首页 课程 资料 论坛
  • 16000KVA变电站用什么10KV电缆?

    16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。

  • 10kv变电站调试的争议问题

    在10KV变电站内增加一面柜子,需要那些调试?(安装单位给我的预算里面就包含有 小电流接地保护调试、中央信号装置 配电室调试、中央信号装置 变电所调试、变送器屏调试、按周波减负荷装置调试、自动投入装置调试 线路自动重合闸 单侧电源调试)而定额里面说得很模糊,都不知道怎么筛选,麻烦各位帮忙解答

  • 10KV变电站后台需配置哪些设备?

    现有一个化工装置区的10KV变电站,电源引自厂区内110KV总降站。现甲方要求报后台的清册,这个我以前没有接触过。不指导需要哪些设备,以及需要什么功能。请前辈指教,谢谢

  • 求助:10KV户外变电站安装

    10KV户内变电站用高压柜是很好解决了,10KV户外变电站如何做安装图啊?求教各位高手,有无相关图集参考一二?!!万分感谢!!!!

  • 请教2个110KV变10KV变电站连接

    各位前辈,请问我这有2个110变电站想做一个联络,请问联络柜直接用线路保护是否足够?有人说要用线路差动,请解释一下为甚么?在运行时,2个变电站是并列运行。[ 本帖最后由 bbs103683 于 2010-3-31 14:50 编辑 ]

  • 35KV和10KV变电站的经济比较

    一私企用电总负荷为2X8000KVA(16MVA),当地供电部门同意按双回路10KV 供电(常规应双35KV供电).但问题来了,如用现在用10KV,以后升到35KV,那么变压器、高压柜都得换。也就是说用35KV和10KV的差价约为多少万?这大的容量用10KV供电电损比用35KV多多少?请有这方便经历的老师回复一下,正等这结果才能决策,谢了.急呀,也可QQ交流一下.我81703318.另外,有高压开关柜和变压器的厂家也可与我联系一下,可参与设备投标.[ 本帖最后由 mhsdy 于 2009-4-12 13:06 编辑 ]

  • 变电站10kv出线遥控合闸故障

    变电站10kv出线遥控分闸正常,遥控合闸时出现返校正常,开关没反应,保护装置上在收到遥控信号时显示检同期过程中,而装置检同期退出了的。更换板子后仍是这样情况。请教高手

  • 35kV变电站和10kV变电站能否合建

    35kV变电站和10kV变电站能否设在一个建筑物内,是否必须分开建设。如建设到一个建筑应遵守110~35kV变电所规范吗

  • 10kV变电站改造项目的监理控制

    1变电站概况 某四星级酒店10kV变电站位于该酒店地下二层,配电设备使用15年,操作机构存在安全隐患,部分断路器已损坏,已退出市场,难以采购备品备件,已进入设备老化期。此次改造,需全面更新变电站内所有高压柜、低压配电柜及变压器,原有供电电源及进线方式不变,出线负荷不变。由于酒店的特殊性质,该变电站不具备停电改造作业条件。 2变电站设备改造说明 原配电设备,用户计量方式采用高供低计,按现行规范要求,改为高供高计。每台变压器前端分别增设一组高压进线、高

  • 变电站10kV开关柜的故障分析及措施

    近年来,随着电网改造力度的加大,电网设备质量有所提高,事故有所降低。但目前由于在设计、制造、安装和运行维护方面存在着不同程度的问题,10kV开关柜仍存在绝缘等级差、防护等级不符合要求、防爆能力不足等安全隐患。1、高压开关柜事故分析 高压开关柜是使用极广、数量最多的开关设备,发生故障时造成的后果也很严重,而且往往一台开关柜出现故障,会出现殃及整段母线或相邻开关柜。高压开关柜故障原因分析主要有以下几个方面: (一)绝缘等级差 (1)爬距及空气间隙不够。爬距及空气间隙不够是开关柜发生绝缘损坏事故的根本原因。特别是手车柜,为缩短柜体尺寸,生产单位往往大幅度地减小装于柜内的断路器,隔离插头相

  • 110KV/10KV的变电站建设问题?

    一个 10000 KVA *2的110KV/10KV的变电站。+ 1.5公里110KV线路 最小要多少投入。现在我没一点经验。单位要求报个初步的预示,列如公司3年发展的计划。

  • 请教10kV变电站设计方面的问题,

    有一由网供的10kV小型变电站,企业自备低压发电机组,升到10kV电压后送至变电站的10kV母线,供电公司要求具有机械和电气两套闭锁装置,以防止企业反送电.倒电操作是在另一路电源停电后.且不并列运行.请教一个合理的设计方案..

  • 变电站10kV电缆头施工管理标准

    本标准适用于在南方变电站进行10kV电力电缆冷缩接头的制作。

  • 10kV变电站改造应考虑哪些预算?

    我们有个站想把高压柜全换了,领导让大概做个估算,我们考虑了柜子费用 安装费用 拆除费用 调试费用,设计费一类的等,现在我不明白了 用考虑电缆或者制作电缆头的钱吗?感觉电缆应该是没变化啊,拆下来再装上,因为没做过工程方面的东西,请教一下~~

  • 10KV箱式变电站安全距离问题

    一个别墅小区,考虑设置10KV箱式变电站,由于建筑密度较高,设置上就要有安全距离的考虑。是还有那位高手知道相关国家规范?

  • 110KV变电站10KV系统接地容流问题

    请教:钢铁冶金用户110KV变电站3台110/10KV 50MVA变压器,高低压侧母线均为单母线分段接线方式,10KV中性点由接地变引出经消弧线圈接地,采用5~100A调容式消弧线圈自动跟踪补偿。10KV系统均为电缆出线,每段14路,单路最长为2000m,最短150m。一般正常时每段接地容流约为50A左右,但运行人员巡检发现系统接地容流值较前一时段上涨了很多,最大达到了120A,较小时还有90A左右,此段时间没有任何投切线路的操作。当时怀疑是电缆线路有问题,故采取了分布在10KV两段的双路出线倒路筛选法、停电电缆直流耐压试验法,均未能查明问题原因。至今问题依然存在,请教各位专家高手,帮忙分析一下系统接地容流为什么会突然大幅上升,且一直存在约1个月时间。产生系统接地容流突然上升的可能有哪些?

  • 出一个别10KV变电站预算表格

    公式已经建立,稍微改动就可以应用,不过定额是中电联01版的。数据输入06。04版的定额照样能用。

  • 10KV箱式变电站N线接地问题?

    请问朋友们10KV箱式变电站中变压器的中性线也就是零线是不是要直接接地?怎么接地?箱变壳体是不是也要接地?怎么接地?请问如果变压器在工作的时候出线三相不平衡,这个时候人手碰上去了会打人吗?如果箱变中有人用220V电压这个时候用手去接触零线会不会打人?谢谢热心的朋友了?

  • 10KV高压支路抢火造成变电站跳闸

    10KV主干线两支路变压器(台架)熔断器进线侧发生事故(共3支路),造成熔丝烧断,熔断器拉钩烧毁(据看到的人说火还挺大的)。其中一变压器支路,B,C两项熔丝烧毁,C相拉钩抢火烧毁,另一支路B相线烧断,A相正常。后经验电(高压)发现B相进线无电压(不知那里断路了,因为我们不涉及这个,所以无法查找),A,C两项正常。现在的问题是,到底是受到电网谐波引起的,还是有其他因素造成的!求大神指教,望大胆分析,万分感谢!

点击加载更多

10kv变电站

10kv变电站专题,为您提供10kv变电站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv变电站 相关的专业交流讨论,更多10kv变电站相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度