《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有
本帖最后由 yyb1130 于 2013-12-3 15:14 编辑 概况,18层剪力墙结构,地下2层,底板顶标高-5.080,原设计是人工挖孔桩,但现在持力层岩石较浅,导致桩长大概只有4m多,至能满足人工挖空墩的要求,但是墩基础又只适用于多层结构。 所以在此请教大家对这个基础有什么好的方案不?谢谢大家的回复,我想请问下 墩基础按天然地基计算,那么单墩承载力=f*Ap f--深度修正后的特征值,是这样算吗??有没有其他修正系数什么的????
按设计要求,施工中挖空桩要穿越防空洞才能达到持力层。此时,防空洞之内的那一截护壁必须进行加固,但设计图纸上没有作出专门说明。大家有什么好的建议和方法?
在《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)第6.2.11条提到人工挖空桩护壁砼强度等级不得低于桩身砼强度等级。在《全国民用建筑工程设计技术措施 结构》中第3.11.3.4.2条中提到挖空桩的护壁砼强度等级不应低于C20,而没说不得低于桩身砼的强度等级,鉴于技术措施比较新些,所以有这样的疑问,即护壁砼的等级是不是必须不小于桩体的砼的强度等级?
本工程在重庆,在挖空过程中,现发现11根桩在开挖过程中发现岩土中度污染,有废气,泥土为白色!往下已开挖了大约16M,虽然向桩内通风了,但一旦再向下挖又会有废气放出。根据地勘报告可能还要向下挖4M才能到岩层。现在能采取什么办法能解决!(请不要告诉我桩深多少不能用人工开挖,现在已经出现了这个情况,希望能给出解决方案,谢谢!)
浅议人工挖孔嵌岩灌注桩设计中的几个问题.pdf
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
人工挖孔桩与管桩经济对比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
某工程基础为人工成孔桩基础 .桩上顶标高与基础梁上顶标高一致.桩混凝土强度等级为C25,柱及基础梁为C30.此时基础梁的锚固长度宜按柱算还是按桩算.桩如果施工为C25混凝土是否合理.柱在人工成孔桩内的锚固是否可以底部锚固与基础梁底部标高相同,与基础梁一同浇筑
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
大直径人工挖孔桩长度6米,持力层为卵石夹砾砂层,但地下水位为3米左右,上为粉质黏土,请问如何施工?质量有保证吗?如果不用机械,人工洛阳铲成孔可以吗?请有经验的高手赐教。
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩工程监理细则
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~
设计图纸上如此说明:“人工挖孔桩终孔时,应确保桩底下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件”请问:怎么确认地质条件?超前钻?有什么要求和规范?
急需大家帮忙啊!!!人工挖孔桩两年前打完砼护壁,因为种种原因停工,没有浇灌砼。现在准备复工,检测发现大部分孔塌孔(桩长平均10m,下部塌孔总长1/3~1/2),如何处理呢,谢谢指点!!!
人工挖孔桩图集(闽2004G107)
1、地下水的对策2、淤泥质土层的对策3、流砂问题的对策4、饱和土层的对策5、颗粒级配不良时的对策6、井内有沼气时的对策7、保证桩体混凝土浇筑的质量控制的对策8、人工挖孔桩对周边影响的对策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 编辑 ]