在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~
我们以前没有处理过进入岩石层的桩,现在有个项目为人工挖孔桩的桩形式。现在进入中风化岩以后呢,施工单位现场反应再凿下去比较困难了,看看是否入岩深度可以调整为一米左右。规范部分比较笼统,“起一般应选择较硬土层作为桩端持力层。桩端全断面进入持力层的深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石类土,不宜小于1d。当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于4d,。。。。。。。。”我想请问有此经验的人士,你们一般控制在入岩深度为多少?依据是什么?谢谢
最近做人工挖孔桩的工程,有些问题,不是很明白。 1、人工挖孔桩只控制最大扩大直径D不大于3d,而没有对,最小扩大多少做限制。 假如我不扩底,是不是可以理解为扩底为0。 如果按人工挖孔,扩底考虑,桩中心距为按2D或1.5D考虑,是不是与非挤土挖孔桩不小于3d矛盾呢? 2.挖孔扩底灌注桩对中心距的要求为什么都是在D>2m时提出;难道是当D<2m时按非挤土灌注桩考虑?
问题:人工挖孔桩桩端在强风化岩,桩端承载力远小于桩身混凝土承载力,此情况下,可否考虑桩侧摩擦力?可考虑的话,护壁混凝土等级是否要和桩身砼等级一样?
人工挖孔桩工程量的计算,有很多造价工作者为之烦恼,业主方与施工方各站立场不一样,公说公有理,婆说婆有理,到底谁有理?其争论焦点我总结了一下,有这样几点:一是计算桩身砼时,桩长如何确定,是从自然地面标高算至设计桩底,还是从设计桩顶标高算至设计桩底?二是凿桩头工程量,是从自然地面凿至设计桩顶吗?还是有其它计算工程量?三是挖孔桩的土方工程量,挖孔桩定额里本已含挖土方工程,但余土外运仅考虑50米以内运距,是否还需另计余土外运部分费用?愿造价同仁勇跃发言。。。。。。
在人工挖孔桩设计中,钢筋笼长度一般与桩长相同。 在施工中,如果桩很长,有时钢筋笼长度会比桩长短一些。 请问钢筋笼长度有必要同桩长相同吗? 比如12米深的桩长,钢筋笼也要做12米吗?
我现在的工程是一个一类高层,人工挖孔桩基础,由于才入行对有些问题不是很清楚1.基础说明上说相邻的桩为什么高差不能太大了?2.还有为什么要采用跳挖法施工?3.现在有个问题,有十条桩都超挖了设计标高6米多了,但是还没有遇到石头,相邻的桩都差不多挖到持力层了。照这样挖下去很影响施工进度啊!而且这样造成相邻桩的高差很大,有没有什么比较可行的施工法案来解决这个问题。 谢谢各位了!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:15 编辑 承台面下2m、3m就已经到中风化砂岩持力层,有效桩长是6m,现场施工单位要求往下要进行爆破处理,每根桩需要确定开始进行爆破的深度,但是有些岩层明显是还能往下用钻机打的,有没有哪个明确的判断方法来确定这个开始爆破深度?现场看施工单位是打几块岩石提上来相互碰击来判断,不知依据从何而来?
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
人工挖孔桩与管桩经济对比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
么么撒,刚才看到“sojely”的帖子,我就想起我们工地哇,也是人工挖孔桩,但直径比这小多了,10-19M的直径是1.1,20-29的1.2,30的才1.3。╮(╯▽╰)╭,说起挖孔桩哇,那个工人啊实在拿他没得办法,施工要求护臂混凝土时C30,但是他们都是自己拌合,纯粹乱搞哇,尽是水泥浆!护臂要求是200MM厚,他给我来个最多100,而且还不放钢筋。。。。保障房啊,大家都懂的,要求工期又紧!最后挖到20M左右的时候见到石头了,得爆破吧,这倒好,一爆破把护臂震坏了。。。不给他加钱他就不干了。。但是不只是钱的问题哇,这个东西危险啊。。。,一开始就让他们要放钢筋哇,他给我说,像你们这种要求,500钱/方都没得人干啊!最后额,爆破把护臂搞坏了,掉下去把人的安全帽都给砸坏了。。。。我这个心情哇。。。在这里额,小弟就是想问问,以后再遇到这种施工方式,该怎么个解决哈,我也知道严格要求那是必须滴哇,但是工人他就是不听呐,你说叫他go B 让别人来干吧,确实也没得人干,55棵桩啊,挖了两个月呐。说到这里额,我又想起个又气人又搞笑的事情额,有次我给工人说要放钢筋,绑扎起来,你们猜,他怎
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-17 19:54 编辑 我所在的工地有一个人工挖孔桩,总长12米,灌了一斗混凝土(3方),第二斗灌了一半,搅拌机的油管爆了,导致无法继续施工。然后这个桩就只灌了一半,没法连续灌装,求教这个应该怎么处理。小弟也是刚出道,向各位求教,多谢了!
一工地现场,持力层起伏很大。18层的高层,埋深加有效桩长,按人工挖孔桩设计的话至少9.0米,但目前工地实际,下挖0.5~5.0米就已至持力层,施工难度较大,混合使用人工挖孔桩和扩底墩的话,有什么特别需要注意或加强构造措施没?请教!
重庆这边一般都用人工挖孔桩,但是我一直对这个扩底有疑问,不敢放得太大,通常一米的桩一般每边扩个两三百我就不敢扩了,因为我觉得施工上面这个人工挖孔桩的底部直径完全是由施工的工人控制的,有的桩很深又有地下水,施工员、监理和甲方一般都不会下到孔底下去看。如果设计的时候考虑了太大的扩底会不安全。不知道我的这种想法是否正确。
人工挖孔桩施工方便、速度较快、不需要大型机械设备,挖孔桩要比木桩、混凝土打入桩震能力强,造价比冲锥冲孔、冲击锥冲孔、冲击钻机冲孔、回旋钻机钻孔、沉井基础节省。从而在公路、民用建筑中得到广泛应用。但挖孔桩井下作业条件差、环境恶劣、劳动强度大,安全和质量显得尤为重要。 1、施工中的技术处理 施工前要认真分析挖孔桩处地质钻探资料,遇到厚的砂性土层、流砂层、淤泥层要首先定出加固措施,然后再进行具体操作。对施工中常遇到的问题应采取相应的解决办法。 (1) 孔壁泥砂塌落 挖孔时遇到砂性土、淤泥、流砂,很容易发生护壁外围泥砂塌落。如果地下涌水量不 大,塌落不严重,可以用挡土板支撑,同时用直径25mm圆钢加固或钢板套筒突击成孔浇筑混凝土护壁。
引言 人工挖孔的灌桩方法,是指利用人5-.挖孔后.将混凝土灌注于孔中浇捣成桩,并在桩内底部逐步增大桩头的直径,亦称为人工挖孔的扩底桩技术。这种人工挖孔灌注的桩具有安全可靠的受力性能.进而无需大型的机械设施进行施工.其的施工工艺较为简单,能直接探视桩底的土层情况,单桩的造价低、承载力高并且不受任何的环境污染.因此在各地区广泛应用。对于人工挖孔的灌装技术而言.其的不足之处便是挖孔的强度大,单桩施工进度慢、危险系数大,易于引发安全事件等。 1 人工挖孔桩的优点 近几年来.人工挖孔桩在多层、高层建筑中得到广泛应用。应用如此广泛,究其原因,主要有以下几点: (1)基础成本低廉。相对于大开挖采用柱下独立基础,采用人工挖孔桩具有较为明显的成本优势。笔者曾在某电机厂职工住宅设计中,采用人工挖孔桩:监理人员及甲方则认为采用柱下独立基础更省钱.设计方又补充了柱下独立基础的设计图纸。经甲方进行预算对比两者造价.发现人工挖孔桩要便宜得多,最终几方均一致同意采用人工挖孔桩。 (2)施工简便。它对施工设备要求较低,主要使用人工操作因目前我国建筑市场上人力成
人工挖孔桩工程监理细则
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊