花岗岩层,人工挖孔桩,进入强风化岩后采用爆破成孔,入岩1米。爆破会对桩端岩石影响吗,产生碎裂等,这种情况下需要对5米范围内岩石检测吗,有什么方法检测。
关于扩底挖孔桩Ap的取值: 地基规范8.5.5-2中的Ap是取扩孔后的桩底面积3.14*(r+b)*(r+b), 还是没扩孔前的面积3.14*r*r?
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩与管桩经济对比
现在本人在贵阳做工程,请教贵阳的前辈和桩基检测公司出我们工程的桩基检测方案,方案里规定所有人工挖孔桩要全数小应变检测,超声波检测需要抽检10%,但是我查阅国家《基桩检测技术规范》,对桩基检测数量没有要求全数检测,请问大家,桩身完整性全数检测是不是不合规范,或者是地方要求?谢谢~
要编制人工挖孔桩进度计划,从挖孔开始到进行桩基结束可以开始下一步施工(如条基、柱基或地梁施工)大概需要多长时间,需要等所有检测结果出来以后再进行下一步施工吗?检测结果出来大概需要多长时间?谢谢!
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩工程监理细则
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
一组挖孔桩设计与施工论文
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
本人遇到一工业建筑的挖孔桩施工,设计方要求1.桩长应大于8米,2.两根相邻桩的高差不大于1/2桩距。施工中有唯一一根桩长为18米,而其余所有的桩长为8~10米,由于这两个设计要求的限制,必须要加长所有的桩长,大大增加了工作量,请问各位:这两个设计要求的设计目的是什么,为什么有着两个要求?
大直径人工挖孔桩长度6米,持力层为卵石夹砾砂层,但地下水位为3米左右,上为粉质黏土,请问如何施工?质量有保证吗?如果不用机械,人工洛阳铲成孔可以吗?请有经验的高手赐教。
在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位
1、地下水的对策2、淤泥质土层的对策3、流砂问题的对策4、饱和土层的对策5、颗粒级配不良时的对策6、井内有沼气时的对策7、保证桩体混凝土浇筑的质量控制的对策8、人工挖孔桩对周边影响的对策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 编辑 ]
设计图纸上如此说明:“人工挖孔桩终孔时,应确保桩底下3d或5m深度范围内无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件”请问:怎么确认地质条件?超前钻?有什么要求和规范?
由于施工单位只签订了桩施工合同,现在桩要进行静载检测,涉及桩检测费用和相关费用。桩检测本身的费用由建设单位承担,但辅助检测所发生的费用(如桩顶低于地面造成挖土、检测设备进场道路平整、场地比较软的处理等等)该由谁承担?请各位大侠指教一下,如果能够提供相关文件资料更好。