人工挖孔灌注桩-广东
人工挖孔灌注桩的桩头,以前施工方法是:在砼达到设计強度后凿去桩头的水泥浆即凿桩头,现在实际施工方法是:在砼浇捣后桩头加一些石子震实,避免以后凿桩头的程序。请教这种施工方法是不是可行。
请教高手我做的一个人工挖孔灌注桩工程在挖孔时地下水位较高,孔内水量比较大,不知会不会对桩承载力产生影响,桩径1.0-1.2m。桩长12m。
人工挖孔灌注桩
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-2-28 19:36 编辑 挖桩常需护壁,段高一米等距。强度不低桩身,考虑共同受力。《建筑桩基技术规范》6.6.6 2014.2.28
以下图一是工地的实际做法,图二是图纸做法。我认为图一做法是不是会使桩径缩小了啊?到底应该咋作啊?请各位指教一下!
最近我接触到一个工程,它的地质情况是:面积30万平米,1层是耕土,厚度0.3-1.1M,全场分布。2层是粉质粘土,层厚0.4-2.3M.3层为淤泥质粘土,层厚4-16.6M,全场分布。4层粘土,层厚0.7-4.2M,桩端土承载力为3000KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1800KPA.五层砾砂混粉质粘土,厚0.7-4.7M.6层砾砂,桩端土承载力为1800KPA(沉管灌注桩);而人工挖孔桩为1100KPA。因该工程是商住楼,一二层框架,三四五层是砖混,其最大荷载550吨,地勘建议采用人工挖孔灌注桩或沉管灌注桩,以第4层为持力层。此处地下水位高,挖出来的孔内积水较多,但粘土层作为持力层,我觉得不宜采用人工挖孔桩。因一些人为影响,说什么节约投资,缩短工期,质量易控制,可实际施工不是那样的,现在只是开始一栋建设,不知道各位给点意见好吗?到底那种更好?
人工挖孔灌注桩施工相关规范的应用
图纸简介: 某工程人工挖孔灌注桩大样图及说明,仅一张大样图。补充说明: 此图为人工挖孔灌注桩扩底墩大样图,能作为同行参考大样。 投稿网友: zexunge 上传时间: 2013-07-03 <
人工挖孔桩,钢筋笼放置后,送料管倒入混凝土,如果深度大的情况下,如何控制振捣质量?冲孔灌注桩清孔后,钢筋笼放置前孔内是泥浆还是清水护壁,如果没有浇注混凝土是否振捣(振捣容易塌孔)。采用自密混凝土是否可靠,振捣送料管或钢筋可行么 ?
在相同的条件下,哪种施工方法成本更经济?以前我的经验一直是觉得人工挖孔桩更省,现在随着人工费用上涨,各种价格变化,好像有了钻孔桩的成本更低的趋势大家能说说自己的经验吗?
求助啊!!!!
请教各位人工挖孔灌注桩双桩承台如何计算??如图中CT2怎么计算了?D=2.8m 中心距离D+1m承台是否做成钢筋笼?
福建省2004年版人工挖孔灌注桩图集
厦门地区人工挖孔混凝土灌注桩技术管理规定
安徽建筑工业学院 余旭 提要 根据人工挖孔灌注桩的静载试验结果,分析了人工挖孔灌注桩的承载状态和受力机理。就人工挖孔灌注桩的试验方法、结构设计中有关问题进行了探讨,提出了一些建议供工程中参考。 关键词 人工挖孔灌注桩静载试验桩侧摩阻力端阻力沉降
苏G08-2003人工挖孔灌注
目前,大量建设工程采用人工挖孔混凝土灌注桩形式,由于该类型桩基的成型质量不能直观判定,受条件限制,其承载力往往偏大,不能直接进行静载试验,挖孔作业时其施工环境差,危险性较大,因此,如何确保工程质量、保证施工安全成了经常议论的热门话题,做好人工挖孔桩混凝土灌注桩工程质量和施工安全的监督管理,作为监督工程师对其成桩工艺、桩基特点、检测要求、安全防护等应有清晰明确的认识,在实施监督的过程中做到心中有数,才能胜任监督工作,现结合我市实际状况,依据有关规范、强制性标准条文,浅议桩基工程的监督要点,与大家共同探讨学习。一、宏观控制基桩承载力的确认,一般在施工图设计中,设计人员均提出了单桩承载力数据。除特殊要求外,一般砖混结构房屋条形基础可接每米每层30KN,框混 结构接单桩支承上部结构面积每平方米20KN左右计算,加上地震荷载,实际单桩承载力取值要比上述粗略估算值偏大,要注意单桩承载力数据必须由设计人员提出,如在设计中未明确,应要求设计方提供,在施工和以后的检测中才能对桩基持力层承载力特征值和检测提供取值依据。我们的估算主要是在基桩工程对整个建筑重量的支承能