随着微机保护的广泛运用,具有综合自动化功能的变电站设计已成为今后发展的方向。微机型保护具有可靠性高,维护量小,定检方便,且具有高度的自检功能等优点。但由于微机保护装置的核心是由各种芯片及电阻、电容等元器件组成的弱电回路,极易受到外界谐波、雷电流等因素的影响,因此,其抗干扰性能则显得尤为重要。近年来,由于微机受到外界强干扰而出现程序出格、装置死机,甚至误动等现象时有发生,严重影响电网的安全稳定运行。因此,微机保护的抗干扰性能,已成为评价该装置能否可靠运行的重要条件。 1 变电站二次设备验收 1.1 微机保护屏的验收 根据《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(下简称《反措要点》)的要求,珠海局新投运的变电站在施工设计中的通常做法是:在电缆层用截面大于100 mm2的铜排做一环形接地铜网,将所有控制屏、保护屏的接地铜排用4 mm2的导线与此接地铜网连接,再将此铜网一点接地。 在验收时要注意:接地铜网要有一个牢固、可靠的接地点,最好选在电缆层,在其地网的引出处连接,以保证接地铜网的接地电阻最小。
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
我想知道最新的变电站二次设计有些什么内容?大侠,能否提供一个完整的110KV,或220KV,或35KV的施工图图纸目录?
随着科学技术的日新月异,微机型的综合 自动化装置以其高灵敏性、速动性和维护管理的方便性在 电力行业中得到飞速的发展和广泛的应用。但微机系统越是先进,芯片的集成度就越高,电路就越复杂,工作电压越低,对环境稳定性的要求也越高。 抗干扰和耐冲击始终是微机系统在电力工业恶劣电磁环境下应用中的两大薄弱环节。而雷击事件由于其极高的电压幅值和不可预测性更是微机系统的“天敌”。综合自动化变电站交、直流 电源回路、网络通讯回路在雷击时引起的浪涌电压会对综合自动化设备产生严重干扰。它会导致计算或逻辑错误、程序运行出轨、通讯中断、甚至造成元件损坏。在宜昌公司变电站内就发生了多起因遭受雷击造成设备的严重损坏,这极
1、发电企业 火力发电:常规发电,占总的发电量 80%,主要是燃煤机组,部分有烧天然 气和燃油机组。将煤、油、天然气或其它燃料的化学能转换成电能的工厂。 主要由燃烧、汽水、电气系统三部分组成;可分为凝气式火电厂和热电厂两类,通常运行寿命25年。
我是做继保的,很想知道新建综自变电站内一次、二次设备的投资比例?哪位师傅有这方面的经验,请赐教750kV新建变电站:500kV新建变电站:220kV新建变电站:110kV新建变电站:35 kV新建变电站:10 kV新建变电站:数字化变电站,一次、二次设备的投资比例有变化吗?如何变化的?
110KV变电站二次回路接线图
110KV变电站电气二次安装接线工艺
变电站二次回路识图与分析
从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施
众多周知,发电厂或变电站综合自动化系统都有后台机以及通讯设备,都有那些通讯设备呢?除了计量屏,直流屏,交流屏,UPS,GPS等智能设备外,还可能有那些智能设备呢?
一个变电站综合自动化系统,都有那些通信呢?比如与:微机保护装置、后台监控计算机、调度系统、DCS系统、计量系统、直流屏系统等,还要与其它的设备通信吗?
整理的小型化综合自动化变电所图片。
请问哪位大虾能说说110KV变电站的设备如何分包呀?我想把变压器做1个,110KV的GIS做一个,10KV和380V开关设备做一个,保护测控、远动、后台做一个。现在还有电缆、照明、安防、接地等没分,这些能不能做一个包呀?
在线请教 变电站二次电缆屏蔽有什么要求。如果是要求保护屏与端子箱之间的电缆两端接地,那么保护屏与10KV开关柜之间是否要两端接地(保护就地安装)。厂家提供的开关柜接线排处无屏蔽铜排