本帖最后由 zuji1224 于 2016-10-26 12:11 编辑 人工挖孔桩端阻力计算用内径,还是扩大头?老朱书P305-307
最近做了个人工挖孔桩基础,桩端持力层为泥岩,端阻3000kpa(特征值),一直觉得扩大头部分得验算抗剪,因为根据地基规范,地基反力大于300kpa时得验算抗剪,就算刚性基础在冲切范围内也得算,但规范和教材中没提到过人工挖孔桩的扩大头部分需要验算抗剪,不知道大家怎么理解的?
人工挖孔桩扩大头excel计算公式模板使用方法:依据施工图纸把基本数据代入,即可算出扩大头的体积(方量),其中球缺的半径需人工计算(也可简化成电子表格公式,在此略)友情提示:此模板仅供参考,使用时应结合施工实际及合同计算规定操作。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-29 10:59 编辑 请教各位师兄师姐 ,人工挖孔桩桩身净长是指什么,扩大头的高、宽是如何计算的。
准备在老家建房,面积大概9*15米,准备建五层,但由于受地形限制,一边的基础无法做成扩大基础,所以初步设想限制的基础设为人工挖孔桩,其余基础做成扩大基础,这样是否可行,我担心不同类型基础的沉降不一,会不会对的梁板拉裂,如可以,布筋是否要特别考虑?请各位老大帮忙想想,非常感谢
论文简介:规范高压喷射扩大头锚杆的设计、施工,做到技术先进、安全试用、经济合理和确保质量。 投稿网友:hongliang00118 上传时间: 2013-03-29
高压喷射扩大头锚杆技术规程
高压喷射扩大头锚杆技术规程.pdf
关于多支盘高压旋喷桩工程量的争议案例
深圳钜联锚杆技术有限公司编制 2008年8月[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-22 10:47 编辑 ]
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩与管桩经济对比
关于扩底挖孔桩Ap的取值: 地基规范8.5.5-2中的Ap是取扩孔后的桩底面积3.14*(r+b)*(r+b), 还是没扩孔前的面积3.14*r*r?
带扩大头的钻孔灌注桩,怎么检测扩大头尺寸?不知道有什么法子可以检测,动测也只能检测是否有扩大头,没办法检测尺寸是否满足应该怎么做?
对于带扩大头桩基竖向承载力计算,求侧阻力时,一说:其扩大部分及以上1~ 2m范围内不计桩周侧阻力;一说: 扩大部分及以上2d范围内不计桩侧阻力。可有确切依据,是经验值吗?感觉应该与桩身直径、扩大头直径以及扩大头高度有关,即扩大头影响高度要视具体桩型确定,但怎样确定又有疑惑。请大家赐教。
施工队说,都是这样做的。真大胆,拿自己的生命开玩笑。第一次见的。