这个公式对吗?
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
我是一名施工人员,本工程需要人工挖孔桩但是护壁及护壁钢筋经常不对,为这几个钱又不想下井检查,想请教大家如何检查护壁及护壁钢筋?
我目前在从事甲方现场管理一职,现在工地上正在进行人工挖孔桩施工,桩深约15米,挖至9米左右开始出现地下水,并且出水速度比较大,现在准备浇灌桩身混凝土了,施工单位坚持用溜槽(后来他们生产经理又说用天泵打,直接把天泵的管子插进装孔里打),我要求他们采用导管进行水下混凝土浇筑,可是他们的生产经理说要先抽水然后先打个两三方的砂浆,再打混凝土。 我想请教下各位高手,按他说的那样的方法能保证混凝土不会离析和桩身完整性吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-7 08:32 编辑 ]
人工挖孔桩护壁设计及其工程应用
:lol 呵呵。真是佩服了!!!够原始!!
例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?
人工挖孔桩与管桩经济对比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
根据《工业建筑防腐蚀设计规范》2008版第4.9.4条的要求,在弱腐蚀的情况下,最小强度应不小于C35,不知道大家怎么取的呀?
我这边有一个工程总高度90多米,30层,设计为泥浆护壁回转钻孔灌注桩,但是设计的混凝土强度为C30,请问这个设计的混凝土强度是怎么确定的?怎么计算出来的啊?:handshake 1、 《建筑桩基技术规范 JGJ 94-94》(现行桩基础设计规范)4.1.4.1条规定:混凝土强度等级,不得低于C15,水下灌注混凝土时不得低于C20。 2、 《建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002》8.5.1.5条规定:灌注桩混凝土强度等级不应低于C20。 3、 依据《混凝土结构设计规范 GB 50010-2002》耐久性规定的3.4.1条及3.4.2条,灌注桩工作的最好环境因为二、a,按设计使用年限为50年设计,那么最低混凝土强度等级应为C25。请问如果设计为C25的混凝土行不行??
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
人工挖孔桩,钢筋笼放置后,送料管倒入混凝土,如果深度大的情况下,如何控制振捣质量?冲孔灌注桩清孔后,钢筋笼放置前孔内是泥浆还是清水护壁,如果没有浇注混凝土是否振捣(振捣容易塌孔)。采用自密混凝土是否可靠,振捣送料管或钢筋可行么 ?
持力层承载力很高,但是受桩身强度控制,单桩承载力提不上去,现已用到C35,是否还可再提高到C40、C45?这样可以减小部分桩的直径,但混凝土造价会提高。哪种做法较为经济合适?
湖南省益阳市市场服务中心桥北批发市场综合楼工程位于资江河傍,为一栋三层框架结构建筑,总建筑面积2360m2,综合楼工程基础原设计为D=350mm的锤击灌注桩群桩,由于现场狭窄,周围均有蔬菜大棚、人行天桥、防洪大堤挡土墙等已建建(构)筑物,并且设计的桩边与现有人行天桥边几乎重合,设计的桩边与防洪大堤挡土墙也仅有1.3m的距离,打桩机械无法进行施工,同时由于该工程的部分桩基础落在原建筑物的人工钻孔灌注砼桩基础位置,无法实施打桩工程。为确保施工质量,经施工单位建议,设计单位将本工程的基础由锤击灌注桩群桩变更为D=1200mm人工挖孔桩,桩壁采用钢筋砼护壁,根据地质勘探资料,地面以下6m范围内为粘土层,往下1-2m为粉沙层,再往下为砾石层,设计选定砾石层为基础持力层,设计桩长为8m 在进行人工挖孔桩成孔的过程中,由于资江河水位较高,当开挖至-6m时(正是地质勘探资料中的粉沙层位置),有大量的地下水,并出现了流沙现象。根据地质勘探资料粉沙层只有1-2m厚,因此成孔只要穿过流沙层即进入设计所要求的基础持力层(砾石层),为了使成孔顺利的通过流沙层,该段钢筋砼护壁改钢模套筒加砖墙的护壁,
攀枝花钢铁(集团)公司设计管理处 周旭 李江龙 [提要] 在狭窄场地、特殊工况及特殊地质条件下,按普通方法难以实现人工挖孔桩的成孔护壁,经多方案比较并在充分试验的基础上采用注浆固结松散地层后再按传统方法进行桩基施工,效果显著。 [关键词] 注浆工艺 挖孔桩 成孔
人工挖孔桩,独立方桩,浇筑混凝土的时候一次直接浇筑到设计桩顶吗?还是浇筑到桩顶以下1.6m,然后预埋墩柱钢筋在浇筑至设计桩顶?两种浇筑方式哪个好点?是不是都可以呢?我qq86657713,上网时间有限请前辈指点,感谢。[ 本帖最后由 tony19850811 于 2012-8-4 18:51 编辑 ]
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
人工挖孔桩护壁混凝土强度
人工挖孔桩护壁混凝土强度专题,为您提供人工挖孔桩护壁混凝土强度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩护壁混凝土强度 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩护壁混凝土强度相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题