灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
人工挖孔桩与管桩经济对比
关于扩底挖孔桩Ap的取值: 地基规范8.5.5-2中的Ap是取扩孔后的桩底面积3.14*(r+b)*(r+b), 还是没扩孔前的面积3.14*r*r?
施工队说,都是这样做的。真大胆,拿自己的生命开玩笑。第一次见的。
这些图片前段时间我又上传过。 现在已经浇筑好地梁了。。 这个工地的测量活是又我完成的。。 用的是全站仪。。 不过但是由于自身技术不是很全面。。 导致一些桩有几厘米左右的偏移。。 大家看看这些图吧。。 有些柱子的钢筋露在外面 不知道会不会影响到柱子的安全? 图片上都能看出来。。。 希望大家 给点建议
同一栋房子下面,如何区分墩(桩)底按地基承载力特征值还是按挖孔桩端阻力特征值来确定墩(桩)的承载力,?这个房子下面墩长从6米到18米?可能已经从人孔挖孔墩过渡到人工挖孔桩了,或则说二者的计算的界限在哪里,因为按地基承载力特征值或则挖孔桩端阻力特征值二者相差几倍。
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩工程监理细则
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
本人遇到一工业建筑的挖孔桩施工,设计方要求1.桩长应大于8米,2.两根相邻桩的高差不大于1/2桩距。施工中有唯一一根桩长为18米,而其余所有的桩长为8~10米,由于这两个设计要求的限制,必须要加长所有的桩长,大大增加了工作量,请问各位:这两个设计要求的设计目的是什么,为什么有着两个要求?
一组挖孔桩设计与施工论文
大直径人工挖孔桩长度6米,持力层为卵石夹砾砂层,但地下水位为3米左右,上为粉质黏土,请问如何施工?质量有保证吗?如果不用机械,人工洛阳铲成孔可以吗?请有经验的高手赐教。
在桩承载力特征值的确定中,要考虑负摩擦力的话,中性点的确定一直是一个不确定的问题。各种教材以及规范都没有明确的确定方法,导致在计算过程中各自在确定中性点时差别很大,请教各位同仁在设计过程中,如何确定中性点,如何使得负摩阻力更接近实际值。谢谢各位
各位好,我是个造价新手,现手算,在算挖孔桩钢筋的时候有两个问题想请教一下。1、箍筋的个数是否像梁箍筋一样,在算出的个数基础上还再加1个?为什么?2、加劲箍的个数算法。是否只是(桩深-保护层)/间距?谢谢。