已知某人工挖孔桩的最大弯矩是250KN.M(圆形截面桩).桩直径为1m,桩间距为1.5m.采用C30混凝土,f=14.3N/MM.钢筋选用HRB335,f=300N/MM.混凝土保护层厚度为50MM.求个配筋公式 请标明公式出处 .谢谢
援引《建筑地基基础设计规范》GB 5007-2002中8.5.1中第8条:“对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,可设置承台或将桩和柱直接连接。桩和柱的连接可按本规范第8.2.6条高杯口基础的要求选择截面尺寸和配筋,柱纵筋... ...” 那么桩和桩的直接连接可以不设置承台或桩帽,那么设置承台配筋时可不可以采用纵向的双向开口箍,而水平向设置闭合箍筋?再者,当有地下室时,桩帽面与地下室底板面处于同一个面时,柱子附近的钢筋可能不会那么密集,而且,纵向开口箍与板面钢筋仍闭合! 挖孔桩的嵌岩深度,按技术资料为500mm,浙江规范为0.5d与500mm取大值,有的地方又是1d,搞不清啊!
人工挖孔桩与管桩经济对比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
图纸简介: 该工程为一工程的人工挖孔桩桩位布置图及配筋大样图。图纸包含设计说明,有圆形及椭圆形挖孔桩大样图等。 投稿网友: jiangapple1982 上传时间: 2011-04-18
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩工程监理细则
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
大直径人工挖孔桩长度6米,持力层为卵石夹砾砂层,但地下水位为3米左右,上为粉质黏土,请问如何施工?质量有保证吗?如果不用机械,人工洛阳铲成孔可以吗?请有经验的高手赐教。
在浇筑混凝土工程中发现孔第的水特别的大,抽水机抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水时我叫工人把抽水机拔上来 立刻浇混凝土。后来想想有水的话高度那么高 很容易造成离析,各问分析下~~~~
人工挖孔桩设计与施工心得
1、地下水的对策2、淤泥质土层的对策3、流砂问题的对策4、饱和土层的对策5、颗粒级配不良时的对策6、井内有沼气时的对策7、保证桩体混凝土浇筑的质量控制的对策8、人工挖孔桩对周边影响的对策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 编辑 ]
人工挖孔桩图集(闽2004G107)
急需大家帮忙啊!!!人工挖孔桩两年前打完砼护壁,因为种种原因停工,没有浇灌砼。现在准备复工,检测发现大部分孔塌孔(桩长平均10m,下部塌孔总长1/3~1/2),如何处理呢,谢谢指点!!!