我现在做的一个工地的灌注桩土方开挖后桩的情况,目前我猜测的原因有以下几种:1、商品混凝土配合比存在问题,粉煤灰加多了(我们总工说也可能是减水剂加多了)2、浇筑混凝土时孔内水没有抽干?但现场工长说谁都抽干了再打的混凝土3、窜筒长度不够,这个我在现场看到的:21m左右的桩长,窜筒长度只有7m左右,而且浇筑时振动棒只有9m,工人都没有下井振动。另外整栋楼一共67根桩,有十几根这种情况,现在叫专业爆破的已经打到桩顶标高下2m多了,只有2-3公分的细骨料,监理不同意做动测试验。我都不知该如何是好了各位前辈多多指导!!!
挖台阶、机械人工开挖的区分
通过对图纸的分析,本工程施工部位位于在成昆铁路右下方,公路左侧下方边坡坡脚长230m范围设置抗滑桩,共37根,桩长16m~30m,桩间距均为6.0m,桩截面采用均为2m×3m,桩截面为矩形截面,桩身均采用C30钢筋砼灌注。全孔才用人工开挖,但这个是我第一次做这种标书施工组织设计,做的不好,施工工艺也不完善,我已经在准备做成沉井,做好了在上传给大家,请大家多多指导!写的不好请大家多多指导!
人工挖孔桩挖到6m,遇溶洞,地下水位也很高,一直冒水,溶洞顶岩层已有部分破坏,从里面冒流塑状土,现在该如何处理呢?离设计埋深还有4、5m。溶洞高2m,桩径2m。之前是业主要求用人工挖孔~~现在不知怎么处理:Q ,工人已不敢下去挖:L ~~请各路高手指点迷津~~小女子将感激不尽:)
基坑深十二米,挖好后三天,出现管涌,很大,如何处理?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:28 编辑 ]
1.人工挖孔桩基坑支护结构设计图纸.2.计算书(最好手算).3.定位桩(人工挖孔桩基坑支护)的设置原则.在此先谢谢大家了!!!
供大家参考
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-3 23:20 编辑 挖基槽,是不是基坑底部以上的混凝土灌注桩都要挖断,这个正常吗?如果不正常应该怎么做?
关键词:铁路 明挖隧道 施工监测优化分析 1 工程概述 某新建客运专线铁路站前工程DK798+360~DK798+750段为敞开明挖四线隧道基坑,隧道基坑宽度约为32.0m,开挖深度为4.00m~8.50m,两侧边坡根据地质不同按1:1.00~1:1.50进行放坡开挖,基坑边坡采用φ22@1500*1500 mm土钉+100mm厚C20喷射砼护面作为临时支护形式;其中DK798+360~DK798+700开挖深度范围土层主要为泥质粉砂岩,边坡按1:1.00设计;里程段DK798+700~DK798+750开挖深度范围内主要为粉质粘土,边坡按1:1.50设计。平时少雨季节时,该段隧道基坑地下
项目是主楼和副楼外加一个地下室 主楼16层,副楼4层。主楼有地下室,北面有地下人防,采用的是独立基础,基础顶标高为-5.1m 主楼是人工挖孔桩,基础顶标高也是5.1 副楼是人工挖孔桩,基础顶标高为0.75.。。。场地平整在±00000.现在的问题是,先挖地下室土方呢,还是先打桩??
人工挖孔灌注桩和旋挖钻孔灌注桩都是比较常用的成孔工艺,那到底该选用工艺简单的人工挖孔?还是施工高效的灌注桩成孔?相信很多朋友费解。那今天岩联小编从施工工艺,经济成本等方面对两者进行对比,希望大家能给大家一点建议。 目前,人工挖孔效率与工人数量是成正比的,多开工作面来实现。但随着工人的增多,施工成本的增加,也增加了施工现场的安全隐患,使安全管理难度加大。 旋挖钻机就不一样,它是以柴油作为燃料,不需要用电,因此在电不足的地方照样可施工,这无疑就大幅度地提高了适用性。 人工挖孔的优势
我现在正在进行一个水电站的厂房开挖,但是岩石相对比较破碎,爆破施工根本无法进行边坡控制,超挖量因此相当大,而业主对此并不进行工程量的增加,请问哪位仁兄能帮助提供这方面的资料,以便我能对这部分工程量进行索赔。
各位,这两题该选什么?我选的:吊车轨道处; 水头不变。有没有岩土大师进来看看测压管水头这题?[ 本帖最后由 qwertylam 于 2010-9-21 21:21 编辑 ]
本帖最后由 asdfg1990 于 2013-7-18 09:42 编辑 刚刚毕业的,才来上班几天,然后就给布置了一个任务叫我研究基坑自护方式,自己看资料看了3,4天,才略懂一二,基坑图片与地质资料大概如下,地质资料显示:“本次勘察所得的场地地下水位埋深为0.30-2.90m(钻孔内静止水位,测量时为雨季)”,但是在最后那里又说“开挖前应认真做好坑壁支护和防渗工作,因场地地下水较贫乏……(我不太懂为什么地下水位那么高,但是又说是贫乏呢??)”我看完资料以后,我自己是觉得在8m深的地方用锚杆或者拍桩,然后20m的地方用地下连续墙+内支撑,但是好像看到地下连续墙的造价说很贵,对于挖20m的地方,除了用地下连续墙还有其他更便宜的做法吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 20:26 编辑 最近我们一工程,在挖桩的过程中,挖出了有毒气体,十五秒内一民工就在坑底死亡了,因为在小县城,附近的挖孔工人都不敢挖了。请教大家结构的处理方案 一、地质概况: 1.素填土层:1.30m~5.3m厚,承载力80Kpa; 2.粉质粘土:层厚0.70m~1.50m厚,顶板埋深1.30m~5.30m,承载力1