人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-2-28 19:36 编辑 挖桩常需护壁,段高一米等距。强度不低桩身,考虑共同受力。《建筑桩基技术规范》6.6.6 2014.2.28
我是一名施工人员,本工程需要人工挖孔桩但是护壁及护壁钢筋经常不对,为这几个钱又不想下井检查,想请教大家如何检查护壁及护壁钢筋?
人工挖孔桩护壁设计及其工程应用
以下图一是工地的实际做法,图二是图纸做法。我认为图一做法是不是会使桩径缩小了啊?到底应该咋作啊?请各位指教一下!
这个公式对吗?
:lol 呵呵。真是佩服了!!!够原始!!
最近在做一个公路工程的套价,有人工挖孔桩,要套护壁,但图纸中没有明确的做法,定额中也只是说按护壁外缘所包围的面积乘以桩的设计深度,有没有哪位高手可以教教我怎么算
湖南省益阳市市场服务中心桥北批发市场综合楼工程位于资江河傍,为一栋三层框架结构建筑,总建筑面积2360m2,综合楼工程基础原设计为D=350mm的锤击灌注桩群桩,由于现场狭窄,周围均有蔬菜大棚、人行天桥、防洪大堤挡土墙等已建建(构)筑物,并且设计的桩边与现有人行天桥边几乎重合,设计的桩边与防洪大堤挡土墙也仅有1.3m的距离,打桩机械无法进行施工,同时由于该工程的部分桩基础落在原建筑物的人工钻孔灌注砼桩基础位置,无法实施打桩工程。为确保施工质量,经施工单位建议,设计单位将本工程的基础由锤击灌注桩群桩变更为D=1200mm人工挖孔桩,桩壁采用钢筋砼护壁,根据地质勘探资料,地面以下6m范围内为粘土层,往下1-2m为粉沙层,再往下为砾石层,设计选定砾石层为基础持力层,设计桩长为8m 在进行人工挖孔桩成孔的过程中,由于资江河水位较高,当开挖至-6m时(正是地质勘探资料中的粉沙层位置),有大量的地下水,并出现了流沙现象。根据地质勘探资料粉沙层只有1-2m厚,因此成孔只要穿过流沙层即进入设计所要求的基础持力层(砾石层),为了使成孔顺利的通过流沙层,该段钢筋砼护壁改钢模套筒加砖墙的护壁,
攀枝花钢铁(集团)公司设计管理处 周旭 李江龙 [提要] 在狭窄场地、特殊工况及特殊地质条件下,按普通方法难以实现人工挖孔桩的成孔护壁,经多方案比较并在充分试验的基础上采用注浆固结松散地层后再按传统方法进行桩基施工,效果显著。 [关键词] 注浆工艺 挖孔桩 成孔
本人觉得做得比较好的人工挖孔桩护壁钢筋,请大家虎正
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩与管桩经济对比
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
如题 在进行人工挖孔桩专家会论证的时候, 专家提出的问题,由于场地为回填土,甲方要求采用人工挖孔桩,回填土最深的地方大概20m,专家提出复核验算人工挖孔桩的护壁厚度能不能满足,特别是最大的一个椭圆柱,桩径1.1m,直线段1.5m。请教各位前辈,这个护壁厚度怎么算 有什么事公式嘛?
对于长度达到近20米的人工挖孔桩,在做施工方案时,需要一个护壁失稳处理方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-25 16:29 编辑 ]
人工挖孔灌注桩的桩头,以前施工方法是:在砼达到设计強度后凿去桩头的水泥浆即凿桩头,现在实际施工方法是:在砼浇捣后桩头加一些石子震实,避免以后凿桩头的程序。请教这种施工方法是不是可行。
对于重庆贵州这些地区,经常做人工挖孔桩,那么问题来了,对于单柱单桩或剪力墙几乎全部落到桩上的情况,该如何控制承台的厚度和承台配筋更合理更经济??请高手来答疑一下,不胜感激!!!undefined
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?