本帖最后由 k258852 于 2013-4-15 15:56 编辑 此文档总结了关于给排水设计的详细计算步骤,很适合新手学习!包含以下内容:举个例子:下载链接:
今天才学的共享文件,
给排水设计个人经验,个人总结的。
消防排水中常见问题http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414843&topID=114897 总结]水处理名词解释http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414694&topID=114897 给排水施工经验总结http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413498&topID=114897 UASB设计答疑总结帖http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410459&topID=114897 安装工程预算问题总结(一问一答格式)http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409510&topID=114897 反渗透问题总结帖http://www.shequ.she
管道井 ⑴多层住宅套内排水管井按400x200(两根立管),高层住宅套内排水管井700x250(三根立管);多层住宅公共管井800x300,如有集中热水系统,考虑1200x300,如考虑分户太阳能,考虑1500x300;高层住宅公共管井1000x300,如有集中热水系统,考虑1500x300。排水管道井尽可能保证上下对应,不能出现连续或者多次转弯的现象。 ⑵ 公共建筑管井商量定。一般每6000平方考虑一根喷淋管,每8层考虑一个给水管和三根热水管,另外再加一个喷淋稳压管和一根喷淋泄水管。
1.什么场合出现0.1m的间距或高度要求? 1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m; 2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m; 3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m; 4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m; 5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离; 6)塑规第4.1.7条,架空塑料给水管顶上空净空不宜小于0.10m; 7)游规第4.4.3条,游泳池、水上游乐池的补水箱,补水管应高出箱内最高水位0.10m; 8)游规第5.6.5条,游泳池通过平衡池、
响应站务mm号召,我也来写写2014年的工作总结,写点什么的,文笔又臭。索性不走文艺风了,来点实在的,就把我这一年中遇到的问题写写吧,这可是我一点一滴总结出来的哦,大家给点面子,不要拍砖哈!@黛绮丝 我要领赏啦~1、给水要求水压:①给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。②给水:住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45?MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60?MPa。③消防:消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);消火栓口大于
本帖最后由 青春年少 于 2015-1-12 21:16 编辑 2014工作总结以图片形式展现给大家,大家费劲点看吧!吼吼。另外有一份附件大家也可以下载看看。吼吼。 2014 年工作总结 光阴似箭,岁月匆匆,高喊“马上有钱”的2014已急驰而去,神秘的2015已悄然而至,穆然回首,内心感慨万千。新年伊始之际,在昂首期待未来的同时,有必要对过去的一年工作做下回顾,总结以往的经验教训,以待在新的一年更上一层楼。
1.【前人经验】学员心得汇总:http://bbs.co188.com/thread-8549131-1-1.html2.从真题班开始——我的50天注考路http://bbs.co188.com/thread-8531575-1-1.html3.
本帖最后由 建璋造价工作室 于 2015-11-3 15:51 编辑 给排水工程(包括给水及排水)一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。
收录于话题
收录于话题
各位同仁,有需要下载专业论文的,留下题目、作者、刊名、发表时间,我帮大家下载。 好的文章我会发帖共享,给更多的人学习交流。
设计方面:
该装置火灾危险性为乙类,占地面积60*165m,分为±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m层布置设备设施,土建结构为砼框架敞开。消防执行以下标准:1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008,2018版3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20054、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014单体内消防设计内容主要包括装置半固定式消防竖管给水系统及灭火器设计。竖管连接方式一般为:
各位大虾: 新年好! 我想将平时的工作经验沉积形成论文,发表到给排水专业杂志(刊物)上;同时进行交流学习。 但是不知道有哪些专业杂志,也不知道如何发表?有电子发表形式吗?
超高层建筑给排水设计
从网上招来的实习报告