处于节能考虑,最近很多电厂关注脱硫增压风机加装旁路课题,并积极组织实施。目前国内已经有些电厂改造运行,只是没有机会实地学习。工作之余老严笑颜与人闲聊此事,把一些想法罗列于下,就当练习打字了。 一、出发点。 目前,大多数火力发电厂脱硫系统设置了增压风机,用来克服吸收塔及烟道阻力。机组刚启动或投油运行期间,退出脱硫系统,烟气经由旁路进烟囱。正常运行时,启动增压风机,关闭旁路,系统进行脱硫。 近两三年发电机组流行烟塔合一,即烟囱和凉水塔合并为一,常取消增压风机,由于引风机选型较大,可以克服脱硫系统阻力,方便运行,也就不存在下面所说的问题了。在《火电厂烟气脱硫工程调整试运及验收评定规程》编制时,由于自己视野所限,认为“整套启动的标志是增压风机开始运行,烟气进入脱硫装置开始脱硫。”今天看来是坐进观天,不科学的,也只好等有机会在修正了。 在低负荷下引风机与增压风机串联运行,由于风机偏离了最佳工作点,使用效率很低,造成了能源浪费。如果设置脱硫增压风机旁路,则可打开旁路,停运增压
前不久罗列了一些关于增设增压风机旁路的想法,近日到山东几个电厂参观学习,见其取消脱硫旁路,并增设增压风机旁路,夜间喝啤酒杯半,稀里糊涂间将这两天一些体会和想法敲出来,不防称之为(二)。 1)政府取消旁路指令应有计划有步骤推进。取消脱硫旁路是今明两年电厂环保工作的主要举措,很多省份的环保厅要求在较短时间内必须完成,一方面需要机组停运,机组负荷、大修时机需要安排,特别是北方供热机组面临供热压力,更应慎重。不要将一些供热机组逼上供热“讲政治”与不拆旁路违规罚款的绝路。 2)GGH拆除。对于无GGH的脱硫系统宜先行拆除旁路,有GGH系统因故障频率较高,若能借大修、拆旁路时机,拆除旁路也是一种比较合适的选择。但拆除GGH需要烟囱防腐,时间比较长。应从长计议,有步骤推行,如计划拆除GGH是否先考虑烟囱防腐。 3)有些电厂进行了GGH改造,更换大波纹设备,降低了系统阻力,减少了故障率,特别是其吹灰系统采用了蒸汽吹扫,压力提高到12公斤,效果明显提高。山东某电厂吹灰器改过去伸缩式吹枪为三
脱硫工程中增压风机安装运行手册。上海鼓风机厂的,
1、空调连接增压风机箱,经增压风机箱增压后送风送出,回风就成问提了?我看到好多项目的回风是回到增压风机箱里,空调的送风只相当于补充新风,2、但是我本人总觉得这样不是很妥,我觉得应该把回风回到空调里再送到增压风机箱,在增压风机箱上开一个新风口。不知道这两种方法哪种更合适,请专业人士指点一下!
近期工程出现的一个问题,几经周折得到解决,一些心得和体会拿出来供大家探讨!背景:苏州某4X300MW燃煤火力发电厂脱硫工程脱硫岛设脱硫6VKA、B段,分别对应#1、#2机组脱硫负荷,每段6kV电源引接自主厂房6kV厂用段脱硫段上最大一台电动机即为增压风机,功率1700kW6kV厂用段为中性点小电阻接地,故6kV电动机接地保护投跳微机综合保护为东大金智WDZ-400EX系列脱硫6VKA、B段电源线路仅在主厂房开关柜侧安装线路保护,脱硫6VKA、B段进线柜内无保护零序CT为保定浪拜迪特制的高灵敏度电缆式CT,变比为2/0.05=40,体积非常大!零序保护零序动作电流倍数I0dz=5倍(I0e=0.02A)接地保护动作过程描述:增压风机启动过程中,主厂房供脱硫总电源开关接地保护动作跳闸,而增压风机的保护未动作。分析:事后查看总电源开关内综合保护发现动作时,三相电流几乎
斜流增压管道风机正确使用和维护方法:若进风口全开进行运转,则电机有损坏的危险。风机试车时好好将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形,否则应待修复后可安装: B。检查叶片与风筒有否因连接螺钉松动而碰壳,如叶片风筒间隙不均匀,则应先调整后方可安装风机起动前,首先要检查风机及管道内有无妨碍转动的物品;检查电机绝缘性能是否良好,接通电源后查看有无磨擦碰撞及异常振动;在正常运行中,如遇下列情况应立即停机检查:。电机温升超过70摄氏度电机昌白发生强烈振动或有较大的磁撞声。SWF系列混流式(斜流式)通风机觉故障分析风机振动生产的原因很多,可从下述方面进行检查:叶轮与风筒相磨擦,并发出异常的声音及振动;B。支架底脚螺栓未紧固,亦会出现较大的振动叶轮因运输中受压变形,或螺栓松动而产生振动; D叶片与轴套连接螺钉
请问增压送风机DG6.3-1是风机箱还是风机?风量23500m3/h,风压320Pa,功率5.5KW,谢谢,大约什么价?我想要4台
请问增压送风机DG6.3-1是风机箱还是风机?风量23500m3/h,风压320Pa,功率5.5KW,谢谢,大约什么价?我想要4台
问大家一个问题,由于新的防火规范要求内走廊长度大于20米,就得设排烟装置,因此很多低层建筑也得设消防排烟风机,可按照新的规范,我个人理解应该属于三级负荷,也就是说不用上双电源啦,消防增压泵也存在这个问题,不知我的理解对不对,恳求大家给予答复(主要是对消防负荷上双电源习惯啦,现在不敢用单电源供电)
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
上图是机房大样,下图是增压管截图。请问人防通风机房内增压管是干嘛的?
风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
风机的干管和支管的管径是根据什么计算得出的??先谢谢各位
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 编辑 为什么风机盘管T3后是炸开的?而不是像多联机一样,室内机T3后是个块。我是2014版的。
一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?