本人新做一项目,负荷小,小的有20~30KW,大的300KW,分布在60公里沿线上,沿线只有一条35KV高压电力线路,只能做小的35KV变台或箱式变电站,那里有相关资料,35KV变台图纸或箱式变电站图纸
各位同行,本人遇到一个很棘手的问题,接手一个35KV美式箱式变电站(光伏逆变)的项目设计,由于以前从未在这方面有过接触,请问各位有没有做过此类项目,一起讨论下,在下不胜感激。有私聊的可以联系我qq272958304
请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
采用的JYN-35KV配电柜装在箱式变电站一次方案及平面布置方案;采用KYN28-12配电柜装在箱式变电站内一次方案及平面布置方案
现在在做一个规划,我想了解下35kV/10kV箱式变电站(2进10出,2x31500kVA变压器)大概价格在多少?35kV三芯电缆(3x400)和10kV三芯电缆(3x400)价格差距大概多少?望了解的大虾给我讲一下。感激不尽。
1 二次系统的定义及分类 1.1 箱式变电站的设备通常可分为一次设备和二次设备两大类。主接线所连接的都是一次设备,而二次设备是指测量表计、控制及信号设备、继电保护设备、自动装置和运动装置等。根据测量、控制、保护和信号显示的要求,表示二次设备相互连接关系的电路,称为二次接线或二次回路。 1.2 电气测量仪表及测量回路为了保证供电系统的安全运行和用户的安全用电,使一次设备安全、可靠、经济地运行,必须在变(配)电站中装设电气测量仪表,以监视其运行状况。具体要求如下;准确度高,误差小。其数值应符合所属等级准确度的要求;误差不应随时间、温度、湿度和外磁场等外界条件的影响而变化;仪表本身消耗的功率应越小越好;仪表应有足够的绝缘强度、耐压和短时过载能力,以保证安全运行;应有良好的读书装置;构造坚固,使用维护都要方便。 1.3 二次系统全站智能
变压器容量为1600kVA,1台高压进线,选用真空负荷开关(额定电流630A,开断电流25kA);1台高压计量;1台出线,选用负荷开关配熔断器,低压侧1进线柜,2台200kVar电容补偿柜,2台出线柜。这样做,是否符合规范?哪位有更好的方案?
哥们最近做了一个35kv的变电站设计,总算是磕磕碰碰的把施工图给弄出来了,可现在甲方要我给出保护定值,我就不太清除了,难道这保护定值也要我出吗?上一级的保护要求我可是一点也不知道哇!怎样和上级11万变电站配合?短路计算可是很烦人的一件事,虽然最初已经做过负荷计算和短路计算可真要给甲方算保护定值 ,那可不是开玩笑的,算不好该跳的不跳,不该跳的瞎跳那就麻烦了,不知该如何是好!如果真要计算,哪位大侠能帮小弟一把,给个好的计算方法,准确无误的!谢谢了!
新疆建设兵团勘测规划设计研究院 樊新菊 摘要:针对新疆天宏纸业35 kV变电所电压互感器烧毁现象,分析谐波的危害,提出变电所限制谐波的措施和方法。关键词:变电所 ;谐波; 危害;限制措施和方法中图分类号:TM33.4 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏纸业35 kV车间变电所35 kV高压开关柜7面,由6台35/0.4 kV的变压器组成,容量为6×1600 kVA,35 kV进线由天富城西110 kV变电站35 kV出线供电。2001年,因系统谐波的入侵,引起35 kV电压互感器TV柜烧毁,由于35 kV为油断路器,并引起整个35 kV 7面高压开关柜烧毁、爆炸,使车间供电终止,给生产带来严重的影响。1 谐波的产生电网谐波来自于三个方面:一是电源质量不高产生谐波,发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁芯也很难做到绝对均匀一致,电源会产生谐波。二是输配电系统运行中产生的谐波;三是用电设备产生的谐波。其中电子型用电
垫层C-15混凝土,底壁C-20混凝土顶盖增设预埋件4个 台阶下挖1.8M沉砂。用C20混凝土浇筑,钢材采用二级钢、转角放拉结筋。
一个商业街改造项目,需要在室外建一个商业活动的舞台,舞台为永久性构筑物,为了节约占地空间,计划在舞台底下安装一座箱式变电站,就像是给箱变搭一个三面敞开的顶棚。如果箱变的高度按2.5米考虑,那么舞台底下的最小净空高度应该怎样确定呢?规范有要求吗?
整理的小型化综合自动化变电所图片。
求知:天津地区公建项目35KV变电站设计必须由电力公司认可的设计单位设计吗?低压部分可否由主体设计单位设计?这样可节省设计费?万分感激提供信息人士!
箱式变电站通用技术协议,需要的话可以下载下来参考参考!
箱式变电站中变压器低压侧中性点直接接地,低压侧零排接到变压器中性点上。我现在就有一个疑问,为什么低压侧零排不能直接接地,非得接到变压器中性点上?
35KV变电站无人值班改造
公司接了个2000KVA的箱式变电站的单子,按规定,箱式变电站最大只能做到干变1250的。。。我们这还是S11的变压器。。(开会再聊)
大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取, 还是从前置电压互感器上取?小弟一直弄不明白,谢谢指点!
1、并联电容补偿装置可否置于箱变内,还是要单独设1套装置?2、容量315kVA,能否做成35/10.5/0.4kV的三卷干式变压器?若可以,与普通35/0.4kV普通变成本会受到多大影响?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2012-12-26 14:09 编辑 ]
图纸简介: 35kv变电站总平面布置图,国内典型的35KV布置 投稿网友: afeihust 上传时间: 2013-09-06 图纸省份