2011 年3月9日水县诸葛镇马清坤的养鸡鹏坐落在上华庄村西头的山跟前,7日,一场大火因为养殖用暖风机故障。这个占地700平方米、花7万多元钱建起的大棚化为灰烬。在大火过尽的鸡棚现场,马清坤指着数处断落在地上的暖风机送风管道说:“就是从这烟筒冒出的火星引发的火灾。”当现场调查人员问在购买这暖风机时,对方可告知烟筒的使用更换时间和提示注意事项时,他们均说没有被告知。到另一家也购买这品牌暖风机的养鸡户处进行走访,刚到鸡棚,业主就把记者领进了鸡棚、指着棚顶的洞说:“我们家的暖风器也出现过这样的事,多亏发现的早,用几盆水浇灭了”。否则这个花近7万建造的500多平的大棚也烧了。接连发生的暖风机火灾隐患,更是让这些使用着这种暖风机的人胆战心惊。据养鸡户介绍,这种暖风机用无烟煤块做燃料,能把整个炉子烧的通红,吹出的热风能达到
随着大规模养殖场的发展,工业热水暖风机在养殖场的应用是愈显重要。鸡鸭等禽畜的成活率与饲养环境紧密相连,保持通风,干燥,温度适中的养殖环境可避免瘟疫死亡而引起的不必要损失。特别是春季,幼禽的繁殖季节,也是瘟疫横行的季节,相关的防护措施直接影响养殖场的收益,不容小觑。 工业热水暖风机是利用热水为热媒,由高效的铜管串铝片散热器、低噪音外转子轴流
随着水产品需求量的不断增加,人工水产养殖的规模不断扩大,特别是喜温水生物的培育,需要一个模拟自然生态温度可调控的养殖大棚,工业上最常用的采暖设备就是YZS型翅片暖气暖风机,以下是应用介绍。
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。在具体操作的时候是以一个什么样的标准来选择的拉?是否是把最不利环路的所有阻力相加,然后根据阻力的大小来选择能达到这个要求的风机?
1.房间的冷负荷,请问大家都是怎么确定?是逐一计算还是根据经验估算?2.风机盘管是根据负荷确定的吧?是不是不同厂家的风机盘管性能参数是不一样的?3.水力计算时,供回水管内的流量是不是根据盘管的性能参数中的流量?管中的流速有何要求?凝水管又是如何确定?先谢过大家了!
一空调系统,采用电磁两通阀控制风机盘管温度,在供回水总管上没有装压差旁通;但是其主机采用多个模块可以逐步卸载,甚至关机,请问这种情况下是否一定要加压差旁通!并且在局部有部分三通阀门的情况下,局部的电磁三通阀是否能够负担整个系统的旁通作用呢
这个问题一直困扰着我,风机出口余压到底是全压、动压或是静压,我的理解是:静压是因为有高差才会有静压,在风机送风的过程中很多时候是在同一高度,因此看风能送多远是看动压或是全压的大小,这样看来我们通常所说的高静压型风机盘管说的应该也是动压,不知道是大家通常的叫法有我问题还是我推断有问题?
我是新手,可能问题有点....请高手指教!1.采用风机盘管侧送风,风盘接风管的尺寸和风盘样本出风口尺寸一样么?需要根据风量风速确定风管么?2.接上面的,风盘出风口接的双层百叶和风管尺寸一样么?3.吊顶回风和接回风箱哪个效果好,又经济呢?
最近遇到一个百级层流病房的工程,要求噪声50dB,没有机房,风机只能安在吊顶上,请问大侠门:采用什么牌子的低噪风机最好?可采取那些消声措施?
各位大虾: 请教一下,通风用风机选型时,是否是利用风管内的最大风速来限定风机的动压,风管内总的压力损失来限定风机的静压,利用动压与静压之和来限定所选风机的全压?小弟刚刚入行,还望各位大虾不吝赐教,谢谢。
我是搞造价的,定额中的风机子目都是论号的,比如3#风机、4#风机、5#风机等,可是图纸中的风机只标注风量、功率等参数,这和定额中的几号风机如何对应??请懂行的高人指点指点
请问我有一个600W的单机电机。。转速过快引起燥声很大。。我想有没有一个合试的调速器来调节的。。请大家帮我推荐一下呀。。谢了
知道风量,全压后怎么确定风机和电机?选择风机依据什么来定?和风机电机匹配的怎么确定。比如风机电机的传动比在什么范围?风机转速在什么范围?风机的出口速度在什么范围?还有其他的要比较的吗?感谢各位达人了!!!
上传《中央空调系统风机盘管的选用原则》,请参考!
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
【资料来源】:武汉奥威斯环保机电设备有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0
我一直都不明白,怎么根据图纸上风机的风量、风压、转速、功率来选定风机的型号。我都是把图纸上给的各种数据给厂家报价,厂家给我报价并说明了风机的型号,我有找到一些资料说风机的型号和风机的叶径有关。 大家能不能帮我一下,告诉我怎么样来根据图纸上给的各种风机的数据来选定风机的型号啊,谢谢了