人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
人工挖孔桩护壁设计及其工程应用
我是一名施工人员,本工程需要人工挖孔桩但是护壁及护壁钢筋经常不对,为这几个钱又不想下井检查,想请教大家如何检查护壁及护壁钢筋?
:lol 呵呵。真是佩服了!!!够原始!!
这个公式对吗?
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩与管桩经济对比
攀枝花钢铁(集团)公司设计管理处 周旭 李江龙 [提要] 在狭窄场地、特殊工况及特殊地质条件下,按普通方法难以实现人工挖孔桩的成孔护壁,经多方案比较并在充分试验的基础上采用注浆固结松散地层后再按传统方法进行桩基施工,效果显著。 [关键词] 注浆工艺 挖孔桩 成孔
湖南省益阳市市场服务中心桥北批发市场综合楼工程位于资江河傍,为一栋三层框架结构建筑,总建筑面积2360m2,综合楼工程基础原设计为D=350mm的锤击灌注桩群桩,由于现场狭窄,周围均有蔬菜大棚、人行天桥、防洪大堤挡土墙等已建建(构)筑物,并且设计的桩边与现有人行天桥边几乎重合,设计的桩边与防洪大堤挡土墙也仅有1.3m的距离,打桩机械无法进行施工,同时由于该工程的部分桩基础落在原建筑物的人工钻孔灌注砼桩基础位置,无法实施打桩工程。为确保施工质量,经施工单位建议,设计单位将本工程的基础由锤击灌注桩群桩变更为D=1200mm人工挖孔桩,桩壁采用钢筋砼护壁,根据地质勘探资料,地面以下6m范围内为粘土层,往下1-2m为粉沙层,再往下为砾石层,设计选定砾石层为基础持力层,设计桩长为8m 在进行人工挖孔桩成孔的过程中,由于资江河水位较高,当开挖至-6m时(正是地质勘探资料中的粉沙层位置),有大量的地下水,并出现了流沙现象。根据地质勘探资料粉沙层只有1-2m厚,因此成孔只要穿过流沙层即进入设计所要求的基础持力层(砾石层),为了使成孔顺利的通过流沙层,该段钢筋砼护壁改钢模套筒加砖墙的护壁,
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
1、地下水的对策2、淤泥质土层的对策3、流砂问题的对策4、饱和土层的对策5、颗粒级配不良时的对策6、井内有沼气时的对策7、保证桩体混凝土浇筑的质量控制的对策8、人工挖孔桩对周边影响的对策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 编辑 ]
急需大家帮忙啊!!!人工挖孔桩两年前打完砼护壁,因为种种原因停工,没有浇灌砼。现在准备复工,检测发现大部分孔塌孔(桩长平均10m,下部塌孔总长1/3~1/2),如何处理呢,谢谢指点!!!
设计图纸上如此说明:“人工挖孔桩终孔时,应确保桩底下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件”请问:怎么确认地质条件?超前钻?有什么要求和规范?
人工挖孔桩图集(闽2004G107)
人工挖孔桩设计与施工心得
在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~
本人在做一个人工挖孔桩有以下疑问:1.人工挖孔桩是否有最小长径比的要求,也就是说桩和墩的界限是什么?沈阳地区有个最小6米的规定。小于6米要折减,小于4米按墩计算。2.椭圆桩的桩端尺寸效应系数如何计算。
这些图片前段时间我又上传过。 现在已经浇筑好地梁了。。 这个工地的测量活是又我完成的。。 用的是全站仪。。 不过但是由于自身技术不是很全面。。 导致一些桩有几厘米左右的偏移。。 大家看看这些图吧。。 有些柱子的钢筋露在外面 不知道会不会影响到柱子的安全? 图片上都能看出来。。。 希望大家 给点建议
施工队说,都是这样做的。真大胆,拿自己的生命开玩笑。第一次见的。