有个工程,因为桩周土是回填土,而且比较松,施工单位挖了几根,都是扩底的时候土坍塌下来,有些不需要扩底的桩已经做了,但是需要扩底的都没做,应该怎么处理才好?因为已经做了部分桩,所以改其它基础方案可能甲方有意见,能否对回填土进行处理然后继续做挖孔桩呢?
如图所示,工程中由于持力层泥岩的天然单轴抗压强度标准值(5.29Mp)太低,导致扩孔尺寸很大,单边d1已经达到1m以上,由于扩底部分并不做护壁,现在坍塌的厉害,施工单位都不敢做了,请问大家有什么好的方案?急求!
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩与管桩经济对比
关于扩底挖孔桩Ap的取值: 地基规范8.5.5-2中的Ap是取扩孔后的桩底面积3.14*(r+b)*(r+b), 还是没扩孔前的面积3.14*r*r?
一工地现场,持力层起伏很大。18层的高层,埋深加有效桩长,按人工挖孔桩设计的话至少9.0米,但目前工地实际,下挖0.5~5.0米就已至持力层,施工难度较大,混合使用人工挖孔桩和扩底墩的话,有什么特别需要注意或加强构造措施没?请教!
重庆这边一般都用人工挖孔桩,但是我一直对这个扩底有疑问,不敢放得太大,通常一米的桩一般每边扩个两三百我就不敢扩了,因为我觉得施工上面这个人工挖孔桩的底部直径完全是由施工的工人控制的,有的桩很深又有地下水,施工员、监理和甲方一般都不会下到孔底下去看。如果设计的时候考虑了太大的扩底会不安全。不知道我的这种想法是否正确。
人工挖孔扩底桩常见问题的施工措施
不错的论文
施工队说,都是这样做的。真大胆,拿自己的生命开玩笑。第一次见的。
这些图片前段时间我又上传过。 现在已经浇筑好地梁了。。 这个工地的测量活是又我完成的。。 用的是全站仪。。 不过但是由于自身技术不是很全面。。 导致一些桩有几厘米左右的偏移。。 大家看看这些图吧。。 有些柱子的钢筋露在外面 不知道会不会影响到柱子的安全? 图片上都能看出来。。。 希望大家 给点建议
同一栋房子下面,如何区分墩(桩)底按地基承载力特征值还是按挖孔桩端阻力特征值来确定墩(桩)的承载力,?这个房子下面墩长从6米到18米?可能已经从人孔挖孔墩过渡到人工挖孔桩了,或则说二者的计算的界限在哪里,因为按地基承载力特征值或则挖孔桩端阻力特征值二者相差几倍。
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩工程监理细则
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
人工挖孔桩扩底
人工挖孔桩扩底专题,为您提供人工挖孔桩扩底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩扩底 相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩扩底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度