师,感觉他也没是很清楚,希望各位高手细细解释一下,在下万分感谢!

  • 关于框架柱和和框支柱剪力调整系数

    从一注论坛转来的,哪位高手帮忙解答一下尊敬的朱老师: 您好,我正在阅读你的《建筑抗震设计规范应用与分析》一书,受益匪浅。今天有个问题想向您请教。《应用与分析》一书中第235页,关于【特一级】框架柱和和框支柱剪力调整一栏中,均是在【一级】框架柱和框支柱的基础上放大两个1.2倍。我在新【高规】3.10.2条第二款与3.10.4条第二款中只看到柱端剪力增大系数取增大20%,不知道另一个1.2倍从何而来。有人说是3.10.2条柱端弯矩增大20%,剪力是在这个弯矩增大的基础上求出,然后再放大1.2倍,而我认为弯矩和剪力增大系数均是对【一级】框架柱或框支柱(已考虑强剪弱弯)的增大,剪力增大系数没必要放大两次。不知我的理解是否正确。另外就算可以放大两次,新《高规》3.10.4条第二款说:【其余层】柱端弯矩增大系数应增大20%,并未说底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩应增大20%(而是取得增大系数1.8),而《应用与分析》235页从上往下数第七格剪力一栏中仍然取在一级的基础上两个1.2连乘,不知道另一个1.2从何而来,请朱老师不吝赐教

  • 框支柱柱节点域抗剪箍筋超筋如何处理?

    如题,请教大家一般遇到这样的问题采用什么样的处理办法。我这个项目6度区,21层框支,4层转换,跨度约8米。几个框支柱的节点域箍筋超筋

点击加载更多

什么是框支柱

什么是框支柱专题,为您提供什么是框支柱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是框支柱 相关的专业交流讨论,更多什么是框支柱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

什么是框支梁

什么是筒体结构