人工挖孔桩图集(闽2004G107)
图纸简介: 该图纸为混凝土灌注桩、人工挖孔桩及预制方桩中南标图集,图纸内容包含编制总说明,各类型大样图,节点详图,常用表格等。 投稿网友: zuoming225 上传时间: 2014-06-26 <
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩与管桩经济对比
在国标图集《05SDX006民用建筑工程设计常见问题分析及图示——电气专业》的第41页。“配电箱进线开关选择不当:进线开关QF为具有短跑和过载保护功能的中断路器,增加了配电级数”改进措施是放射式进线配电箱,为了减少配电极数,进线QL开关应为具有隔离功能的断路器或负荷开关。这个应该是对配电级数的概念理解错误。在《全国民用建筑工程设计技术措施电气》中第264页2.2.3中“配电级数与保护级数不同,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路能过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。另在图集第40页,中的例子中住宅户箱总开关采用隔离开关。那么是否与《住宅设计规范》中“6.5.2每套住宅应设置电源总断路”有冲突。我个人认为,住宅户箱总开关应可以采用隔离开关。规范中的“总断路器”不是具体指断路器,而是指断开回路的器件。请大家讨论。
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩工程监理细则
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001 11.0.2条预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种启动供水泵和开启雨淋阀的控制方式:1 自动控制;2 消防控制室(盘)手动控制;3 水泵房现场应急操作。国标图集01D303中控制说明分别是:“消防应急控”与“手动控制”。如何解释?
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
我们每天分享图集:15J401钢梯,每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。
国标图集---平法 平法标注的图集```很辛苦才弄到``大家快来下吧```下后别忘了顶一下啊``04G101-1(板式楼梯)
大直径人工挖孔桩长度6米,持力层为卵石夹砾砂层,但地下水位为3米左右,上为粉质黏土,请问如何施工?质量有保证吗?如果不用机械,人工洛阳铲成孔可以吗?请有经验的高手赐教。
在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~
兄弟姐妹们用的到得话尽管索取,附邮箱即可。看到这么多朋友回复,我很开心,能对同行有所帮助,真的是很幸运的事情。不过这个帖子并没有达到我的初衷,好多朋友只是发了有想过来,图集很大,我一下子发不过去的,我自己建了一个QQ群,如果需要图集的朋友,可以加这个群,我在群里面传给大家。23034601 建筑业同行[ 本帖最后由 qianlx 于 2010-4-23 16:27 编辑 ]
设计图纸上如此说明:“人工挖孔桩终孔时,应确保桩底下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件”请问:怎么确认地质条件?超前钻?有什么要求和规范?
人工挖孔桩国标图集
人工挖孔桩国标图集专题,为您提供人工挖孔桩国标图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩国标图集 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩国标图集相关内容请访问