旁站监理记录表工程名称: 编号:日期及气候:2007.12.31 多云 工程地点:6#楼旁站监理的部位或工序: 1#桩 旁站监理开始时间:17:55 旁站监理结束时间:18:33施工情况:实测施工桩深-15.90M,实际桩径650mm,采用泥浆护壁GPS-10钻孔机正循环施工工艺成孔。钢筋笼直径500mm和笼长11.06M均符合要求,振兴商砼原材料有进场合格证明, 水下导管灌注C25砼,导管长度为14.50M孔径为260。施工单位技术员徐佩忍工地指挥浇筑,初灌量1.5M3连续,整个浇筑过程顺利,机械设备运转正常,未出现异常质量安全事故。监理情况:由一名监理人员全过程旁站监理,护筒埋置符合要求,终孔实测孔底标高、扩孔孔径和标高符合设计要求,泥浆比重1.26,孔底灌前沉渣约350mm。砼坍落度实测值:168mm、169mm、171mm,对标养试块取样及制作进行见证。发现问题:处理意见: 备 注:从12月30日17:20开孔
自己昨天根据现象监理情况制造的一个表格,希望能有所帮助!
巡视记录、旁站记录都怎么写?在我们工地要求监理员写旁站记录,总监和专监写巡视记录,旁站记录记录内容好说,巡视记录现在要求的都和旁站记录一样,而且和监理日记重复这样写合理么?
发一份水上打桩监理旁站记录表格(自己做的),希望能给大家带来帮助
设监理有限公司旁站监理记录
我有个问题想问下,我是浙江省的,今天我们这边工程质量监督站的过来检查,看了我们的旁站记录,说钢筋隐蔽的旁站记录没写,我知道梁柱节点的钢筋隐蔽是必须旁站的,但他们说所有的钢筋隐蔽都必须要有旁站记录,而且不能和浇捣混凝土的旁站记录写在一起,我不知道浙江省是不是出新规定了,原来看的房屋工程监理旁站没有这样的要求啊。哪位能给个明确答案。谢谢! 问题补充:谢谢大家帮忙回答,我想知道的是浙江省是不是有这方面的新规定。
旁站:监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的施工质量进行的监督检查活动。
收录于话题
加固工程具有其自身的特殊性,因此较其他工程监理旁站有所不同,本工程加固手段多样,材料种类繁多,柱有外包钢、加大截面等加固形式,梁、板有粘结碳纤维布、粘钢等加固形式,希望大家多多指教
有需要你说话
本文对《监理日志》中每一栏的填写方法做了详细说明,可以作为工程监理人员现场记录的指导意见。
关于监理旁站的问题,刚开始监理制度推行时,她只是作为一种方法。后来为了更好地保证工程质量,将这一方法上升为制度。由此可见,国家对监理行业的要求在不断提高。可是现实监理旁站制度执行的如何呢。我作为一个关注这个行业的建筑工作者,一直坚信只要监理行业的从业人员,只要严格按照国家制定的法律、法规和规章制度执行。中国的工程安全和质量就会有保证。其中对于监理行业,只要能认真执行监理旁站制度,对重点部位和关键工序行使自己的职责,就不会出现不应该出现的问题。监理的从业者们,你们怎样看?
各位大哥,小弟现在做一个帷幕灌浆工程的监理,老大又什么都不教,让我自己弄,哪位大哥能给下帷幕灌浆监理旁站记录和隐蔽工程检查验收记录范表,不甚感激。。。